Retour état module FGR222 et FGR223 fibaro

Salut,
J’utilise depuis des années des modules fibaro FGR222 et FGR223 avec le retour (état) du positionnement des volets roulants. Jusqu’à l’été dernier, tout fonctionnait plutôt bien maisd epuis quelques temps mes scénarios ne fonctionnement plus car la valeur de cette variable reste sur 99. Avez-vous déjà vu ce problème? Vous avez une idée?
Par avance merci…
Jacques

Salut,

Mais le UP/DOWN fonctionne encore depuis Jeedom en exécutant la commande manuellement (pas depuis les scénario) ?
Et l’état prend des valeurs intermédiaires ou reste à 99 ?
J’imagine que tu as tenté de redémarré le daemon Zwave ?
Tu peux tenter d’exclure et reinclure l’un des modules pour voir si ça change quelque chose.

Bonjour,
Pour ma part, j’ai toujours eu 99, jamais 100.

Oui, 99 c’est propre aux modules Fibaro.

1 « J'aime »

Merci pour ta reponse. Effectivement je n’avais pas pensé à relancer le démon… Tout remarche, vraiment un grand merci…

Super, je t’en prie, tu peux cliquer sur la case à cocher pour indiquer mon post en solution afin de fermer le sujet. A+

Ce sujet a été automatiquement fermé après 24 heures suivant le dernier commentaire. Aucune réponse n’est permise dorénavant.