Souci Remora fil pilote

Bonjour,

Je viens solliciter votre aide pour un souci de controle du chauffage par fil pilote via le boitier Remora.
J ai (enfin) mis en place le Remora dans mon tableau électrique avec un disjoncteur 2A et un transfo 5v.
J y ai raccordé la télé- info.
Tout ceci fonctionne très bien.

J ai ensuite connecter les fils pilotes des 3 radiateurs en directe (tous de marques et de références différentes) sur les bornes fp1, fp2 et fp3.
Il n y a aucun changement d état sur aucun des radiateurs lorsque je les passe en confort ou en arrêt via la page web du Remora ou via le plugin Remora de Jeedom.

Ai je oublié quelque chose?
Que me conseillez vous ?

Merci

Bonjour @DuplO,

Tu as pensé à raccorder la phase sur la borne correspondante de ta Remora ?

Regarde la doc de la Remora car je ne me souviens plus du numéro de borne.

Merci pour ton idée, c est sûrement ca.
J ai utilisé le site au fil elec : https://www.aufilelec.fr/installation-remora/amp/
Du coup en le relisant cette phrase m a sauté aux yeux :" Enfin, raccordez la phase du disjoncteur 2A sur la borne Ph sur la Remora "
J etais passé a coté.
Je test demain.

Merci choupfamily, c etait bien ca :wink:
Ca fonctionne nikel