J’utilise le plugin JEEZIGBEE et j’ai plusieurs vanne thermostatiques POPP zigbee

En ouvrant l’interface ZIGBEEtoMQQT, pour cette vanne, je peux voir qu’il y a une variable : External measured room sensor.
Cette variable permet d’utiliser un capteur de température externe.

La pièce étant grande cette fonction est indispensable. le capteur de température intégré dans la tête thermostatique ne correspond pas à la réalité de la température de la pièce

Quelqu’un a-t-il réussi à paramétrer cette fonction et la faire intégrer un détecteur de température ?

Merci pour votre retour

bonjour

j’ai la même question que toi … as tu pu avancer sur le sujet ?
merci
nicolas

Salut

Il y a eu plusieurs sujets, par forcément pour la meme vanne, qui donnent la marche à suivre.

Antoine

Salut nlaumonier,

Tu peux jeter un œil ici:
https://community.jeedom.com/t/choix-de-tetes-thermostatiques-zigbee/117637/5

J’ y explique la manière de faire avec des vannes Aqara et le plugin MQTT manager.

A priori ça semble similaire pour les POPP, Il faut juste remplacer sensor_temp par external_measured_room_sensor .

Autre différence, d’après la doc de la vanne sur zigbee2mqtt (https://www.zigbee2mqtt.io/devices/701721.html)), il faut envoyer la valeur au moins toutes les 30 mn si le paramètre Radiator_covered est réglé sur false , et toutes les 5mn si il est sur true, sinon la valeur est désactivée par la vanne.

Merci beaucoup

je regarde ce soir

bonne journée
nicolas