[Version beta] Lecture d'un REAL dans un automate Wago

J’ai trouvé mon erreur…
Les %MX (coil) et les %MW/%MD (holding register) sont lus avec des fonctions modbus différentes. L’adresse modbus de %MW10 (et donc %MD5) est la même que l’adresse modbus de %MX0.10 .
Mon erreur était dans l’adresse, j’ai mis 12298 et c’était bon.
Merci d’avoir répondu et désolé de n’avoir trouvé cette solution que trop tard.

A+
Michel