Est-il possible de paramétrer un FGS 223 pour remplacer un télérupteur qui coupe le neutre, sachant qu’il est aussi utiliser en Q1 sur une coupure phase ?
Merci à tous de vos lumières !
PS: la solution d’injecter une phase sans le circuit des poussoirs n’est pas faisable car je n’ai pas accès à la mise au neutre des poussoirs.
Oui si c’est pour remplacer un telerupteur qui doit etre dans ton tableau. Donc le neutre est accessible.
Si tu as un telerupteur tu est forcément équipé de poussoir déjà. tu n’auras pas de modif de cablage à faire. Tes poussoirs sont en parallèle et doivent arriver forcément sur ton télérupteur.
Aucune difficulté donc à mon sens.
tu peux même mettre le FGS dans un module eutonomy qui vient remplacer directement ton telerupteur à la meme place.
Pour préciser mon soucis, au tableau j’ai bien le télérupteur qui comporte une phase directe, la phase de la lampe en sortie, et un fil de neutre interrompu par les poussoirs. Les 4 entrées du TR sont la phase directe qui alimente le TR et la bobine, la phase des lumières et un neutre interrompu.
Donc je vois pas le montage…
Je viens de domotiser mon telerupteur avec un DIN Dimmer Qubino, c’est cablé en 3 fils avec poussoirs au neutre chez moi.
J’ai décidé de laisser en place le telerupteur d’origine et d’utiliser sa sortie pour commander le Qubino. Ca m’évite de revoir le cablage car le neutre est commun avec d’autres installations. Si ca vous interesse les details et le branchement sont Ici cf schema + onglet questions sur le produit
Si je comprends bien ton montage, tu envoies une phase permanente (maintenue par le TR après relache du BP) sur le qubino en commande.
Il y a un réglage du qubino à faire pour éviter d’avoir à appuyer 2 fois sur les poussoirs (la première pour le remettre à 0V puis seconde pour regénérer un front haut) ?
A oui effectivement si en 3 fils (avec coupure du neutre) ça pose soucis.
Oui ton système doit marcher mais ça fait un peu bricolage d’avoir un télérupteur + le module zwave.
La seule solution dans ce cas c’est de mettre le module dans la boite de dérivation et d’utiliser le fil violet en phase (et enlever le telerupteur), couper le fil violet dans la boite (1 venant du tableau pour la phase et l’autre bout pour la gestion de l’inter.)
mais le mieux techniquement serait de retirer un fil rouge
Non tu ne peux pas remplacer en fil à fil un télérupteur commandé par des inters qui interrompent le neutre par un FGS 223.
C’est un montage dit 3 fils donc incompatible avec des modules domotisés qui requièrent en entrée de commande une phase interrompue.
Il faut donc fait « un peu » de câblage entre tes poussoirs et ton télérupteur soit … remplacer les poussoir par des télécommandes Zwave et laisser le circuit dans les boîtes de dérivation « ouvert » (en protégeant bien sur les deux extrémités de fil qui seront ainsi orphelines de leur poussoir)
manque de bol ce montage 3 fils est fréquent sur les installation anciennes @loic69 oui c’est un peu usine a gaz mais je te confirme que ca marche
c’est pas idéal mais je n’avais pas le choix sans recabler: il m’aurait fallu remplacer le neutre des poussoirs par la phase et comme je l’ai indiqué ce neutre etait commun a d’autres lampes que le télérupteur…