Aide branchement AOTEC SW095 Triphasé [Electricité]

Bonjour

J’ai un doute pour installer un consommètre Aotec sur le compteur

En haut à gauche jai mes phases d’arrivée sur lesquelles je mets les clamps, la ça va

Après pour mesurer la tension de chaque phase j’ai un doute.
Chaque differentiel est alimenté par une phase différente 1…2…3…1…2…3…
Donc pour la phase 1 je prend la tension sur le différentiel 1
Donc pour la phase 2 je prend la tension sur le différentiel 2
Donc pour la phase 3 je prend la tension sur le différentiel 3

Je suis une quiche en électricité, je ne suis pas sur que la tension de la phase 1 soit la même sur chaque différentiel qu’elle alimente …

Chaque disjoncteur

Vous avez 2 différentiels .
300mA → général
30mA → circuit humide

Chaque disjoncteur oui :face_with_peeking_eye:

Bonjour,
Tu dois prendre l’alimentation 1 sur la même phase ou tu as mis la pince 1 et ainsi de suite.
Pour pouvoir te donner la puissance « P » l’Aoetec a besoin de l’ampérage « I » donné par la pince et de la tension « U » (environ 230V) de la phase concernée.
P=UI
En triphasé il est rare d’avoir les 3 tensions équivalentes sur les 3 phases donc pour que les calculs soient juste.
Quand il sera branché tu verras que la tension varie d’une phase à l’autre
Capture d’écran 2024-02-28 à 11.20.37

Bonjour

J’ai repris la tension de chaque phase sur les premiers disjoncteurs 1,2,3 alimentés par les phases 1, 2 et 3, techniquement c’est la même tension ?
Voilà ce que cela donne :
image

Puissance 0 et conso 0 sont la somme de 1,2 et 3 j’imagine (écart =diff heure de com’)
tension 0 = tension 1

Oui ça je n’ai jamais compris non plus :slight_smile:
Au début je croyais à la moyenne mais non et de toute façon à priori cette info ne sert à rien

Ca a l’air de fonctionner, je comparerai dasn quelques jours avec la conso du compteur.

Je viens de jeter un oeil sur le temps réel de Jeedom et je vois que le consomètre est très très bavard.

Comment est ce que je peux réduire ces communications ?

En coupant l’alimentation du module :hugs:

C’est là

Moi je jouerais plus sur la partie « Selective Reporting » pour sélectionner à partir de seuil de puissance ou pourcentage.

Au final tu auras à la fin une différence avec la conso du compteur car le compteur te sort une puissance apparente et les pinces une puissance active.

Je vais tester

Ce sont les 2% d’erreur ?

Bonjour, hors sujet mais de tes tensions simples sont élevées ! 248v c’est beaucoup !

Exact je n’avais pas fait attention, j’ai jamais eu ça chez moi.
Ca mérite de vérifier avec un voltmètre

Bonjour

avec un voltmètre ça donne ça
Phase 1 ! 242v
phase 2 : 235v
phase 3 : 245v

Intéressant d avoir les tensions composés ,au dessus de 420v…

Je suis en tri-phasé aussi (3x 6 kVA), et j’ai 235-236 V en moyenne.

Concernant la précision, j’ai réglé la remontée des puissances toutes les 20 secondes.

J’ai une précision de l’ordre de 0.5% avec ce que donne Linky en total quotidien.

image

On est limite là …

Dans quel cas ?

Dans le mien, j’ai 400V entre phases et autour de 235V entre phases et neutre, ce sont des valeurs normales.

254V me semble très élevé…

Mono 230V :thinking:
En injectant ± 5kWh → je monte à 25x v

OK c’est donc la tension liée à une injection de ton côté.

Côté réseau, normalement le max du max délivré est 253V (10% de 230V).