Programmation avec consigne de T° suite

Bonjour ,
Sujet fermé ICI mais je tenais à répondre et remercier les participants et peut-être aider d’autres personnes.

@Bben tout grand merci pour la solution!
Je voulais que mon radiateur se déclenche à 6H15 les jours de la semaine si la T° était inférieure à 20°C et se coupe quand la T° était supérieure à 20°C et ce jusqu’à 6H40.

Voici ce que j’ai fait pour ceux que ça intéresse:
Scénario avec déclenchement programmé

15-40/2 6 * * 1-5

Le 6 correspond à 6H00
Le 15-40 correspond au départ du scenario soit 6H15 et la fin 6H40
Le /2 correspond au nombre de minute pour le refresh du scénario (afin de vérifier l’évolution de la T°)
Le 1-5 correspond aux jours de la semaine.

Et mon simple scénario:
Si T° < 20°C chauffage On
Sinon Si T°> 20°C chauffage Off
A 6H40 chauffage Off (par précaution)

1 « J'aime »

Ce sujet a été automatiquement fermé après 8 heures suivant le dernier commentaire. Aucune réponse n’est permise dorénavant.

Un message a été fusionné à un sujet existant : Programmation avec consigne de T°