Bonjour à tous,
Le module AEON Labs Heavy Duty Switch est en « Battery Warning » alors qu’il fonctionne sur secteur. Voici la partie Information-Status du module :
{"lastCommunication":"2024-09-06 10:30:06","timeout":0,"warning":0,"danger":0,"batterywarning":1,"batterydanger":0,"battery":0,"batteryDatetime":"2024-09-05 11:49:09"}
Comment corriger ça ?
Informations Jeedom
Core : 4.4.15 (master)
DNS Jeedom : non
Plugin : Z-Wave JS
Version : 2024-05-21 01:03:16 (stable)
Statut Démon : Stoppé - (2024-03-24 14:38:27)
Loic
Septembre 6, 2024, 9:26
2
Bonjour,
Le module a du remonté a un moment un niveau de batterie (ou c’est lors de l’inclusion le temps que zwavejs ait toute les infos). Dans la prochaine version du core tu pourras dans la configuration avancée de l’équipement dire que ce module est sur secteur et il n’y aura plus l’alerte.
1 « J'aime »
Bonjour,
Super ! Merci pour ta réponse rapide et claire.
Madcow
Septembre 6, 2024, 10:56
4
Bonjour,
En attendant si tu te sens de faire à la main :
Bonjour,
« simple » c’est subjectif mais ce bloc code dans un scénario devrait dépanner pour tout nettoyer:
$scenario->setlog("start");
$eqlogic = eqLogic::byid(_remplacer_par_eqlogic_id_);
$scenario->setlog($eqlogic->getName());
$eqlogic->setConfiguration('battery_type', null);
$eqlogic->batteryStatus(null);
$eqlogic->setStatus('battery', null);
$eqlogic->setStatus('batterydanger', null);
$eqlogic->setStatus('batterywarning', null);
$eqlogic->setStatus('batteryDatetime', null);
$eqlogic->save…
1 « J'aime »
Bonjour Madcow,
Trois de mes équipements avaient ce comportement et suite à l’exécution du scénario, tout est rentré dans l’ordre. Merci.
system
A fermé ce sujet ()
Septembre 7, 2024, 12:18
6
Ce sujet a été automatiquement fermé après 24 heures suivant le dernier commentaire. Aucune réponse n’est permise dorénavant.