Aide sur flag et retour jeedom - knx

Bonjour à tous, j’ai besoin d’aide pour qq qui connait bien les flags sur knx

je m’explique j’ai un interupteur legrand avec led

l'appui et sur la gad 4/4/2 - S - CWT
le statut de l'inter et sur la gad 4/5/2 - S - CW

dans le plugin jeedom

j’ai une info pour la gad 4/4/2 et une action pour la gad 4/5/2, cette gad a le retour d’état qui est la commande d’un virtuel (qui envoi 0/1) selon l’état de mes portes

Ce qui fonctionne, ma led clignote quand une des portes est ouverte et s’éteinds quand toutes les portes sont fermées…

le hic, mon inter est configurée pour envoyer OFF sur le clik, l’appui de l’inter me permet d’annoncer vocalement l’état des portes

donc toutes les portes sont fermées, ma led est éteinte, je clique → vocal → aucune porte ouvertes
la ou j’ai une erreur c’est dans le cas suivant :

une des portes est ouverte, ma led est alllumée, je clique → vocal → la porte blabla est ouverte, mais l’inter fais un off, ma led s’eteind et bie-sur la valeur binaire de mon virtuel est toujours sur 1 car il y a bien une porte ouverte…

bref je sais pas comment garder ma led allumée après appui sur l’inter :slight_smile:
merci de votre aide