Shelly Uni - Besoin d'aide pour commandes des relais de sortie en MQTT

Bonjour à tous.

Je n’y arrive pas et je ne comprends pas pourquoi : aucun moyen de faire basculer les deux relais de sortie d’un Shelly « Uni » via des commandes MQTT :face_with_diagonal_mouth:
J’ai pourtant pas mal de modules Shelly différents et je n’ai jamais eu de problèmes à faire fonctionner les sorties avec JMQTT, mais là je bloque.

D’après la doc officielle (API Reference), il faut lancer ces commandes :

The following topics can be used to read and set output channels 0 and 1:

  • shellies/shellyuni-<deviceid>/relay/<i> to report status: on, off or overpower
  • shellies/shellyuni-<deviceid>/relay/<i>/command accepts on, off or toggle

Donc j’ai mis ça dans mon équipement Jeedom (plugin JMQTT) :

Cela m’affiche parfaitement bien le retour d’état dans Jeedom quand je change les sorties via l’interface web du Shelly Uni.
Mais cela n’agit pas du tout sur ces sorties quand je clique sur une des commandes via Jeedom.

Nota : j’étais sur le firmware officiel de 2021, puis j’ai basculé en firmware beta de 2023, mais pas mieux.

Mon Shelly Uni est configuré comme suit pour chacune des deux sorties :


Est-ce que quelqu’un saurait comment faire pour mettre les bonnes commandes SVP ?
Ou bien est-ce un problème connu ?

Salut,

Je ne connais pas ce module mais ceci est il normal?

Il faut aussi décocher pub auto.

Bien vu !! Merci.
J’ai bêtement recopié mes commandes d’un autre module différent, donc forcément …

Pourquoi SVP ? Je n’ai certainement pas réussi à comprendre le but de cette commande du coup.

Sur on ou off, il n’y a aucun calcul à faire.

https://domochip.github.io/jMQTT/fr_FR/index#commandes-de-type-action

1 « J'aime »

Ceci est aussi inutile
image

Si vous pouviez partager la template une fois terminée :slight_smile: → ICI

Ils sont renseignés pour mettre à jour mon widget. Si je les retire le widget ne se rafraichit plus.

Oui pour le template, j’en ai quelques-uns à partager. Je les mettrai d’un coup quand j’aurai terminé la programmation de tous mes Shelly.

Une explication est disponible ici :

Et dans la doc :
https://domochip.github.io/jMQTT/fr_FR/index#commandes-de-type-action

1 « J'aime »

Bonsoir, pour commander une sortie c’est une commande action et non info.
Toutes le détail des commande mqtt sont ici
https://shelly-api-docs.shelly.cloud/gen1/#shelly-uni-mqtt

Ce sujet a été automatiquement fermé après 24 heures suivant le dernier commentaire. Aucune réponse n’est permise dorénavant.