Bonjour,
comment est alimenté ce volet roulant ? pile, alimentation secteur ? d’où provient ce 20V CC ? quelles sont les commandes du volet ? un peu plus de précisions aiderai, mais le shelly est une piste
Merci @Kerdale !
Alimenté en secteur 220v puis le transfo en courant continue qui fourni 20v
Il y a juste 2 commandes pour le volet : 1 sens ou l’autre
c’est un volet de piscine ? Si oui le problème est un peut plus compliqué pour des raisons de sécurité: Le shelly 2,5 en mode roller envoie en commande du 220V sur la commande up et down d’un moteur de volet en 220V. Donc dans le cas d’un volet de piscine pour l’utiliser, il faudrait mettre 2 petits relais 220V d’isolation entre le shelly et le PLUS (commnun) et les deux moins (up et down) Je peux vous faire un shéma demain incluant le câblage du shelly 2.5 et des 2 relais d’isolation.
Oui, je voulais éviter de le dire pour éviter le traditionnel post pavé du gars qui va dire que c’est interdit.
Il y a plusieurs sujets sur le theme, notamment Volet Immergé Piscine à domotiser mais ce que je voulais surtout savoir c’est si la différence entre 20v et 24v pouvait expliquer que le shelly ne fonctionne pas ?
Il se peut que le courant demandé au Shelly dépasse son maxi lorsque alimenté en 20V ce qui explique que la tension s’effondre ensuite et que le Shelly ne fonctionne plus.
Quel est le courant maxi consommé par le moteur de ton volet de piscine ?
Une solution : augmenter la tension à 24V si possible en sortie de ton transformateur CA/CC à 24/28V.