Bonjour à tous,
J’avais posté un topic récemment portant sur un chauffage défaillant. Problème hélas non résolu. L’installation est la suivante: un module Aeotec entre un chauffage électrique (convecteur) et l’alimentation 220V. Un thermostat Secure SES302 (pour mesurer la température de la pièce) dont le plugin thermostat récupère les infos, et le plugin Agenda pour planifier les périodes de chauffage. Il est demandé au système de basculer entre mode « Eco » et « Confort » à des moments clef de la journée.
Cela a très bien fonctionné pendant tout un temps, mais depuis un moment certains « basculements » ne se font plus. Le chauffage reste en mode « Confort » alors qu’il devrait passer en mode « Eco ». Pire que cela: le mode confort est prévu pour conserver une température de 19 °C dans la pièce. Lorsqu’un basculement en mode « Eco » a été manqué, le chauffage se met à chauffer à fond sans discontinuer. Ainsi, j’ai déjà retrouvé cette pièce à 32 °C. Niveau confort et économies d’énergie c’est un peu loupé 
Dans le précédent topic, j’avais détecté, avec l’aide de certains d’entre vous que je remercie d’ailleurs, des noeuds « présumés morts ». Ces noeuds ont été supprimés. Mais, hélas, ce matin, l’incident s’est reproduit à l’identique, la pièce a continué à être chauffée jusqu’à ce que je m’en aperçoive et force le passage en mode Eco (14 °C). Température atteinte au moment de ma requête: 25,8 °C, soit bien au-delà des 19 °C théoriquement demandés en mode Confort.
Je sais que je pourrais utiliser les plages d’alerte du thermostat, mais si je fixe 23 °C (par exemple) comme température maximale admissible, en été je reçois des alertes constantes qui mettent la sonde « défaillante ». Par ailleurs cela cacherait mon problème mais ne le résoudrait pas…
Si l’un d’entre vous a une suggestion qu’il n’hésite pas 
Joyeuses Fêtes,
Cordialement,
Michel
La première chose à faire est de régler le thermostat de ton radiateur à une température inférieure (chez moi 22) en cas de défaillance tu te retrouves avec une pièce à 22 et non pas 35.
Ensuite soit ton maillage zwave n’est pas bon (trop de modules sur pile et pas assez sur le 220v) soit les modules sont défaillants.
Bonjour,
Pas bête pour le coup du thermostat du chauffage mais il me semblait avoir lu dans la doc que je devais le mettre à fond pour laisser le plugin thermostat gérer cela.
Et ceci me mène à la seconde réflexion, que je me suis faite moi-même tout récemment. J’utilise des nano switches Aeotec mais justement ce sont des switches. Pas des dimmers… Ces Aeotec m’ont été conseillés pour le chauffage car ils permettent de monter jusqu’à 10 A, bien que mes convecteurs ne fassent que 1000 Watts (un peu moins de 5 A). Mais justement par moments le plugin thermostat « adapte » la consigne (genre chauffage à 67 %), j’imagine parce qu’il a détecté que c’était suffisant. Peut-être les nano switches supportent-ils mal ces consignes d’ouverture partielle ?
Quel est ton contrôleur Zwave ? Une carte zwave.me ?
Bonjour,
Désolé j’avais omis de préciser. Une box Jeedom Smart.
Il ne faut pas brancher le chauffage sur un switch. Il faut les piloter via le fil pilote (moins de risque pour le radiateur et son électronique) . Il y a des modules chez quibino ou bien il faut fairz un pont de diode sur le switch pour redresser une alternance du signal électrique.
Bonjour,
Déjà bien merci pour ça. Dans le cas présent ce sont des convecteurs qui ont 30 ans…
Votre remarque est-elle valable pour eux aussi ?
Cela risque-t-il de résoudre mon problème d’ordres perdus ?
On-t-il un signal fil pilote ?
Ppur le problème des ordres perdu je ne peux rien garantir. Les pistes sont un problème de maillage réseau, un module défaillant des interférences… Chez moi, je ne perd pas d’ordre sur mes convecteurs.