Protocole SIA pour alarmes AJAX

Bonjour, je viens de tomber sur un code SIA non géré : XC

Le code XL est déclenché lorsqu’un module est « perdu » (force du signal trop faible)
→ Il est bien géré

Le code XC semble correspondre au retour à la normal (Force du signal de nouveau normale)

J’ai fait des recherches, apparemment XC n’est pas un code SIA standard, donc probablement un ajout d’AJAX pour gérer le retour à la normale.

Merci de l’ajouter au plugin pour partager l’information.

Bonjour,

En regardant ce qu’il y a dans le fichier source effectivement, il y a:

« XL »: {
« Type »: « Low Received Signal Strength »,
« Description »: « The RF signal strength of a reported event is below minimum level »
},

mais pas de traces de XC, peut-être suffit-il de le rajouter dans le fichier de config du plugin manuellement ? J n’en sais rien :pensive:

1 « J'aime »

Bonjour,

Oui c’est ce que je vais faire. Mais si le développeur le met à jour, ce sera corrigé pour tout le monde.

Pour info : mon module est tombé et la pile s’est enlevé. Donc ça peut arriver à d’autres.

@sACLe : le code sera présent dans la beta ce week-end

@Aunat-11140 : merci de supprimer ce message et d’ouvrir un nouveau topic auquel je répondrai avec plaisir

1 « J'aime »

Comme convenu, nouvelle version beta avec ce code « XC » :
https://thanaus.github.io/jeedom_docs/plugins/siapro/fr_FR/changelog

@sACLe : si ok pour toi, je pense que l’on peut cloturer ce topic

1 « J'aime »

Ce sujet a été automatiquement fermé après 24 heures suivant le dernier commentaire. Aucune réponse n’est permise dorénavant.