[news 0 5.5 : Après quelques déboires encore pas 100% expliqués sur la restauration de programme hebdo. sur la conf d’un utilisateur Lyric (échanges en MP), la boucle de contrôle est désormais limitée à 2mn pour éviter de partir en boucle infinie et donc de redémarrer Jeedom pour s’en sortir.]
Le problème est désormais identifié concernant la boucle de contrôle, et est spécifique au Lyric (du moins, ne se produit pas sur Evohome, et pas de Round sous la main pour vérifier) :
En l’état, l’éditeur de programme hebdo autorise de créer des segments horaires avec une valeur de consigne hors scope, soit typiquement : <5, >35. Honeywell ne se laisse pas faire en recevant le programme, et réajuste dans son scope…
Ce qui fait que le contrôle qui consiste à vérifier que le programme reçu en refresh est identique à celui envoyé ne risque pas de fonctionner…
Correction en cours pour ne plus autoriser de telles saisies.
A suivre !
NB : merci à sergedomotique pour la remontée et nos essais