Questionnement sur le plugin Thermostat + têtes thermostatique

Bonjour à tous.

J’utilise depuis un petit moment le plugin thermostat et je me rend compte qu’il ne chauffe pas de la façon dont je l’ai programmé je m’explique :

J’utilise des têtes thermostatique Z-Wave, le plugin Thermostat et le plugin Agenda.
J’utilise une sonde déporté pour la mesure de la température et de l’humidité.

Voici quelques print screen c’est plus simple que de longues explications.

Configuration du plugin Thermostat :


j’ai fait une raz de l’apprentissage ce matin afin de comprendre ce qu’il se passe vraiment

Et voici la configuration du plugin Agenda :
Je met le thermostat en mode confort au début de la période et sur éco en fin de période

de 6h à 7h30 tout les jours sauf weekend

Et voici quelques logs que je ne comprend pas bien :

[2020-01-08 14:00:07][DEBUG] : [2ème étage][Thermostat 2ème étage] : Debut calcul temporel
[2020-01-08 14:00:07][DEBUG] : [2ème étage][Thermostat 2ème étage] : Reprogrammation automatique : 2020-01-08 14:30:00
[2020-01-08 14:00:07][DEBUG] : [2ème étage][Thermostat 2ème étage] : Smart schedule
[2020-01-08 14:00:07][DEBUG] : [2ème étage][Thermostat 2ème étage] : Plugin agenda detecté
[2020-01-08 14:00:07][DEBUG] : [2ème étage][Thermostat 2ème étage] : Temp in : 18.2 - Temp out : 7.5 - Consigne : 21
[2020-01-08 14:00:07][DEBUG] : [2ème étage][Thermostat 2ème étage] : Direction : 1
[2020-01-08 14:00:07][DEBUG] : [2ème étage][Thermostat 2ème étage] : Power calcul : (2.8 * 10) + (13.5 * 2) + 0 = 55
[2020-01-08 14:00:07][DEBUG] : [2ème étage][Thermostat 2ème étage] : Smartstart duration : 16.5 à 2020-01-08 19:00:00 programmation : 2020-01-08 18:43:00
[2020-01-08 14:00:07][DEBUG] : [2ème étage][Thermostat 2ème étage] : Next smart schedule date : 2020-01-08 18:43:00
[2020-01-08 14:00:07][DEBUG] : [2ème étage][Thermostat 2ème étage] : Smart start end
[2020-01-08 14:00:07][DEBUG] : [2ème étage][Thermostat 2ème étage] : Temp in : 18.2 - Temp out : 7.5 - Consigne : 17
[2020-01-08 14:00:07][DEBUG] : [2ème étage][Thermostat 2ème étage] : Direction : 1
[2020-01-08 14:00:07][DEBUG] : [2ème étage][Thermostat 2ème étage] : Power calcul : (-1.2 * 10) + (9.5 * 2) + 0 = 7
[2020-01-08 14:00:07][DEBUG] : [2ème étage][Thermostat 2ème étage] : Cycle duration : 2.1
[2020-01-08 14:00:07][DEBUG] : [2ème étage][Thermostat 2ème étage] : Action chauffage
[2020-01-08 14:02:04][DEBUG] : [2ème étage][Thermostat 2ème étage] : Action stop
[2020-01-08 14:08:03][DEBUG] : [2ème étage][Thermostat 2ème étage] : Debut calcul temporel
[2020-01-08 14:08:03][DEBUG] : [2ème étage][Thermostat 2ème étage] : Reprogrammation automatique : 2020-01-08 14:38:00
[2020-01-08 14:08:03][DEBUG] : [2ème étage][Thermostat 2ème étage] : Smart schedule
[2020-01-08 14:08:03][DEBUG] : [2ème étage][Thermostat 2ème étage] : Plugin agenda detecté
[2020-01-08 14:08:03][DEBUG] : [2ème étage][Thermostat 2ème étage] : Temp in : 18.2 - Temp out : 7.8 - Consigne : 21
[2020-01-08 14:08:03][DEBUG] : [2ème étage][Thermostat 2ème étage] : Direction : 1
[2020-01-08 14:08:03][DEBUG] : [2ème étage][Thermostat 2ème étage] : Power calcul : (2.8 * 10) + (13.2 * 2) + 0 = 54.4
[2020-01-08 14:08:03][DEBUG] : [2ème étage][Thermostat 2ème étage] : Smartstart duration : 16.32 à 2020-01-08 19:00:00 programmation : 2020-01-08 18:44:00
[2020-01-08 14:08:03][DEBUG] : [2ème étage][Thermostat 2ème étage] : Next smart schedule date : 2020-01-08 18:44:00
[2020-01-08 14:08:03][DEBUG] : [2ème étage][Thermostat 2ème étage] : Smart start end
[2020-01-08 14:08:03][DEBUG] : [2ème étage][Thermostat 2ème étage] : Temp in : 18.2 - Temp out : 7.8 - Consigne : 17
[2020-01-08 14:08:03][DEBUG] : [2ème étage][Thermostat 2ème étage] : Direction : 1
[2020-01-08 14:08:03][DEBUG] : [2ème étage][Thermostat 2ème étage] : Power calcul : (-1.2 * 10) + (9.2 * 2) + 0 = 6.4
[2020-01-08 14:08:03][DEBUG] : [2ème étage][Thermostat 2ème étage] : Cycle duration : 1.92
[2020-01-08 14:08:04][DEBUG] : [2ème étage][Thermostat 2ème étage] : Action chauffage
[2020-01-08 14:10:05][DEBUG] : [2ème étage][Thermostat 2ème étage] : Action stop

Je ne comprend pas pourquoi alors que la température détecté est de plus de 18° et que la consigne est de 17° il lance l’action chauffage et juste après il l’arrête.

Est ce car je viens de réinitialiser l’apprentissage ?

Avant de le réinitialiser la température n’atteigner jamais la consigne demandé.

Merci par avance pour votre aide.

Hello, personne pour me donner son avis et valider ma config’ ?

Bonjour @alabamatom, as-tu trouvé la réponse à ta question? Je serais intéressé de savoir pourquoi ton chauffage se coupait soudainement.

Bonjour,
Ton apprentissage n’est pas terminé.
Le coefficient de chauffe a une valeur trop basse.
Termine l’apprentissage.