Scenario de baisse de dimmer, re-init apres detection de presence

Bonjour, je voudrais coupler un dimmer zigbee avec un détecteur de présence :
l’idée est qu’a la détection d’une présence, le dimmer s’allume au max=255, puis diminue de façon non linéaire au fil du temps : init=255, +1800s=200, +300s=150, +300s=100… pour finir a 0.
une contrainte supplémentaire est de réinitialiser l’état du dimmer a chaque détection de présence.
J’ai essaye de faire une scenario avec declencheur ( présence) :



mais le comportement n’est pas bon : il déroule le scenario sans prendre en compte les nouvelles détections de présence…

Comment faire pour interrompre un scenario donné en cours ? est ce que dans un scenario on peut « piloter » un autre scenario?

Salut,
Tu peux utiliser scénario > Stop
Tu peux aussi activer ou désactiver un scénario depuis un autre, voir la doc.

Remplace tes lignes Sleep par des DANS
et place un Revome_inat au début du scénario (pour réinitialiser les actions programmées)
Exemple :
image

Apres quelques tests, cette mise en œuvre semble marcher correctement : un scenario unique avec un remove_inat au début qui annule les DANS et AT qui auraient pu être lancer précédemment …