[2020-01-07 14:39:41][DEBUG] : [Chambre Corentin][Thermostat Chambre Corentin] : Debut calcul temporel [2020-01-07 14:39:41][DEBUG] : [Chambre Corentin][Thermostat Chambre Corentin] : Reprogrammation automatique : 2020-01-07 15:39:00 [2020-01-07 14:39:41][DEBUG] : [Chambre Corentin][Thermostat Chambre Corentin] : Temp in : 13.2 - Temp out : 9.5 - Consigne : 20 [2020-01-07 14:39:41][DEBUG] : [Chambre Corentin][Thermostat Chambre Corentin] : Direction : 1 [2020-01-07 14:39:41][DEBUG] : [Chambre Corentin][Thermostat Chambre Corentin] : Power calcul : (6.8 * 47.5) + (10.5 * 2) + 0 = 344 [2020-01-07 14:39:41][DEBUG] : [Chambre Corentin][Thermostat Chambre Corentin] : Cycle duration : 60 [2020-01-07 14:39:41][DEBUG] : [Chambre Corentin][Thermostat Chambre Corentin] : Action chauffage [2020-01-07 14:41:08][DEBUG] : [Chambre Corentin][Thermostat Chambre Corentin] : Debut calcul temporel [2020-01-07 14:41:08][DEBUG] : [Chambre Corentin][Thermostat Chambre Corentin] : Reprogrammation automatique : 2020-01-07 15:41:00 [2020-01-07 14:41:08][DEBUG] : [Chambre Corentin][Thermostat Chambre Corentin] : Temp in : 13.2 - Temp out : 9.5 - Consigne : 10 [2020-01-07 14:41:08][DEBUG] : [Chambre Corentin][Thermostat Chambre Corentin] : Direction : 1 [2020-01-07 14:41:08][DEBUG] : [Chambre Corentin][Thermostat Chambre Corentin] : La temperature est supérieure à la consigne de plus de 1.5°C je ne fais rien [2020-01-07 14:41:08][DEBUG] : [Chambre Corentin][Thermostat Chambre Corentin] : Cycle duration : 0 [2020-01-07 14:41:08][DEBUG] : [Chambre Corentin][Thermostat Chambre Corentin] : Durée du cycle trop courte, aucun lancement [2020-01-07 14:41:08][DEBUG] : [Chambre Corentin][Thermostat Chambre Corentin] : Action stop