Valeurs incorrectes dans l'historisation de la température du jacuzzi

Bonjour Mika,

Avec une ancienne version (Novembre 2019) sans l’implémentation serveur, j’ai bien la remontée de la température (passage de 35°C à 35.5°C)

[2020-11-30 18:44:14][INFO] : [Loisir][SPA Vita] RX : 126,29,255,175,19,0,0,70,18,44,2,0,3,6,3,4,1,0,0,3,0,0,0,0,0,70,0,0,16,252,126
[2020-11-30 18:44:24][INFO] : [Loisir][SPA Vita] TX : 126,6,10,191,32,80,165,126
[2020-11-30 18:44:24][INFO] : [Loisir][SPA Vita] RX : 126,29,255,175,19,0,0,70,18,44,2,0,3,6,3,4,1,0,0,3,0,0,0,0,0,80,0,0,16,239,126
[2020-11-30 18:44:56][INFO] : [Loisir][SPA Vita] TX : 126,7,10,191,17,17,0,147,126
[2020-11-30 18:44:56][INFO] : [Loisir][SPA Vita] RX : 126,29,255,175,19,0,0,70,18,45,2,0,3,6,3,4,1,0,0,0,0,0,0,0,0,80,0,0,16,123,126
[2020-11-30 18:45:05][INFO] : [Loisir][SPA Vita] RX : 126,29,255,175,19,0,0,70,18,45,2,0,3,6,3,4,1,0,0,0,0,0,0,0,0,80,0,0,16,123,126
...
[2020-11-30 18:58:03][INFO] : [Loisir][SPA Vita] RX : 126,29,255,175,19,0,0,70,18,58,2,0,3,6,3,20,1,0,0,0,0,0,0,0,8,80,0,0,16,18,126
[2020-11-30 18:59:02][INFO] : [Loisir][SPA Vita] RX : 126,29,255,175,19,0,0,71,18,59,2,0,3,6,3,20,1,0,0,0,0,0,0,0,8,80,0,0,16,108,126
[2020-11-30 18:59:42][INFO] : [Loisir][SPA Vita] TX : 126,6,10,191,32,70,199,126
[2020-11-30 18:59:43][INFO] : [Loisir][SPA Vita] RX : 126,29,255,175,19,0,0,71,18,59,2,0,3,6,3,20,1,0,0,0,0,0,0,0,8,70,0,0,16,127,126
[2020-11-30 19:00:06][INFO] : [Loisir][SPA Vita] RX : 126,29,255,175,19,0,0,71,19,0,2,0,3,6,3,20,1,0,0,0,0,0,0,0,8,70,0,0,16,253,126

Avec la stable ou la beta, la température n’évolue plus sur mon Dashboard alors qu’avec l’application Spa Balboa la température remonte bien (passage de 35,5°C à 36°C)
Historique de la température bloquée à la valeur d’avant la mise à jour

[2020-11-30 19:04:03][INFO] : [Loisir][SPA Vita] RX : 126,29,255,175,19,0,0,71,19,4,2,0,3,6,3,4,1,0,0,0,0,0,0,0,8,70,0,0,16,55,126
[2020-11-30 19:04:18][INFO] : [Loisir][SPA Vita] TX : 126,6,10,191,32,80,165,126
[2020-11-30 19:04:18][INFO] : [Loisir][SPA Vita] RX : 126,29,255,175,19,0,0,71,19,4,2,0,3,6,3,20,1,0,0,0,0,0,0,0,8,80,0,0,16,94,126
[2020-11-30 19:05:04][INFO] : [Loisir][SPA Vita] RX : 126,29,255,175,19,0,0,71,19,5,2,0,3,6,3,36,1,0,0,0,0,0,0,0,8,80,0,0,16,252,126
...
[2020-11-30 19:16:03][INFO] : [Loisir][SPA Vita] RX : 126,29,255,175,19,0,0,71,19,16,2,0,3,6,3,20,1,0,0,0,0,0,0,0,8,80,0,0,16,32,126
[2020-11-30 19:17:02][INFO] : [Loisir][SPA Vita] RX : 126,29,255,175,19,0,0,71,19,17,2,0,3,6,3,20,1,0,0,0,0,0,0,0,8,80,0,0,16,12,126
[2020-11-30 19:18:03][INFO] : [Loisir][SPA Vita] RX : 126,29,255,175,19,0,0,72,19,18,2,0,3,6,3,20,1,0,0,0,0,0,0,0,8,80,0,0,16,95,126
[2020-11-30 19:19:03][INFO] : [Loisir][SPA Vita] RX : 126,29,255,175,19,0,0,72,19,19,2,0,3,6,3,20,1,0,0,0,0,0,0,0,8,80,0,0,16,115,126

image

Merci de ton aide
Olive

Mon problème vient de là : « $circ_pump = ($this->rx_msg[13] & 0x02) >> 1; » car je n’obtiens jamais « true »
Dans les logs en mode chauffe (temp à 35°C et consigne à 40) le pompe de circulation ne change jamais d’état.
Voilà si ça peut t’aider
Bonne soirée

en attendant de trouver je l’ai mis en commentaire (ligne 118):

		//if($circ_pump){				
			$TempActuel = $SpaClient->get_current_temp();			
			if($TempActuel !== false && $TempActuel <= 40){
				if($heating)
					$this->setCaracterisation($TempActuel);
				$this->checkAndUpdateCmd('temperature',$TempActuel);
			}
		//}

Bonjour,

Merci à l’avenir d’utiliser les balises </> pour insérer vos logs pour une meilleurs lisibilité pour tout le monde.
Cordialement,

@Olivier78fr
C’est effectivement le sujet de la derniere mise a jours
Je me demande pourquoi je n’autorise la mise a jours de la temperature uniqument lorsque la circulation est en route
Ca sens le mauvais copie collé
Je regarde ca rapidement

Hello,

Il n’est pas possible d’avoir la température en dehors des périodes d’utilisation de la pompe de filtration car tout simplement, le champ température est à zéro à ce moment précis. Qui somme toutes est logique puisqu’il n’y a pas de mouvement d’eau et que le capteur de température n’est pas dans le bassin mais au niveau de la tuyauterie de la pompe de filtration.

Bonjour @iPapy, Désolé j’ai pas l’habitude merci pour l’avoir modifier, c’est plus clair😉

1 « J'aime »

Bonjour
Merci @mika-nt28 pour la mise à jour :+1:
Bonne journée