sACLe
1
Bonjour, je viens de tomber sur un code SIA non géré : XC
Le code XL est déclenché lorsqu’un module est « perdu » (force du signal trop faible)
→ Il est bien géré
Le code XC semble correspondre au retour à la normal (Force du signal de nouveau normale)
J’ai fait des recherches, apparemment XC n’est pas un code SIA standard, donc probablement un ajout d’AJAX pour gérer le retour à la normale.
Merci de l’ajouter au plugin pour partager l’information.
Bonjour,
En regardant ce qu’il y a dans le fichier source effectivement, il y a:
« XL »: {
« Type »: « Low Received Signal Strength »,
« Description »: « The RF signal strength of a reported event is below minimum level »
},
mais pas de traces de XC, peut-être suffit-il de le rajouter dans le fichier de config du plugin manuellement ? J n’en sais rien
1 « J'aime »
sACLe
3
Bonjour,
Oui c’est ce que je vais faire. Mais si le développeur le met à jour, ce sera corrigé pour tout le monde.
Pour info : mon module est tombé et la pile s’est enlevé. Donc ça peut arriver à d’autres.
@sACLe : le code sera présent dans la beta ce week-end
@Aunat-11140 : merci de supprimer ce message et d’ouvrir un nouveau topic auquel je répondrai avec plaisir
1 « J'aime »
Comme convenu, nouvelle version beta avec ce code « XC » :
https://thanaus.github.io/jeedom_docs/plugins/siapro/fr_FR/changelog
@sACLe : si ok pour toi, je pense que l’on peut cloturer ce topic
1 « J'aime »