Bonsoir,
Je rencontre un problème, je dispose d’interrupteurs de volets commandés via le plugin RXCOM.
Sauf que lorsque je mets à jour le plugin, les commandes ne fonctionnent plus
Voici un de mes volets avant la MAJ :
et le meme après la MAJ :
Avez-vous déjà eu le problème ?
1 « J'aime »
Bison
Décembre 11, 2022, 8:35
2
Bonjour,
Personnellement non mais après vérification le 0x19 est associée à 2 types d’équipements : Blinds1 et Volet Ematronic.
Durant la maj il a du prendre le premier de la liste, essai de sélectionner le bon manuellement.
Oui, j’ai essayé aussi mais les commandes ne réagissent plus.
Je n’ai également pas grand choses dans les logs
C’est bon j’ai trouvé, en fait c’est l’ID qui est mal renseigné :
09190300 #ID # 000000
or il faut que ce soit :
09190600#ID##GROUP #0000
et cela fonctionne
Bison
Décembre 11, 2022, 9:09
5
Ah, super.
Tu peux cliquer sur le bouton Solution de ton dernier post pour fermer le sujet.
system
A fermé ce sujet ()
Décembre 12, 2022, 9:10
6