Arrêt de la chauffe KO quand la température est atteinte

je vais voir cette nuit car je ne chauffe que la nuit en heures creuses. Je te tiens informé.

Bonjour @mika-nt28

Cette nuit, la chauffe ne s’est pas arrêté correctement, mais la répétition a atténué la surchauffe.

  • Début de chauffe à 02h17
[2026-01-12 02:15:09] DEBUG  Exécution de #[Ballon Eau Chaude][Sonoff ECS][Off 01]#
[2026-01-12 02:17:04] INFO  [Ballon Eau Chaude][Ballon Eau Chaude][Condition] : Evaluation de la condition : [#[Ballon Eau Chaude][Virtuel Interrupteur Dérogation Ballon Eau Chaude][Dérogation Vacances]# == 0][0 == 0] = Vrai
[2026-01-12 02:17:04] INFO  [Ballon Eau Chaude][Ballon Eau Chaude] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2026-01-12 02:17:04] DEBUG  Exécution de #[Ballon Eau Chaude][Sonoff ECS][On 01]#
[2026-01-12 02:17:04] DEBUG  Exécution de scenario
[2026-01-12 02:20:44] DEBUG  Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"104","event_id":"4170","value":"17.37","datetime":"2026-01-12 02:20:44","object":null,"listener_id":"6018"}

  • Heure où la température est arrivée à la consigne à 60°C => 05h45
[2026-01-12 05:45:57] DEBUG  Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"104","event_id":"4170","value":"60.56","datetime":"2026-01-12 05:45:56","object":null,"listener_id":"6018"}
[2026-01-12 05:45:57] DEBUG  [Ballon Eau Chaude][Ballon Eau Chaude] La température de l'eau a atteint la consigne, Nous arretons le chauffe-eau
[2026-01-12 05:45:57] INFO  [Ballon Eau Chaude][Ballon Eau Chaude] : Coupure de l'alimentation électrique du chauffe-eau
[2026-01-12 05:45:57] DEBUG  Exécution de #[Ballon Eau Chaude][Sonoff ECS][Off 01]#
[2026-01-12 05:45:57] INFO  [Ballon Eau Chaude][Ballon Eau Chaude] : Élévation de température de 43.31°C sur une période de 12533s
[2026-01-12 05:45:57] DEBUG  [Ballon Eau Chaude][Ballon Eau Chaude] : La puissance estimée du ballon est de 3616 Watt
[2026-01-12 05:46:04] DEBUG  [Ballon Eau Chaude][Ballon Eau Chaude] La température de l'eau a atteint la consigne, Nous arretons le chauffe-eau
  • Ca continue de chauffer jusqu’à la prochaine répétion à 06h00
[2026-01-12 05:46:04] DEBUG  [Ballon Eau Chaude][Ballon Eau Chaude] La température de l'eau a atteint la consigne, Nous arretons le chauffe-eau
[2026-01-12 05:46:57] DEBUG  Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"104","event_id":"4170","value":"60.81","datetime":"2026-01-12 05:46:56","object":null,"listener_id":"6018"}
[2026-01-12 05:46:57] DEBUG  [Ballon Eau Chaude][Ballon Eau Chaude] La température de l'eau a atteint la consigne, Nous arretons le chauffe-eau
[2026-01-12 05:47:04] DEBUG  [Ballon Eau Chaude][Ballon Eau Chaude] La température de l'eau a atteint la consigne, Nous arretons le chauffe-eau
[2026-01-12 05:47:57] DEBUG  Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"104","event_id":"4170","value":"61","datetime":"2026-01-12 05:47:56","object":null,"listener_id":"6018"}
[2026-01-12 05:47:57] DEBUG  [Ballon Eau Chaude][Ballon Eau Chaude] La température de l'eau a atteint la consigne, Nous arretons le chauffe-eau
[2026-01-12 05:48:03] DEBUG  [Ballon Eau Chaude][Ballon Eau Chaude] La température de l'eau a atteint la consigne, Nous arretons le chauffe-eau
[2026-01-12 05:48:57] DEBUG  Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"104","event_id":"4170","value":"61.13","datetime":"2026-01-12 05:48:56","object":null,"listener_id":"6018"}
[2026-01-12 05:48:57] DEBUG  [Ballon Eau Chaude][Ballon Eau Chaude] La température de l'eau a atteint la consigne, Nous arretons le chauffe-eau
[2026-01-12 05:49:03] DEBUG  [Ballon Eau Chaude][Ballon Eau Chaude] La température de l'eau a atteint la consigne, Nous arretons le chauffe-eau
[2026-01-12 05:50:08] DEBUG  [Ballon Eau Chaude][Ballon Eau Chaude] La température de l'eau a atteint la consigne, Nous arretons le chauffe-eau
[2026-01-12 05:50:57] DEBUG  Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"104","event_id":"4170","value":"61.37","datetime":"2026-01-12 05:50:56","object":null,"listener_id":"6018"}
[2026-01-12 05:50:57] DEBUG  [Ballon Eau Chaude][Ballon Eau Chaude] La température de l'eau a atteint la consigne, Nous arretons le chauffe-eau
[2026-01-12 05:51:04] DEBUG  [Ballon Eau Chaude][Ballon Eau Chaude] La température de l'eau a atteint la consigne, Nous arretons le chauffe-eau
[2026-01-12 05:51:57] DEBUG  Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"104","event_id":"4170","value":"61.5","datetime":"2026-01-12 05:51:57","object":null,"listener_id":"6018"}
[2026-01-12 05:51:58] DEBUG  [Ballon Eau Chaude][Ballon Eau Chaude] La température de l'eau a atteint la consigne, Nous arretons le chauffe-eau
[2026-01-12 05:52:03] DEBUG  [Ballon Eau Chaude][Ballon Eau Chaude] La température de l'eau a atteint la consigne, Nous arretons le chauffe-eau
[2026-01-12 05:52:57] DEBUG  Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"104","event_id":"4170","value":"61.63","datetime":"2026-01-12 05:52:57","object":null,"listener_id":"6018"}
[2026-01-12 05:52:58] DEBUG  [Ballon Eau Chaude][Ballon Eau Chaude] La température de l'eau a atteint la consigne, Nous arretons le chauffe-eau
[2026-01-12 05:53:04] DEBUG  [Ballon Eau Chaude][Ballon Eau Chaude] La température de l'eau a atteint la consigne, Nous arretons le chauffe-eau
[2026-01-12 05:53:57] DEBUG  Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"104","event_id":"4170","value":"61.81","datetime":"2026-01-12 05:53:57","object":null,"listener_id":"6018"}
[2026-01-12 05:53:58] DEBUG  [Ballon Eau Chaude][Ballon Eau Chaude] La température de l'eau a atteint la consigne, Nous arretons le chauffe-eau
[2026-01-12 05:54:03] DEBUG  [Ballon Eau Chaude][Ballon Eau Chaude] La température de l'eau a atteint la consigne, Nous arretons le chauffe-eau
[2026-01-12 05:54:57] DEBUG  Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"104","event_id":"4170","value":"61.88","datetime":"2026-01-12 05:54:57","object":null,"listener_id":"6018"}
[2026-01-12 05:54:58] DEBUG  [Ballon Eau Chaude][Ballon Eau Chaude] La température de l'eau a atteint la consigne, Nous arretons le chauffe-eau
[2026-01-12 05:55:07] DEBUG  [Ballon Eau Chaude][Ballon Eau Chaude] La température de l'eau a atteint la consigne, Nous arretons le chauffe-eau
[2026-01-12 05:55:57] DEBUG  Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"104","event_id":"4170","value":"62","datetime":"2026-01-12 05:55:57","object":null,"listener_id":"6018"}
[2026-01-12 05:55:58] DEBUG  [Ballon Eau Chaude][Ballon Eau Chaude] La température de l'eau a atteint la consigne, Nous arretons le chauffe-eau
[2026-01-12 05:56:03] DEBUG  [Ballon Eau Chaude][Ballon Eau Chaude] La température de l'eau a atteint la consigne, Nous arretons le chauffe-eau
[2026-01-12 05:56:57] DEBUG  Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"104","event_id":"4170","value":"61.94","datetime":"2026-01-12 05:56:57","object":null,"listener_id":"6018"}
[2026-01-12 05:56:58] DEBUG  [Ballon Eau Chaude][Ballon Eau Chaude] La température de l'eau a atteint la consigne, Nous arretons le chauffe-eau
[2026-01-12 05:57:04] DEBUG  [Ballon Eau Chaude][Ballon Eau Chaude] La température de l'eau a atteint la consigne, Nous arretons le chauffe-eau
[2026-01-12 05:57:58] DEBUG  Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"104","event_id":"4170","value":"62.19","datetime":"2026-01-12 05:57:57","object":null,"listener_id":"6018"}
[2026-01-12 05:57:58] DEBUG  [Ballon Eau Chaude][Ballon Eau Chaude] La température de l'eau a atteint la consigne, Nous arretons le chauffe-eau
[2026-01-12 05:58:05] DEBUG  [Ballon Eau Chaude][Ballon Eau Chaude] La température de l'eau a atteint la consigne, Nous arretons le chauffe-eau
[2026-01-12 05:58:58] DEBUG  Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"104","event_id":"4170","value":"62.38","datetime":"2026-01-12 05:58:57","object":null,"listener_id":"6018"}
[2026-01-12 05:58:58] DEBUG  [Ballon Eau Chaude][Ballon Eau Chaude] La température de l'eau a atteint la consigne, Nous arretons le chauffe-eau
[2026-01-12 05:59:04] DEBUG  [Ballon Eau Chaude][Ballon Eau Chaude] La température de l'eau a atteint la consigne, Nous arretons le chauffe-eau
[2026-01-12 05:59:58] DEBUG  Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"104","event_id":"4170","value":"62.44","datetime":"2026-01-12 05:59:57","object":null,"listener_id":"6018"}
[2026-01-12 05:59:58] DEBUG  [Ballon Eau Chaude][Ballon Eau Chaude] La température de l'eau a atteint la consigne, Nous arretons le chauffe-eau
[2026-01-12 06:00:13] DEBUG  Exécution de #[Ballon Eau Chaude][Sonoff ECS][Off 01]#
[2026-01-12 06:00:17] DEBUG  [Ballon Eau Chaude][Ballon Eau Chaude] La température de l'eau a atteint la consigne, Nous arretons le chauffe-eau
[2026-01-12 06:00:58] DEBUG  Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"104","event_id":"4170","value":"62.56","datetime":"2026-01-12 06:00:57","object":null,"listener_id":"6018"}
[2026-01-12 06:00:58] DEBUG  [Ballon Eau Chaude][Ballon Eau Chaude] La température de l'eau a atteint la consigne, Nous arretons le chauffe-eau
[2026-01-12 06:01:05] DEBUG  [Ballon Eau Chaude][Ballon Eau Chaude] La température de l'eau a atteint la consigne, Nous arretons le chauffe-eau
[2026-01-12 06:01:58] DEBUG  Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"104","event_id":"4170","value":"62.5","datetime":"2026-01-12 06:01:57","object":null,"listener_id":"6018"}
[2026-01-12 06:01:58] DEBUG  [Ballon Eau Chaude][Ballon Eau Chaude] La température de l'eau a atteint la consigne, Nous arretons le chauffe-eau
[2026-01-12 06:02:03] DEBUG  [Ballon Eau Chaude][Ballon Eau Chaude] La température de l'eau a atteint la consigne, Nous arretons le chauffe-eau
[2026-01-12 06:02:58] DEBUG  Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"104","event_id":"4170","value":"62.56","datetime":"2026-01-12 06:02:57","object":null,"listener_id":"6018"}
[2026-01-12 06:02:58] DEBUG  [Ballon Eau Chaude][Ballon Eau Chaude] La température de l'eau a atteint la consigne, Nous arretons le chauffe-eau
[2026-01-12 06:03:04] DEBUG  [Ballon Eau Chaude][Ballon Eau Chaude] La température de l'eau a atteint la consigne, Nous arretons le chauffe-eau
[2026-01-12 06:04:04] DEBUG  [Ballon Eau Chaude][Ballon Eau Chaude] La température de l'eau a atteint la consigne, Nous arretons le chauffe-eau
[2026-01-12 06:05:06] DEBUG  [Ballon Eau Chaude][Ballon Eau Chaude] La température de l'eau a atteint la consigne, Nous arretons le chauffe-eau

Et là on voit bien que la température reste stable autour de 62°C

[2026-01-12 06:06:04] DEBUG  [Ballon Eau Chaude][Ballon Eau Chaude] La température de l'eau a atteint la consigne, Nous arretons le chauffe-eau
[2026-01-12 06:06:58] DEBUG  Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"104","event_id":"4170","value":"62.62","datetime":"2026-01-12 06:06:57","object":null,"listener_id":"6018"}
[2026-01-12 06:06:58] DEBUG  [Ballon Eau Chaude][Ballon Eau Chaude] La température de l'eau a atteint la consigne, Nous arretons le chauffe-eau
[2026-01-12 06:07:04] DEBUG  [Ballon Eau Chaude][Ballon Eau Chaude] La température de l'eau a atteint la consigne, Nous arretons le chauffe-eau
[2026-01-12 06:08:03] DEBUG  [Ballon Eau Chaude][Ballon Eau Chaude] La température de l'eau a atteint la consigne, Nous arretons le chauffe-eau
[2026-01-12 06:09:03] DEBUG  [Ballon Eau Chaude][Ballon Eau Chaude] La température de l'eau a atteint la consigne, Nous arretons le chauffe-eau
[2026-01-12 06:10:08] DEBUG  [Ballon Eau Chaude][Ballon Eau Chaude] La température de l'eau a atteint la consigne, Nous arretons le chauffe-eau
[2026-01-12 06:11:03] DEBUG  [Ballon Eau Chaude][Ballon Eau Chaude] La température de l'eau a atteint la consigne, Nous arretons le chauffe-eau
[2026-01-12 06:12:03] DEBUG  [Ballon Eau Chaude][Ballon Eau Chaude] La température de l'eau a atteint la consigne, Nous arretons le chauffe-eau
[2026-01-12 06:12:58] DEBUG  Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"104","event_id":"4170","value":"62.56","datetime":"2026-01-12 06:12:58","object":null,"listener_id":"6018"}
[2026-01-12 06:12:59] DEBUG  [Ballon Eau Chaude][Ballon Eau Chaude] La température de l'eau a atteint la consigne, Nous arretons le chauffe-eau
[2026-01-12 06:13:03] DEBUG  [Ballon Eau Chaude][Ballon Eau Chaude] La température de l'eau a atteint la consigne, Nous arretons le chauffe-eau
[2026-01-12 06:13:58] DEBUG  Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"104","event_id":"4170","value":"62.62","datetime":"2026-01-12 06:13:58","object":null,"listener_id":"6018"}
[2026-01-12 06:13:59] DEBUG  [Ballon Eau Chaude][Ballon Eau Chaude] La température de l'eau a atteint la consigne, Nous arretons le chauffe-eau
[2026-01-12 06:14:03] DEBUG  [Ballon Eau Chaude][Ballon Eau Chaude] La température de l'eau a atteint la consigne, Nous arretons le chauffe-eau
[2026-01-12 06:14:58] DEBUG  Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"104","event_id":"4170","value":"62.56","datetime":"2026-01-12 06:14:58","object":null,"listener_id":"6018"}
[2026-01-12 06:14:59] DEBUG  [Ballon Eau Chaude][Ballon Eau Chaude] La température de l'eau a atteint la consigne, Nous arretons le chauffe-eau
[2026-01-12 06:15:09] DEBUG  [Ballon Eau Chaude][Ballon Eau Chaude] La température de l'eau a atteint la consigne, Nous arretons le chauffe-eau
[2026-01-12 06:15:10] DEBUG  Exécution de #[Ballon Eau Chaude][Sonoff ECS][Off 01]#
[2026-01-12 06:15:59] DEBUG  Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"104","event_id":"4170","value":"62.62","datetime":"2026-01-12 06:15:58","object":null,"listener_id":"6018"}
[2026-01-12 06:15:59] DEBUG  [Ballon Eau Chaude][Ballon Eau Chaude] La température de l'eau a atteint la consigne, Nous arretons le chauffe-eau
[2026-01-12 06:16:04] DEBUG  [Ballon Eau Chaude][Ballon Eau Chaude] La température de l'eau a atteint la consigne, Nous arretons le chauffe-eau
[2026-01-12 06:17:05] DEBUG  [Ballon Eau Chaude][Ballon Eau Chaude] La température de l'eau a atteint la consigne, Nous arretons le chauffe-eau
[2026-01-12 06:18:03] DEBUG  [Ballon Eau Chaude][Ballon Eau Chaude] La température de l'eau a atteint la consigne, Nous arretons le chauffe-eau
[2026-01-12 06:19:04] DEBUG  [Ballon Eau Chaude][Ballon Eau Chaude] La température de l'eau a atteint la consigne, Nous arretons le chauffe-eau
[2026-01-12 06:20:09] DEBUG  [Ballon Eau Chaude][Ballon Eau Chaude] La température de l'eau a atteint la consigne, Nous arretons le chauffe-eau
[2026-01-12 06:21:03] DEBUG  [Ballon Eau Chaude][Ballon Eau Chaude] La température de l'eau a atteint la consigne, Nous arretons le chauffe-eau
[2026-01-12 06:22:03] DEBUG  [Ballon Eau Chaude][Ballon Eau Chaude] La température de l'eau a atteint la consigne, Nous arretons le chauffe-eau
[2026-01-12 06:23:03] DEBUG  [Ballon Eau Chaude][Ballon Eau Chaude] La température de l'eau a atteint la consigne, Nous arretons le chauffe-eau
[2026-01-12 06:24:04] DEBUG  [Ballon Eau Chaude][Ballon Eau Chaude] La température de l'eau a atteint la consigne, Nous arretons le chauffe-eau
[2026-01-12 06:25:09] DEBUG  [Ballon Eau Chaude][Ballon Eau Chaude] La température de l'eau a atteint la consigne, Nous arretons le chauffe-eau
[2026-01-12 06:26:04] DEBUG  [Ballon Eau Chaude][Ballon Eau Chaude] La température de l'eau a atteint la consigne, Nous arretons le chauffe-eau
[2026-01-12 06:27:04] DEBUG  [Ballon Eau Chaude][Ballon Eau Chaude] La température de l'eau a atteint la consigne, Nous arretons le chauffe-eau
[2026-01-12 06:28:03] DEBUG  [Ballon Eau Chaude][Ballon Eau Chaude] La température de l'eau a atteint la consigne, Nous arretons le chauffe-eau
[2026-01-12 06:29:00] DEBUG  Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"104","event_id":"4170","value":"62.56","datetime":"2026-01-12 06:28:59","object":null,"listener_id":"6018"}
[2026-01-12 06:29:00] DEBUG  [Ballon Eau Chaude][Ballon Eau Chaude] La température de l'eau a atteint la consigne, Nous arretons le chauffe-eau
[2026-01-12 06:29:04] DEBUG  [Ballon Eau Chaude][Ballon Eau Chaude] La température de l'eau a atteint la consigne, Nous arretons le chauffe-eau
[2026-01-12 06:30:00] DEBUG  Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"104","event_id":"4170","value":"62.62","datetime":"2026-01-12 06:29:59","object":null,"listener_id":"6018"}
[2026-01-12 06:30:00] DEBUG  [Ballon Eau Chaude][Ballon Eau Chaude] La température de l'eau a atteint la consigne, Nous arretons le chauffe-eau
[2026-01-12 06:30:11] DEBUG  Exécution de #[Ballon Eau Chaude][Sonoff ECS][Off 01]#
[2026-01-12 06:30:13] DEBUG  [Ballon Eau Chaude][Ballon Eau Chaude] La température de l'eau a atteint la consigne, Nous arretons le chauffe-eau
[2026-01-12 06:31:00] DEBUG  Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"104","event_id":"4170","value":"62.56","datetime":"2026-01-12 06:31:00","object":null,"listener_id":"6018"}
[2026-01-12 06:31:01] DEBUG  [Ballon Eau Chaude][Ballon Eau Chaude] La température de l'eau a atteint la consigne, Nous arretons le chauffe-eau
[2026-01-12 06:31:04] DEBUG  [Ballon Eau Chaude][Ballon Eau Chaude] La température de l'eau a atteint la consigne, Nous arretons le chauffe-eau
[2026-01-12 06:32:03] DEBUG  [Ballon Eau Chaude][Ballon Eau Chaude] La température de l'eau a atteint la consigne, Nous arretons le chauffe-eau
[2026-01-12 06:33:04] DEBUG  [Ballon Eau Chaude][Ballon Eau Chaude] La température de l'eau a atteint la consigne, Nous arretons le chauffe-eau
[2026-01-12 06:34:03] DEBUG  [Ballon Eau Chaude][Ballon Eau Chaude] La température de l'eau a atteint la consigne, Nous arretons le chauffe-eau
[2026-01-12 06:35:06] DEBUG  [Ballon Eau Chaude][Ballon Eau Chaude] La température de l'eau a atteint la consigne, Nous arretons le chauffe-eau
[2026-01-12 06:36:04] DEBUG  [Ballon Eau Chaude][Ballon Eau Chaude] La température de l'eau a atteint la consigne, Nous arretons le chauffe-eau
[2026-01-12 06:37:04] DEBUG  [Ballon Eau Chaude][Ballon Eau Chaude] La température de l'eau a atteint la consigne, Nous arretons le chauffe-eau
[2026-01-12 06:38:03] DEBUG  [Ballon Eau Chaude][Ballon Eau Chaude] La température de l'eau a atteint la consigne, Nous arretons le chauffe-eau
[2026-01-12 06:39:04] DEBUG  [Ballon Eau Chaude][Ballon Eau Chaude] La température de l'eau a atteint la consigne, Nous arretons le chauffe-eau
[2026-01-12 06:40:07] DEBUG  [Ballon Eau Chaude][Ballon Eau Chaude] La température de l'eau a atteint la consigne, Nous arretons le chauffe-eau
[2026-01-12 06:41:04] DEBUG  [Ballon Eau Chaude][Ballon Eau Chaude] La température de l'eau a atteint la consigne, Nous arretons le chauffe-eau
[2026-01-12 06:42:04] DEBUG  [Ballon Eau Chaude][Ballon Eau Chaude] La température de l'eau a atteint la consigne, Nous arretons le chauffe-eau
[2026-01-12 06:43:04] DEBUG  [Ballon Eau Chaude][Ballon Eau Chaude] La température de l'eau a atteint la consigne, Nous arretons le chauffe-eau
[2026-01-12 06:44:04] DEBUG  [Ballon Eau Chaude][Ballon Eau Chaude] La température de l'eau a atteint la consigne, Nous arretons le chauffe-eau
[2026-01-12 06:45:08] DEBUG  [Ballon Eau Chaude][Ballon Eau Chaude] La température de l'eau a atteint la consigne, Nous arretons le chauffe-eau
[2026-01-12 06:45:10] DEBUG  Exécution de #[Ballon Eau Chaude][Sonoff ECS][Off 01]#
[2026-01-12 06:46:01] DEBUG  Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"104","event_id":"4170","value":"62.5","datetime":"2026-01-12 06:46:00","object":null,"listener_id":"6018"}
[2026-01-12 06:46:01] DEBUG  [Ballon Eau Chaude][Ballon Eau Chaude] La température de l'eau a atteint la consigne, Nous arretons le chauffe-eau
[2026-01-12 06:46:03] DEBUG  [Ballon Eau Chaude][Ballon Eau Chaude] La température de l'eau a atteint la consigne, Nous arretons le chauffe-eau
[2026-01-12 06:47:04] DEBUG  [Ballon Eau Chaude][Ballon Eau Chaude] La température de l'eau a atteint la consigne, Nous arretons le chauffe-eau
[2026-01-12 06:48:04] DEBUG  [Ballon Eau Chaude][Ballon Eau Chaude] La température de l'eau a atteint la consigne, Nous arretons le chauffe-eau

Donc la béta avec la répétition empêche de chauffer jusqu’à l’heure de mise à disposition mais elle ne corrige pas le souci où ça continue de chauffer malgré que la température est atteint la consigne.

Salut à tous et @mika-nt28

Nouvelle reproduction du souci cette nuit.

  • Consigne à 60°C
  • Début de chauffe à 02h33
  • Atteinte de la consigne à 05h48:30, demande d’arrêt qui ne fait rien
[2026-01-15 05:48:30] DEBUG  [Ballon Eau Chaude][Ballon Eau Chaude] La température de l'eau a atteint la consigne, Nous arretons le chauffe-eau
[2026-01-15 05:48:30] INFO  [Ballon Eau Chaude][Ballon Eau Chaude] : Coupure de l'alimentation électrique du chauffe-eau
[2026-01-15 05:48:30] DEBUG  Exécution de #[Ballon Eau Chaude][Sonoff ECS][Off 01]#
[2026-01-15 05:48:30] INFO  [Ballon Eau Chaude][Ballon Eau Chaude] : Élévation de température de 42.81°C sur une période de 11726s
[2026-01-15 05:48:30] DEBUG  [Ballon Eau Chaude][Ballon Eau Chaude] : La puissance estimée du ballon est de 3820 Watt
  • La température continue de monter jusqu’à 06h00:28
[2026-01-15 05:49:30] DEBUG  Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"104","event_id":"4170","value":"60.56","datetime":"2026-01-15 05:49:29","object":null,"listener_id":"6018"}
[2026-01-15 05:49:30] DEBUG  [Ballon Eau Chaude][Ballon Eau Chaude] La température de l'eau a atteint la consigne, Nous arretons le chauffe-eau
[2026-01-15 05:50:07] DEBUG  [Ballon Eau Chaude][Ballon Eau Chaude] La température de l'eau a atteint la consigne, Nous arretons le chauffe-eau
[2026-01-15 05:50:30] DEBUG  Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"104","event_id":"4170","value":"60.63","datetime":"2026-01-15 05:50:29","object":null,"listener_id":"6018"}
[2026-01-15 05:50:30] DEBUG  [Ballon Eau Chaude][Ballon Eau Chaude] La température de l'eau a atteint la consigne, Nous arretons le chauffe-eau
[2026-01-15 05:51:03] DEBUG  [Ballon Eau Chaude][Ballon Eau Chaude] La température de l'eau a atteint la consigne, Nous arretons le chauffe-eau
[2026-01-15 05:51:30] DEBUG  Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"104","event_id":"4170","value":"60.81","datetime":"2026-01-15 05:51:30","object":null,"listener_id":"6018"}
[2026-01-15 05:51:31] DEBUG  [Ballon Eau Chaude][Ballon Eau Chaude] La température de l'eau a atteint la consigne, Nous arretons le chauffe-eau
[2026-01-15 05:52:03] DEBUG  [Ballon Eau Chaude][Ballon Eau Chaude] La température de l'eau a atteint la consigne, Nous arretons le chauffe-eau
[2026-01-15 05:52:30] DEBUG  Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"104","event_id":"4170","value":"61.06","datetime":"2026-01-15 05:52:30","object":null,"listener_id":"6018"}
[2026-01-15 05:52:31] DEBUG  [Ballon Eau Chaude][Ballon Eau Chaude] La température de l'eau a atteint la consigne, Nous arretons le chauffe-eau
[2026-01-15 05:53:03] DEBUG  [Ballon Eau Chaude][Ballon Eau Chaude] La température de l'eau a atteint la consigne, Nous arretons le chauffe-eau
[2026-01-15 05:53:30] DEBUG  Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"104","event_id":"4170","value":"61.19","datetime":"2026-01-15 05:53:30","object":null,"listener_id":"6018"}
[2026-01-15 05:53:31] DEBUG  [Ballon Eau Chaude][Ballon Eau Chaude] La température de l'eau a atteint la consigne, Nous arretons le chauffe-eau
[2026-01-15 05:54:03] DEBUG  [Ballon Eau Chaude][Ballon Eau Chaude] La température de l'eau a atteint la consigne, Nous arretons le chauffe-eau
[2026-01-15 05:54:30] DEBUG  Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"104","event_id":"4170","value":"61.31","datetime":"2026-01-15 05:54:30","object":null,"listener_id":"6018"}
[2026-01-15 05:54:31] DEBUG  [Ballon Eau Chaude][Ballon Eau Chaude] La température de l'eau a atteint la consigne, Nous arretons le chauffe-eau
[2026-01-15 05:55:08] DEBUG  [Ballon Eau Chaude][Ballon Eau Chaude] La température de l'eau a atteint la consigne, Nous arretons le chauffe-eau
[2026-01-15 05:55:30] DEBUG  Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"104","event_id":"4170","value":"61.5","datetime":"2026-01-15 05:55:30","object":null,"listener_id":"6018"}
[2026-01-15 05:55:31] DEBUG  [Ballon Eau Chaude][Ballon Eau Chaude] La température de l'eau a atteint la consigne, Nous arretons le chauffe-eau
[2026-01-15 05:56:04] DEBUG  [Ballon Eau Chaude][Ballon Eau Chaude] La température de l'eau a atteint la consigne, Nous arretons le chauffe-eau
[2026-01-15 05:56:30] DEBUG  Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"104","event_id":"4170","value":"61.75","datetime":"2026-01-15 05:56:30","object":null,"listener_id":"6018"}
[2026-01-15 05:56:31] DEBUG  [Ballon Eau Chaude][Ballon Eau Chaude] La température de l'eau a atteint la consigne, Nous arretons le chauffe-eau
[2026-01-15 05:57:04] DEBUG  [Ballon Eau Chaude][Ballon Eau Chaude] La température de l'eau a atteint la consigne, Nous arretons le chauffe-eau
[2026-01-15 05:57:31] DEBUG  Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"104","event_id":"4170","value":"61.81","datetime":"2026-01-15 05:57:30","object":null,"listener_id":"6018"}
[2026-01-15 05:57:31] DEBUG  [Ballon Eau Chaude][Ballon Eau Chaude] La température de l'eau a atteint la consigne, Nous arretons le chauffe-eau
[2026-01-15 05:58:04] DEBUG  [Ballon Eau Chaude][Ballon Eau Chaude] La température de l'eau a atteint la consigne, Nous arretons le chauffe-eau
[2026-01-15 05:58:31] DEBUG  Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"104","event_id":"4170","value":"61.88","datetime":"2026-01-15 05:58:30","object":null,"listener_id":"6018"}
[2026-01-15 05:58:31] DEBUG  [Ballon Eau Chaude][Ballon Eau Chaude] La température de l'eau a atteint la consigne, Nous arretons le chauffe-eau
[2026-01-15 05:59:04] DEBUG  [Ballon Eau Chaude][Ballon Eau Chaude] La température de l'eau a atteint la consigne, Nous arretons le chauffe-eau
[2026-01-15 06:00:17] DEBUG  [Ballon Eau Chaude][Ballon Eau Chaude] La température de l'eau a atteint la consigne, Nous arretons le chauffe-eau
  • Arrêt de la chauffe avec la répétition à 06h00:28 donc 12mn après l’atteinte de la consigne. La température a pris 2°C de plus que la consigne.
[2026-01-15 06:00:28] DEBUG  Exécution de #[Ballon Eau Chaude][Sonoff ECS][Off 01]#
[2026-01-15 06:00:31] DEBUG  Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"104","event_id":"4170","value":"62.06","datetime":"2026-01-15 06:00:30","object":null,"listener_id":"6018"}
[2026-01-15 06:00:31] DEBUG  [Ballon Eau Chaude][Ballon Eau Chaude] La température de l'eau a atteint la consigne, Nous arretons le chauffe-eau
[2026-01-15 06:01:03] DEBUG  [Ballon Eau Chaude][Ballon Eau Chaude] La température de l'eau a atteint la consigne, Nous arretons le chauffe-eau
[2026-01-15 06:01:31] DEBUG  Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"104","event_id":"4170","value":"62.19","datetime":"2026-01-15 06:01:30","object":null,"listener_id":"6018"}
[2026-01-15 06:01:31] DEBUG  [Ballon Eau Chaude][Ballon Eau Chaude] La température de l'eau a atteint la consigne, Nous arretons le chauffe-eau
[2026-01-15 06:02:03] DEBUG  [Ballon Eau Chaude][Ballon Eau Chaude] La température de l'eau a atteint la consigne, Nous arretons le chauffe-eau
[2026-01-15 06:02:31] DEBUG  Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"104","event_id":"4170","value":"62.25","datetime":"2026-01-15 06:02:30","object":null,"listener_id":"6018"}
[2026-01-15 06:02:31] DEBUG  [Ballon Eau Chaude][Ballon Eau Chaude] La température de l'eau a atteint la consigne, Nous arretons le chauffe-eau
[2026-01-15 06:03:05] DEBUG  [Ballon Eau Chaude][Ballon Eau Chaude] La température de l'eau a atteint la consigne, Nous arretons le chauffe-eau
[2026-01-15 06:03:31] DEBUG  Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"104","event_id":"4170","value":"62.13","datetime":"2026-01-15 06:03:30","object":null,"listener_id":"6018"}
[2026-01-15 06:03:31] DEBUG  [Ballon Eau Chaude][Ballon Eau Chaude] La température de l'eau a atteint la consigne, Nous arretons le chauffe-eau
[2026-01-15 06:04:03] DEBUG  [Ballon Eau Chaude][Ballon Eau Chaude] La température de l'eau a atteint la consigne, Nous arretons le chauffe-eau
[2026-01-15 06:04:31] DEBUG  Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"104","event_id":"4170","value":"62.06","datetime":"2026-01-15 06:04:30","object":null,"listener_id":"6018"}

Bonjour,

Ce n’est donc pas le plugin-chauffeeau, la commande est envoyé et répété.
L’exécution de la commande est la même que ce soit pour la repépion ou l’ordre initial et appel une fonction du core.
Je vais regarder tout de même si je ne peut pas gérer s’il y a une erreur lors de l’exécution de la commande.
Est ce que tu vois des trace dans le plugin-sonoffdiy ??

Merci
Je viens de mettre les logs en débug sur le plugin deconz, c’est celui que j’utilise pour piloter le sonoff.
A 05h48:30 et 05h48:31, il y a une double commande on dirait Off puis On car on voit les deux valeurs 0 puis 1.
Comportement que l’on ne voit pas à 06h00:28.

[2026-01-15 02:33:04] INFO  Evènement sur la commande [Ballon Eau Chaude][Sonoff ECS][Status] valeur : 1
[2026-01-15 02:45:17] INFO  Exécution de la commande [Ballon Eau Chaude][Sonoff ECS][On 01]
[2026-01-15 03:00:20] INFO  Exécution de la commande [Ballon Eau Chaude][Sonoff ECS][On 01]
[2026-01-15 03:15:18] INFO  Exécution de la commande [Ballon Eau Chaude][Sonoff ECS][On 01]
[2026-01-15 03:30:20] INFO  Exécution de la commande [Ballon Eau Chaude][Sonoff ECS][On 01]
[2026-01-15 03:45:21] INFO  Exécution de la commande [Ballon Eau Chaude][Sonoff ECS][On 01]
[2026-01-15 04:00:24] INFO  Exécution de la commande [Ballon Eau Chaude][Sonoff ECS][On 01]
[2026-01-15 04:15:21] INFO  Exécution de la commande [Ballon Eau Chaude][Sonoff ECS][On 01]
[2026-01-15 04:30:21] INFO  Exécution de la commande [Ballon Eau Chaude][Sonoff ECS][On 01]
[2026-01-15 04:45:21] INFO  Exécution de la commande [Ballon Eau Chaude][Sonoff ECS][On 01]
[2026-01-15 05:00:24] INFO  Exécution de la commande [Ballon Eau Chaude][Sonoff ECS][On 01]
[2026-01-15 05:15:24] INFO  Exécution de la commande [Ballon Eau Chaude][Sonoff ECS][On 01]
[2026-01-15 05:30:24] INFO  Exécution de la commande [Ballon Eau Chaude][Sonoff ECS][On 01]
[2026-01-15 05:45:23] INFO  Exécution de la commande [Ballon Eau Chaude][Sonoff ECS][On 01]
[2026-01-15 05:48:30] INFO  Exécution de la commande [Ballon Eau Chaude][Sonoff ECS][Off 01]
[2026-01-15 05:48:30] INFO  Evènement sur la commande [Ballon Eau Chaude][Sonoff ECS][Status] valeur : 0
[2026-01-15 05:48:31] INFO  Evènement sur la commande [Ballon Eau Chaude][Sonoff ECS][Status] valeur : 1
[2026-01-15 06:00:28] INFO  Exécution de la commande [Ballon Eau Chaude][Sonoff ECS][Off 01]
[2026-01-15 06:00:28] INFO  Evènement sur la commande [Ballon Eau Chaude][Sonoff ECS][Status] valeur : 0
[2026-01-15 06:15:26] INFO  Exécution de la commande [Ballon Eau Chaude][Sonoff ECS][Off 01]
[2026-01-15 06:30:27] INFO  Exécution de la commande [Ballon Eau Chaude][Sonoff ECS][Off 01]
[2026-01-15 06:45:23] INFO  Exécution de la commande [Ballon Eau Chaude][Sonoff ECS][Off 01]

Salut,

Cette nuit la chauffe s’est bien déroulée.

  • Début à 02h48
  • Fin à 05h33 et on voit le OFF sans le ON comme hier :

Plugin deconz :

[2026-01-16 02:45:17] INFO  Exécution de la commande [Ballon Eau Chaude][Sonoff ECS][Off 01]
[2026-01-16 02:48:04] INFO  Exécution de la commande [Ballon Eau Chaude][Sonoff ECS][On 01]
[2026-01-16 02:48:05] INFO  Evènement sur la commande [Ballon Eau Chaude][Sonoff ECS][Status] valeur : 1
[2026-01-16 03:00:18] INFO  Exécution de la commande [Ballon Eau Chaude][Sonoff ECS][On 01]
[2026-01-16 03:15:14] INFO  Exécution de la commande [Ballon Eau Chaude][Sonoff ECS][On 01]
[2026-01-16 03:30:21] INFO  Exécution de la commande [Ballon Eau Chaude][Sonoff ECS][On 01]
[2026-01-16 03:45:19] INFO  Exécution de la commande [Ballon Eau Chaude][Sonoff ECS][On 01]
[2026-01-16 04:00:21] INFO  Exécution de la commande [Ballon Eau Chaude][Sonoff ECS][On 01]
[2026-01-16 04:15:18] INFO  Exécution de la commande [Ballon Eau Chaude][Sonoff ECS][On 01]
[2026-01-16 04:30:18] INFO  Exécution de la commande [Ballon Eau Chaude][Sonoff ECS][On 01]
[2026-01-16 04:45:17] INFO  Exécution de la commande [Ballon Eau Chaude][Sonoff ECS][On 01]
[2026-01-16 05:00:20] INFO  Exécution de la commande [Ballon Eau Chaude][Sonoff ECS][On 01]
[2026-01-16 05:15:15] INFO  Exécution de la commande [Ballon Eau Chaude][Sonoff ECS][On 01]
[2026-01-16 05:30:16] INFO  Exécution de la commande [Ballon Eau Chaude][Sonoff ECS][On 01]
[2026-01-16 05:33:04] INFO  Exécution de la commande [Ballon Eau Chaude][Sonoff ECS][Off 01]
[2026-01-16 05:33:04] INFO  Evènement sur la commande [Ballon Eau Chaude][Sonoff ECS][Status] valeur : 0
[2026-01-16 05:45:15] INFO  Exécution de la commande [Ballon Eau Chaude][Sonoff ECS][Off 01]
[2026-01-16 06:00:20] INFO  Exécution de la commande [Ballon Eau Chaude][Sonoff ECS][Off 01]

Plugin chauffe eau (j’ai enlevé des lignes de retour d’état pour ne pas dépasser le nombre max de caractère

[2026-01-16 02:30:16] DEBUG  Exécution de #[Ballon Eau Chaude][Sonoff ECS][Off 01]#
[2026-01-16 02:45:17] DEBUG  Exécution de #[Ballon Eau Chaude][Sonoff ECS][Off 01]#
[2026-01-16 02:48:04] INFO  [Ballon Eau Chaude][Ballon Eau Chaude][Condition] : Evaluation de la condition : [#[Ballon Eau Chaude][Virtuel Interrupteur Dérogation Ballon Eau Chaude][Dérogation Vacances]# == 0][0 == 0] = Vrai
[2026-01-16 02:48:04] INFO  [Ballon Eau Chaude][Ballon Eau Chaude] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2026-01-16 02:48:04] DEBUG  Exécution de #[Ballon Eau Chaude][Sonoff ECS][On 01]#
[2026-01-16 02:48:05] DEBUG  Exécution de scenario
[2026-01-16 02:50:53] DEBUG  Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"104","event_id":"4170","value":"19.87","datetime":"2026-01-16 02:50:52","object":null,"listener_id":"6018"}
[2026-01-16 02:59:54] DEBUG  Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"104","event_id":"4170","value":"24.19","datetime":"2026-01-16 02:59:53","object":null,"listener_id":"6018"}
[2026-01-16 03:00:18] DEBUG  Exécution de #[Ballon Eau Chaude][Sonoff ECS][On 01]#
[2026-01-16 03:00:18] DEBUG  Exécution de scenario
[2026-01-16 03:00:54] DEBUG  Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"104","event_id":"4170","value":"24.69","datetime":"2026-01-16 03:00:53","object":null,"listener_id":"6018"}
[2026-01-16 03:14:55] DEBUG  Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"104","event_id":"4170","value":"30.37","datetime":"2026-01-16 03:14:54","object":null,"listener_id":"6018"}
[2026-01-16 03:15:14] DEBUG  Exécution de #[Ballon Eau Chaude][Sonoff ECS][On 01]#
[2026-01-16 03:15:14] DEBUG  Exécution de scenario
[2026-01-16 03:15:55] DEBUG  Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"104","event_id":"4170","value":"30.69","datetime":"2026-01-16 03:15:54","object":null,"listener_id":"6018"}
[2026-01-16 03:29:55] DEBUG  Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"104","event_id":"4170","value":"35.25","datetime":"2026-01-16 03:29:55","object":null,"listener_id":"6018"}
[2026-01-16 03:30:21] DEBUG  Exécution de #[Ballon Eau Chaude][Sonoff ECS][On 01]#
[2026-01-16 03:30:21] DEBUG  Exécution de scenario
[2026-01-16 03:30:56] DEBUG  Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"104","event_id":"4170","value":"35.63","datetime":"2026-01-16 03:30:55","object":null,"listener_id":"6018"}
[2026-01-16 03:44:56] DEBUG  Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"104","event_id":"4170","value":"39.69","datetime":"2026-01-16 03:44:56","object":null,"listener_id":"6018"}
[2026-01-16 03:45:19] DEBUG  Exécution de #[Ballon Eau Chaude][Sonoff ECS][On 01]#
[2026-01-16 03:45:19] DEBUG  Exécution de scenario
[2026-01-16 03:45:56] DEBUG  Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"104","event_id":"4170","value":"39.94","datetime":"2026-01-16 03:45:56","object":null,"listener_id":"6018"}
[2026-01-16 03:59:57] DEBUG  Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"104","event_id":"4170","value":"43.69","datetime":"2026-01-16 03:59:57","object":null,"listener_id":"6018"}
[2026-01-16 04:00:21] DEBUG  Exécution de #[Ballon Eau Chaude][Sonoff ECS][On 01]#
[2026-01-16 04:00:21] DEBUG  Exécution de scenario
[2026-01-16 04:00:57] DEBUG  Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"104","event_id":"4170","value":"44","datetime":"2026-01-16 04:00:57","object":null,"listener_id":"6018"}
[2026-01-16 04:14:58] DEBUG  Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"104","event_id":"4170","value":"47.38","datetime":"2026-01-16 04:14:58","object":null,"listener_id":"6018"}
[2026-01-16 04:15:18] DEBUG  Exécution de #[Ballon Eau Chaude][Sonoff ECS][On 01]#
[2026-01-16 04:15:18] DEBUG  Exécution de scenario
[2026-01-16 04:15:58] DEBUG  Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"104","event_id":"4170","value":"47.56","datetime":"2026-01-16 04:15:58","object":null,"listener_id":"6018"}
[2026-01-16 04:29:59] DEBUG  Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"104","event_id":"4170","value":"50.75","datetime":"2026-01-16 04:29:58","object":null,"listener_id":"6018"}
[2026-01-16 04:30:18] DEBUG  Exécution de #[Ballon Eau Chaude][Sonoff ECS][On 01]#
[2026-01-16 04:30:18] DEBUG  Exécution de scenario
[2026-01-16 04:30:59] DEBUG  Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"104","event_id":"4170","value":"50.94","datetime":"2026-01-16 04:30:59","object":null,"listener_id":"6018"}
[2026-01-16 04:45:17] DEBUG  Exécution de #[Ballon Eau Chaude][Sonoff ECS][On 01]#
[2026-01-16 04:45:17] DEBUG  Exécution de scenario
[2026-01-16 04:46:00] DEBUG  Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"104","event_id":"4170","value":"53.94","datetime":"2026-01-16 04:45:59","object":null,"listener_id":"6018"}
[2026-01-16 05:00:20] DEBUG  Exécution de #[Ballon Eau Chaude][Sonoff ECS][On 01]#
[2026-01-16 05:00:21] DEBUG  Exécution de scenario
[2026-01-16 05:15:02] DEBUG  Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"104","event_id":"4170","value":"58.13","datetime":"2026-01-16 05:15:01","object":null,"listener_id":"6018"}
[2026-01-16 05:15:15] DEBUG  Exécution de #[Ballon Eau Chaude][Sonoff ECS][On 01]#
[2026-01-16 05:15:15] DEBUG  Exécution de scenario
[2026-01-16 05:16:02] DEBUG  Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"104","event_id":"4170","value":"58.25","datetime":"2026-01-16 05:16:01","object":null,"listener_id":"6018"}
[2026-01-16 05:30:16] DEBUG  Exécution de #[Ballon Eau Chaude][Sonoff ECS][On 01]#
[2026-01-16 05:30:16] DEBUG  Exécution de scenario
[2026-01-16 05:31:03] DEBUG  Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"104","event_id":"4170","value":"60.25","datetime":"2026-01-16 05:31:02","object":null,"listener_id":"6018"}
[2026-01-16 05:33:04] DEBUG  [Ballon Eau Chaude][Ballon Eau Chaude] La température de l'eau a atteint la consigne, Nous arretons le chauffe-eau
[2026-01-16 05:33:04] INFO  [Ballon Eau Chaude][Ballon Eau Chaude] : Coupure de l'alimentation électrique du chauffe-eau
[2026-01-16 05:33:04] DEBUG  Exécution de #[Ballon Eau Chaude][Sonoff ECS][Off 01]#
[2026-01-16 05:33:04] INFO  [Ballon Eau Chaude][Ballon Eau Chaude] : Élévation de température de 40.75°C sur une période de 9900s
[2026-01-16 05:33:04] DEBUG  [Ballon Eau Chaude][Ballon Eau Chaude] : La puissance estimée du ballon est de 4307 Watt
[2026-01-16 05:33:04] DEBUG  [Ballon Eau Chaude][Ballon Eau Chaude] La température de l'eau a atteint la consigne, Nous arretons le chauffe-eau
[2026-01-16 05:34:03] DEBUG  Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"104","event_id":"4170","value":"60.56","datetime":"2026-01-16 05:34:03","object":null,"listener_id":"6018"}

Bonjour @mika-nt28

Je viens de voir une mise à jour, est ce la même version mais en stable?

Laurent

Oui, j’ai oublié le changelog