Thermostat - Change de mode tout seul

Depuis la dernière MAJ, je rencontre un problème singulier: Lorsque je change de mode de thermostat, en mode nuit par exemple, au bout d’un moment ( j’ai l’impression que c’est losque le CRON se déclenche ), je repasse en mode « jour ».

J’ai tenté de tout redémarrer, désactiver / réactiver le plugin mais je repasse systématiquement en mode jour…

Suis-je le seul à avoir ce problème ?

Sans avoir la version de jeedom, du plugin et un log de celui-ci je ne suis pas sur que quelqu’un te réponde…

Quant à la question suis-je le seul, si tu n’étais pas le seul je pense qu’il y aurait d’autre post qui parlerait du même problème

Dans la config de ton plugin, passe le en mode Debug. Ensuite laisse le tourner jusqu’a ce que le defaut se reproduise, puis tu copies le log de ton plugin ici. Indique aussi ta version du plugin et de Jeedom. A partir de la, tu devrais trouver de l’aide ici.

bonjour j’ai exactement le meme probleme.
mes thermostat change tout seul de consigne basculant de eco a confort a off a nuit dans l’ordre que ca lui chante. je viens juste de m’en rendre compte mais ca fait un bon moment que ca dure j’ai basculer récemment en V4 mais a priori d’apres l’historique ca durait deja avant.
voici les logs

[2021-05-25 22:30:17][DEBUG] : [Bureau][thermostat Bureau] : Action stop
[2021-05-25 22:30:17][DEBUG] : [Chambre Andréa][thermostat Andrea] : Action stop
[2021-05-25 22:30:17][DEBUG] : [chambre Gabrielle][thermostat CH Gabrielle] : Action stop
[2021-05-25 22:30:17][DEBUG] : [Notre Chambre][thermostat CH parentale] : Action stop
[2021-05-25 22:30:17][DEBUG] : [salle a manger][thermostat SAM] : Lancement du calcul d'hysteresis
[2021-05-25 22:30:17][DEBUG] : [salle a manger][thermostat SAM] : Calcul => consigne : 20 hysteresis_low : 19.5 hysteresis_hight : 20.5 temp : 20.6 etat precedent : heat
[2021-05-25 22:30:17][DEBUG] : [Salon][thermostat salon] : Action stop
[2021-05-25 22:30:17][DEBUG] : [Salon][thermostat salon] : Lancement du calcul d'hysteresis
[2021-05-25 22:30:17][DEBUG] : [Salon][thermostat salon] : Calcul => consigne : 15 hysteresis_low : 14 hysteresis_hight : 16 temp : 20.52 etat precedent : heat
[2021-05-25 22:30:17][DEBUG] : [Salon][thermostat salon] : Je dois refroidir
[2021-05-25 22:35:16][DEBUG] : [Bureau][thermostat Bureau] : Action stop
[2021-05-25 22:35:16][DEBUG] : [Chambre Andréa][thermostat Andrea] : Action stop
[2021-05-25 22:35:16][DEBUG] : [salle a manger][thermostat SAM] : Lancement du calcul d'hysteresis
[2021-05-25 22:35:16][DEBUG] : [salle a manger][thermostat SAM] : Calcul => consigne : 20 hysteresis_low : 19.5 hysteresis_hight : 20.5 temp : 20.6 etat precedent : heat
[2021-05-25 22:35:23][DEBUG] : [salle a manger][thermostat SAM] : Lancement du calcul d'hysteresis
[2021-05-25 22:35:23][DEBUG] : [salle a manger][thermostat SAM] : Calcul => consigne : 20 hysteresis_low : 19.5 hysteresis_hight : 20.5 temp : 20.5 etat precedent : heat
[2021-05-25 22:38:09][DEBUG] : [Salon][thermostat salon] : Lancement du calcul d'hysteresis
[2021-05-25 22:38:09][DEBUG] : [Salon][thermostat salon] : Calcul => consigne : 21 hysteresis_low : 20 hysteresis_hight : 22 temp : 20.52 etat precedent : heat
[2021-05-25 22:38:24][DEBUG] : [Cuisine][thermostat cuisine] : Lancement du calcul d'hysteresis
[2021-05-25 22:38:24][DEBUG] : [Cuisine][thermostat cuisine] : Calcul => consigne : 20.5 hysteresis_low : 20 hysteresis_hight : 21 temp : 20.9 etat precedent : heat
[2021-05-25 22:40:19][DEBUG] : [Bureau][thermostat Bureau] : Action stop
[2021-05-25 22:40:19][DEBUG] : [Chambre Andréa][thermostat Andrea] : Action stop
[2021-05-25 22:40:19][DEBUG] : [chambre Gabrielle][thermostat CH Gabrielle] : Action stop
[2021-05-25 22:40:19][DEBUG] : [Notre Chambre][thermostat CH parentale] : Action stop
[2021-05-25 22:40:19][DEBUG] : [salle a manger][thermostat SAM] : Lancement du calcul d'hysteresis
[2021-05-25 22:40:19][DEBUG] : [salle a manger][thermostat SAM] : Calcul => consigne : 20 hysteresis_low : 19.5 hysteresis_hight : 20.5 temp : 20.5 etat precedent : heat
[2021-05-25 22:40:19][DEBUG] : [Salon][thermostat salon] : Action stop
[2021-05-25 22:40:19][DEBUG] : [Salon][thermostat salon] : Lancement du calcul d'hysteresis
[2021-05-25 22:40:19][DEBUG] : [Salon][thermostat salon] : Calcul => consigne : 21 hysteresis_low : 20 hysteresis_hight : 22 temp : 20.52 etat precedent : heat
[2021-05-25 22:45:03][DEBUG] : [Bureau][thermostat Bureau] : Thermostat::pull => mode smart : Array (     [thermostat_id] => 622     [smartThermostat] => 1     [next] => Array         (             [date] => 2021-05-25 23:30:00             [event] => Array                 (                 )              [consigne] => 15             [calendar_id] => 419             [cmd] => 9411             [type] => mode             [schedule] => 2021-05-25 22:45:00         )  )
[2021-05-25 22:45:03][DEBUG] : [Bureau][thermostat Bureau] : next info : Array (     [date] => 2021-05-25 23:30:00     [event] => Array         (         )      [consigne] => 15     [calendar_id] => 419     [cmd] => 9411     [type] => mode     [schedule] => 2021-05-25 22:45:00 )
[2021-05-25 22:45:03][DEBUG] : [Bureau][thermostat Bureau] : Type mode envoi de la commande : 9411
[2021-05-25 22:45:03][DEBUG] : [Bureau][thermostat Bureau] : Début calcul temporel
[2021-05-25 22:45:03][DEBUG] : [Bureau][thermostat Bureau] : Reprogrammation automatique : 2021-05-25 23:45:00
[2021-05-25 22:45:03][DEBUG] : [Bureau][thermostat Bureau] : Smart schedule
[2021-05-25 22:45:03][DEBUG] : [Bureau][thermostat Bureau] : Plugin agenda détecté
[2021-05-25 22:45:03][DEBUG] : [Bureau][thermostat Bureau] : Temp in : 21.7 - Temp out : 15.8 - Consigne : 15
[2021-05-25 22:45:03][DEBUG] : [Bureau][thermostat Bureau] : Direction : -1
[2021-05-25 22:45:03][DEBUG] : [Bureau][thermostat Bureau] : Power calcul : (-6.7 * 10) + (-0.8 * 2) + 0 = 68.6
[2021-05-25 22:45:03][DEBUG] : [Bureau][thermostat Bureau] : Smartstart duration : 41.16 à 2021-05-25 23:30:00 programmation : 2021-05-25 22:49:00
[2021-05-25 22:45:03][DEBUG] : [Bureau][thermostat Bureau] : Next smart schedule date : 2021-05-25 22:49:00
[2021-05-25 22:45:03][DEBUG] : [Bureau][thermostat Bureau] : Smartstart end
[2021-05-25 22:45:03][DEBUG] : [Bureau][thermostat Bureau] : Begin auto learning
[2021-05-25 22:45:03][DEBUG] : [Bureau][thermostat Bureau] : Temp in : 21.7 - Temp out : 15.8 - Consigne : 15
[2021-05-25 22:45:03][DEBUG] : [Bureau][thermostat Bureau] : Direction : -1
[2021-05-25 22:45:03][DEBUG] : [Bureau][thermostat Bureau] : Power calcul : (-6.7 * 10) + (-0.8 * 2) + 0 = 68.6
[2021-05-25 22:45:03][DEBUG] : [Bureau][thermostat Bureau] : Cycle duration : 41.16
[2021-05-25 22:45:17][DEBUG] : [Bureau][thermostat Bureau] : Action stop
[2021-05-25 22:45:18][DEBUG] : [Chambre Andréa][thermostat Andrea] : Action stop
[2021-05-25 22:45:18][DEBUG] : [salle a manger][thermostat SAM] : Lancement du calcul d'hysteresis
[2021-05-25 22:45:18][DEBUG] : [salle a manger][thermostat SAM] : Calcul => consigne : 20 hysteresis_low : 19.5 hysteresis_hight : 20.5 temp : 20.5 etat precedent : heat
[2021-05-25 22:49:02][DEBUG] : [Bureau][thermostat Bureau] : Thermostat::pull => mode smart : Array (     [thermostat_id] => 622     [smartThermostat] => 1     [next] => Array         (             [date] => 2021-05-25 23:30:00             [event] => Array                 (                 )              [consigne] => 15             [calendar_id] => 419             [cmd] => 9411             [type] => mode             [schedule] => 2021-05-25 22:49:00         )  )
[2021-05-25 22:49:02][DEBUG] : [Bureau][thermostat Bureau] : next info : Array (     [date] => 2021-05-25 23:30:00     [event] => Array         (         )      [consigne] => 15     [calendar_id] => 419     [cmd] => 9411     [type] => mode     [schedule] => 2021-05-25 22:49:00 )
[2021-05-25 22:49:02][DEBUG] : [Bureau][thermostat Bureau] : Type mode envoi de la commande : 9411
[2021-05-25 22:49:02][DEBUG] : [Bureau][thermostat Bureau] : Début calcul temporel
[2021-05-25 22:49:02][DEBUG] : [Bureau][thermostat Bureau] : Reprogrammation automatique : 2021-05-25 23:49:00
[2021-05-25 22:49:02][DEBUG] : [Bureau][thermostat Bureau] : Smart schedule
[2021-05-25 22:49:02][DEBUG] : [Bureau][thermostat Bureau] : Plugin agenda détecté
[2021-05-25 22:49:02][DEBUG] : [Bureau][thermostat Bureau] : Temp in : 21.7 - Temp out : 15.8 - Consigne : 15
[2021-05-25 22:49:02][DEBUG] : [Bureau][thermostat Bureau] : Direction : -1
[2021-05-25 22:49:02][DEBUG] : [Bureau][thermostat Bureau] : Power calcul : (-6.7 * 10) + (-0.8 * 2) + 0 = 68.6
[2021-05-25 22:49:02][DEBUG] : [Bureau][thermostat Bureau] : Smartstart duration : 41.16 à 2021-05-25 23:30:00 programmation : 2021-05-25 22:49:00
[2021-05-25 22:49:02][DEBUG] : [Bureau][thermostat Bureau] : Smartstart end
[2021-05-25 22:49:02][DEBUG] : [Bureau][thermostat Bureau] : Temp in : 21.7 - Temp out : 15.8 - Consigne : 15
[2021-05-25 22:49:02][DEBUG] : [Bureau][thermostat Bureau] : Direction : -1
[2021-05-25 22:49:02][DEBUG] : [Bureau][thermostat Bureau] : Power calcul : (-6.7 * 10) + (-0.8 * 2) + 0 = 68.6
[2021-05-25 22:49:02][DEBUG] : [Bureau][thermostat Bureau] : Cycle duration : 41.16
[2021-05-25 22:50:02][DEBUG] : [Salle De Bain][thermostat SDB] : Début calcul temporel
[2021-05-25 22:50:02][DEBUG] : [Salle De Bain][thermostat SDB] : Reprogrammation automatique : 2021-05-25 23:50:00
[2021-05-25 22:50:02][DEBUG] : [Salle De Bain][thermostat SDB] : Smart schedule
[2021-05-25 22:50:02][DEBUG] : [Salle De Bain][thermostat SDB] : Plugin agenda détecté
[2021-05-25 22:50:02][DEBUG] : [Salle De Bain][thermostat SDB] : Temp in : 20.8 - Temp out : 12.5 - Consigne : 15
[2021-05-25 22:50:02][DEBUG] : [Salle De Bain][thermostat SDB] : Direction : 1
[2021-05-25 22:50:02][DEBUG] : [Salle De Bain][thermostat SDB] : La température est supérieure à la consigne de plus de 1.5°C, je ne fais rien
[2021-05-25 22:50:02][DEBUG] : [Salle De Bain][thermostat SDB] : Smartstart non pris en compte car la durée 0
[2021-05-25 22:50:02][DEBUG] : [Salle De Bain][thermostat SDB] : Smartstart end
[2021-05-25 22:50:02][DEBUG] : [Salle De Bain][thermostat SDB] : Begin auto learning
[2021-05-25 22:50:02][DEBUG] : [Salle De Bain][thermostat SDB] : Temp in : 20.8 - Temp out : 12.5 - Consigne : 20
[2021-05-25 22:50:02][DEBUG] : [Salle De Bain][thermostat SDB] : Direction : 1
[2021-05-25 22:50:02][DEBUG] : [Salle De Bain][thermostat SDB] : Power calcul : (-0.8 * 105.17) + (7.5 * 1.24) + 0 = -74.836
[2021-05-25 22:50:02][DEBUG] : [Salle De Bain][thermostat SDB] : Cycle duration : 0
[2021-05-25 22:50:02][DEBUG] : [Salle De Bain][thermostat SDB] : Durée du cycle trop courte, aucun lancement
[2021-05-25 22:50:16][DEBUG] : [Bureau][thermostat Bureau] : Action stop
[2021-05-25 22:50:16][DEBUG] : [Chambre Andréa][thermostat Andrea] : Action stop
[2021-05-25 22:50:16][DEBUG] : [chambre Gabrielle][thermostat CH Gabrielle] : Action stop
[2021-05-25 22:50:16][DEBUG] : [Notre Chambre][thermostat CH parentale] : Action stop
[2021-05-25 22:50:17][DEBUG] : [salle a manger][thermostat SAM] : Lancement du calcul d'hysteresis
[2021-05-25 22:50:17][DEBUG] : [salle a manger][thermostat SAM] : Calcul => consigne : 20 hysteresis_low : 19.5 hysteresis_hight : 20.5 temp : 20.5 etat precedent : heat
[2021-05-25 22:50:17][DEBUG] : [Salon][thermostat salon] : Action stop
[2021-05-25 22:50:17][DEBUG] : [Salon][thermostat salon] : Lancement du calcul d'hysteresis
[2021-05-25 22:50:17][DEBUG] : [Salon][thermostat salon] : Calcul => consigne : 21 hysteresis_low : 20 hysteresis_hight : 22 temp : 20.52 etat precedent : heat
[2021-05-25 22:50:54][DEBUG] : [Salon][thermostat salon] : Action stop
[2021-05-25 22:55:02][DEBUG] : [Salle De Bain][thermostat SDB] : Thermostat::pull => mode smart : Array (     [thermostat_id] => 292     [smartThermostat] => 1     [next] => Array         (             [date] => 2021-05-25 23:30:00             [event] => Array                 (                 )              [consigne] => 15             [calendar_id] => 419             [cmd] => 2942             [type] => mode             [schedule] => 2021-05-25 22:55:00         )  )
[2021-05-25 22:55:02][DEBUG] : [Salle De Bain][thermostat SDB] : next info : Array (     [date] => 2021-05-25 23:30:00     [event] => Array         (         )      [consigne] => 15     [calendar_id] => 419     [cmd] => 2942     [type] => mode     [schedule] => 2021-05-25 22:55:00 )
[2021-05-25 22:55:02][DEBUG] : [Salle De Bain][thermostat SDB] : Type mode envoi de la commande : 2942
[2021-05-25 22:55:02][DEBUG] : [Salle De Bain][thermostat SDB] : Début calcul temporel
[2021-05-25 22:55:02][DEBUG] : [Salle De Bain][thermostat SDB] : Reprogrammation automatique : 2021-05-25 23:55:00
[2021-05-25 22:55:02][DEBUG] : [Salle De Bain][thermostat SDB] : Smart schedule
[2021-05-25 22:55:02][DEBUG] : [Salle De Bain][thermostat SDB] : Plugin agenda détecté
[2021-05-25 22:55:02][DEBUG] : [Salle De Bain][thermostat SDB] : Temp in : 20.8 - Temp out : 12.5 - Consigne : 15
[2021-05-25 22:55:02][DEBUG] : [Salle De Bain][thermostat SDB] : Direction : 1
[2021-05-25 22:55:02][DEBUG] : [Salle De Bain][thermostat SDB] : La température est supérieure à la consigne de plus de 1.5°C, je ne fais rien
[2021-05-25 22:55:02][DEBUG] : [Salle De Bain][thermostat SDB] : Smartstart non pris en compte car la durée 0
[2021-05-25 22:55:02][DEBUG] : [Salle De Bain][thermostat SDB] : Smartstart end
[2021-05-25 22:55:02][DEBUG] : [Salle De Bain][thermostat SDB] : Temp in : 20.8 - Temp out : 12.5 - Consigne : 15
[2021-05-25 22:55:02][DEBUG] : [Salle De Bain][thermostat SDB] : Direction : 1
[2021-05-25 22:55:02][DEBUG] : [Salle De Bain][thermostat SDB] : La température est supérieure à la consigne de plus de 1.5°C, je ne fais rien
[2021-05-25 22:55:02][DEBUG] : [Salle De Bain][thermostat SDB] : Cycle duration : 0
[2021-05-25 22:55:02][DEBUG] : [Salle De Bain][thermostat SDB] : Durée du cycle trop courte, aucun lancement
[2021-05-25 22:55:17][DEBUG] : [Bureau][thermostat Bureau] : Action stop
[2021-05-25 22:55:17][DEBUG] : [Chambre Andréa][thermostat Andrea] : Action stop
[2021-05-25 22:55:17][DEBUG] : [salle a manger][thermostat SAM] : Lancement du calcul d'hysteresis
[2021-05-25 22:55:17][DEBUG] : [salle a manger][thermostat SAM] : Calcul => consigne : 20 hysteresis_low : 19.5 hysteresis_hight : 20.5 temp : 20.5 etat precedent : heat
[2021-05-25 22:58:36][DEBUG] : [salle a manger][thermostat SAM] : Lancement du calcul d'hysteresis
[2021-05-25 22:58:36][DEBUG] : [salle a manger][thermostat SAM] : Calcul => consigne : 20 hysteresis_low : 19.5 hysteresis_hight : 20.5 temp : 20.4 etat precedent : heat
[2021-05-25 22:58:37][DEBUG] : [Salon][thermostat salon] : Lancement du calcul d'hysteresis
[2021-05-25 22:58:37][DEBUG] : [Salon][thermostat salon] : Thermostat arrêté je ne fais rien

changement de consigne relever a 22h38 sur le salon
pistes:
j’utilise thermostat alternate view @JujuBickoille toi aussi ?
ca ne le fait que sur les thermostat en hysteresys dans mon cas reglage en chaud uniquement ou non.
bonne soirée

bon ca va plus loin que les modes c’est la consigne qui varie
@JujuBickoille ca fait la memechose chez toi ?