RFX - Sonnette

Bonjour, j’ai acheté il y a quelques temps une sonnette chez Lidl qui est vue par RFXCOM.
Je l’utilisais sous domoticz sans soucis et maintenant je migre tout vers Jeedom.

Donc dans Jeedom j’ai bien réussi à inclure la télécommande via le mode inclusion.
Je récupère donc un équipement de type 0X20 et 2 commandes de types info : Etat et RSSI.

L’état vaut toujours 13.

Mais je n’arrive pas à détecter l’appui sur le bouton. J’ai tenté sur la commande Etat d’ajouter une action sur la valeur de la variable Etat :

si valeur = 13 alors envoi de mail
ou encore :
si valeur différent de 123456 alors envoi de mail

Mais elle n’est jamais déclenchée.

Exemple de trames :

Decode : 082000008186300d79
Data : {'packetlen': '0x08', 'packettype': '0x20', 'subtype': '0x00', 'seqnbr': '0x00', 'id1': '0x81', 'id2': '0x86', 'id3': '0x30', 'status': 13, 'battery': 9, 'rssi': 7}
Decoded info : {'packettype': '0x20', 'subtype': '0x00', 'id': '818630', 'status': 13, 'battery': 9, 'rssi': 7}
unknown device id : 818630

Decode : 082000018186300d79
Data : {'packetlen': '0x08', 'packettype': '0x20', 'subtype': '0x00', 'seqnbr': '0x01', 'id1': '0x81', 'id2': '0x86', 'id3': '0x30', 'status': 13, 'battery': 9, 'rssi': 7}
Decoded info : {'packettype': '0x20', 'subtype': '0x00', 'id': '818630', 'status': 13, 'battery': 9, 'rssi': 7}
unknown device id : 818630

Bonjour,
Il faudrait voir tes onglets de l’équipement !
Je dirais que surement qu’il faut passer l’état en binaire (même si cela n’en est pas un, il remontera 1 si != 0), puis forcer la remise à 0 après x minutes (modifiable aussi par un « event », si tu veux plus rapide)
Du coup si valeur=1 (ou !=0) alors envoie « email »

Effectivement cela fonctionne mieux.

Je vais essayer de détailler pour ceux qui auraient le même besoin que moi.
Donc j’ai ajouté un capteur de type sécurity sensor 0X20.

Ce capteur a 2 commandes de type Info Numérique : Etat et RSSI.
J’ai donc modifié le type de donnée de la commande Etat pour binaire.

Puis dans la configuration avancée, j’ai ajouté une action si la valeur était différent de 0 qui est l’envoi du mail.

Merci encore @Doubledom !

Ne pas oublier, sinon reste à 1 (car pas d’envoie si pas d’appuie, seulement une info quand appuie sur Bp pour ce type d’équipement)

Cela fonctionnait sans cela mais d’un point de vue logique c’est plus propre en effet.
C’est chose faite :slight_smile: