En haut à gauche jai mes phases d’arrivée sur lesquelles je mets les clamps, la ça va
Après pour mesurer la tension de chaque phase j’ai un doute.
Chaque differentiel est alimenté par une phase différente 1…2…3…1…2…3…
Donc pour la phase 1 je prend la tension sur le différentiel 1
Donc pour la phase 2 je prend la tension sur le différentiel 2
Donc pour la phase 3 je prend la tension sur le différentiel 3
Je suis une quiche en électricité, je ne suis pas sur que la tension de la phase 1 soit la même sur chaque différentiel qu’elle alimente …
Bonjour,
Tu dois prendre l’alimentation 1 sur la même phase ou tu as mis la pince 1 et ainsi de suite.
Pour pouvoir te donner la puissance « P » l’Aoetec a besoin de l’ampérage « I » donné par la pince et de la tension « U » (environ 230V) de la phase concernée.
P=UI
En triphasé il est rare d’avoir les 3 tensions équivalentes sur les 3 phases donc pour que les calculs soient juste.
Quand il sera branché tu verras que la tension varie d’une phase à l’autre
J’ai repris la tension de chaque phase sur les premiers disjoncteurs 1,2,3 alimentés par les phases 1, 2 et 3, techniquement c’est la même tension ?
Voilà ce que cela donne :
Puissance 0 et conso 0 sont la somme de 1,2 et 3 j’imagine (écart =diff heure de com’)
tension 0 = tension 1
Moi je jouerais plus sur la partie « Selective Reporting » pour sélectionner à partir de seuil de puissance ou pourcentage.
Au final tu auras à la fin une différence avec la conso du compteur car le compteur te sort une puissance apparente et les pinces une puissance active.