Bonjour à tous,
je viens cherche un peu d’aide pour le paramétrage du plugin-volets
Je souhaite simplement utiliser la fonction azimut sur ces volets, c’est à dire ouverture automatique en hiver pour chauffer la maison et fermeture automatique en été pour garder la maison au frais, mais je souhaite toujours gérer manuellement l’ouverture matinale et la fermeture nocturne.
PB : lorsque ferme manuellement le volet le soir, ce dernier s’ouvre 5min plus tard … autant vous dire que le WAF jubile lorsque les volets s’ouvrent en soirée et que mon orgueil est au plus bas ``
voilà les logs du plugin :
[2022-03-26 20:41:38][INFO] : [Billard][Asservissement volet centre][Etat] : Changement de l'état réel du volet => 0%
[2022-03-26 20:41:38][DEBUG] : [Billard][Asservissement volet centre][Etat] : Le changement d'état n'est pas autorisé
[2022-03-26 20:41:38][DEBUG] : [Billard][Asservissement volet centre] : Le plugin est configuré en mode été
[2022-03-26 20:41:38][INFO] : [Billard][Asservissement volet centre][Gestion Manuel] : Un évènement manuel a été détecté: La gestion a été désactivée
[2022-03-26 20:45:05][DEBUG] : [Billard][Asservissement volet centre] : Le plugin est configuré en mode été
[2022-03-26 20:45:05][DEBUG] : [Billard][Asservissement volet centre][Gestion Azimut] : L'azimut 294° est compris entre : 169° et 232° => Faux
[2022-03-26 20:45:05][DEBUG] : [Billard][Asservissement volet centre] : Le plugin est configuré en mode été
[2022-03-26 20:45:06][INFO] : [Billard][Asservissement volet centre][Gestion Azimut] : Evaluation de la condition : [1][1] = 1
[2022-03-26 20:45:06][INFO] : [Billard][Asservissement volet centre][Gestion Azimut] : Les conditions sont remplies pour open
[2022-03-26 20:45:06][INFO] : [Billard][Asservissement volet centre] : Réarmement automatique
[2022-03-26 20:45:06][INFO] : [Billard][Asservissement volet centre][Gestion Azimut] : Evaluation de la condition : [1][1] = 1
[2022-03-26 20:45:06][INFO] : [Billard][Asservissement volet centre][Gestion Azimut] : Les conditions sont remplies pour open
[2022-03-26 20:45:06][DEBUG] : [Billard][Asservissement volet centre][Gestion Azimut] : Position actuelle = 0
[2022-03-26 20:45:06][DEBUG] : [Billard][Asservissement volet centre][Gestion Azimut] : Position demandée = 100
[2022-03-26 20:45:06][DEBUG] : [Billard][Asservissement volet centre][Gestion Azimut] : Exécution de #[Billard][Volet centre][Position]# ({"slider":100})
[2022-03-26 20:45:33][INFO] : [Billard][Asservissement volet centre][Etat] : Changement de l'état réel du volet => 100%
[2022-03-26 20:45:34][DEBUG] : [Billard][Asservissement volet centre][Etat] : Le changement d'état est autorisé
on voit bien la fermeture manuelle et la reouverture automatique après 'rearmement"
Voilà mes paramétrages :
Mais du coup, j’ai du mal à comprendre cette notion de réarmement ?
Pour résumer, je souhaite fermer et ouvrir manuellement les volets le matin et le soir et utiliser le plugin pour la gestion azimut (mode été et mode hiver)
Merci de votre aide