Raccordement qubino Fil pilote Rail din

Bonjour, je voudrais ajouter un qubino fil pilote rail din mais je me pose une question concernant son raccordement.

Sur ce shéma il cable le odule sur la meme alimentation que le radiateur. Mais chez moi les fils pilotes arrivent a un endroit différent que les disjoncteurs de radiateur.
Si je mets une alimentation différente de celle des radiateurs je ne risque pas de déclencher le 30mA ?
Merci pour vos conseils

Bonjour,

Est-ce que cela répond à ta question
Le fil pilote, ce n’est qu’une information, il n’y pas de puissance

1 « J'aime »

donc ca ne doit pas causer de perte et declencher le 30mA

Rationnel, je ferai cela comme ça (pire des cas)
Le 30mA déclenche à 230v * 0.03=6w
La conso sur le fil pilote est 0.1A, soit 2w max
Donc ok

Et prendre en compte la courbe de ton differenciel
https://www.installation-renovation-electrique.com/interrupteur-differentiel-type-ou-type-ac/
Si c’est un AC, il est probablement qu’il passe à travers (hors eco, ce n’est pas une sinusoïdale)

Peut être un électricien peut apporter un éclairage supplémentaire

non je ne vois pas comment ce serai possible.

Vous êtes en triphasé ?

Non monophasé

je me suis posé la question en lisant ceci :Disjoncteur 2A communs aux modules X-4FP - #4 par krattez - Cartes Ethernet IPX800 - GCE Electronics - Forum des utilisateurs - IPX800 - EcoDevices etc...