Récupération débit volumique installation PAC

Bonjour,
J’ai depuis peu une PAC Vitocal pour le chauffage de ma maison.
J’ai essayé ce plugin pour centraliser et historiser certaines statistiques.
Je me rend compte cependant que la statistique retournée dans les infos de la PAC et nommée « capteur de débit volumique » en l/h n’est pas remontée par le plugin. Cette information peut être utile pour vérifier le bon fonctionnement de l’installation et prévenir les baisses de performances voir défaillances liées parr exemple à un encrassement des filtres d’une installation.
Est-ce une information disponible via l’API et qui pourrait être rajoutée?
Cordialement,
Yannick

Bonjour,

Au niveau de l’équipement mettre Oui dans l’option Log Features et attendre le prochain cron pour que le fichier features.json soit enregistré ensuite envoyez moi ce fichier en message privé je regarderai si l’information est disponible.

Cordialement,
Philippe

Récup features faite, envoyée en MP avec nom de stat.
Cdlt,
Yannick

Test de la dernière mouture du plugin (2025-01-27 08:27:17), le débit volumique a bien été récupéré et peut être historisé, nickel!
Merci Philippe!

Pas de quoi