Procédure d'inclusion avant raccordement du module zwave (comme SmartStart)

Bonjour A tous,
(voici ma première question)
Je cherche à « inclure » mes modules avant de les raccorder aux volets (module: Fibaro Roller Shutter 3). Ainsi, l’électricien peut les raccorder et moi, les gérer (RPI3, dongle Razberry).
Le module Fibaro supporte le SmartStart, qui fait exactement ce dont j’ai besoin. J’ai vu que cette fonctionnalité était prévue dans la roadmap 2020, mais je n’ai pas trouvé plus d’information sur sa disponibilité…

Est-ce que quelqu’un a une alternative? Bricoler 2 fils electriques (L + N) pour alimenter le module Fibaro et faire l’inclusion manuelle? Ca fonctionne même sans raccorder de moteur?

Merci pour votre aide,
Vincent.

Bonsoir,
C’est exactement comme ça que j’ai inclus les miens.
Il n’a besoin que d’être alimenté pour être inclus.

1 « J'aime »

Merci Mich0111!
En effet la procédure a très bien fonctionné.
J’ai utilisé une prise électrique et j’ai connecté les 2 fils sur les bornes comme indiqués dans la documentation du module.

Ce sujet a été automatiquement fermé après 24 heures suivant le dernier commentaire. Aucune réponse n’est permise dorénavant.