Page santé (l’erreur de plugin est due à MQTT, à cause de mon imprimante 3D qui est éteinte, rien à voir avec le problème qui nous intéresse ici)


Config du plugin :

Depuis quelques semaines, je constate que mes 5 modules « ZMNHJD - Flush Pilot » (pilotage radiateur) passent leur temps à changer de statut entre « Dead » et « Alive ».

Je ne fais rien de spécial pour que les modules repassent en « Alive » : ils le font tout seul de manière instantanée, au bout de quelques secondes ou au bout de quelques minutes.

L’horaire de ce problème est totalement aléatoire, tout comme le module impacté.

Ce problème (qui est récent, environ 2 ou 3 mois max) est assez étrange, et je n’ai pas trouvé de moyen quelque part de demander d’attendre un peu avant de déclarer un module en statut « Dead ».

Log pour le dernier problème ayant eu lieu à 09h15 (il n’y a jamais de log particulier concernant ce problème) :

Je me suis dit que mes modules vieillissaient mais deux informations me laissent penser que ce n’est pas le cas :

  • Tous les modules de ce modèle particulier ont été impactés en même temps
  • Je ne les ai pas achetés en même temps (il y a même plusieurs années de décalage entre certains)

J’ai ensuite pensé à refaire le maillage, modifier les routes : cela n’a donné aucun résultat. Certains modules sont à deux ou trois sauts, d’autres en ligne directe avec le contrôleur.

J’ai trouvé cette publication qui peut ressembler un peu mais ne correspond pas complètement à mon problème.

Je n’ai pas trop d’idée sur ce que je pourrais faire pour atténuer ce problème ou le régler.

J’ai l’impression que cela vient des dernières MàJ du plugin, mais je ne peux l’assurer et je me fourvoie peut-être (je vois qu’il y a pas mal de MàJ ces derniers temps).

Merci de toute piste !

Bonne journée,

Fabrice

Bonsoir
J’ai moi aussi le probleme de module qui passent en dead puis alive 30°s apres. C’est tres aleatoire , mais ca revient regulierement.
J’avoue ne pas en tenir compte car les modules fonctionnent bien quand meme.
Donc je fais avec .(Mais je vais suivre ce post voir s’il y a une explication )
bonne soirée

Hello !
Ce sont aussi les modules Qubino ZMNHJD ?

Hello,

même souci depuis peu, mais avec les Qubino ZMNHCD Flush Shutter de mes volets roulants

Mêmes versions de Jeedom et Z-Wave JS

J’ai le probleme avec des modules Thermostat Z-TRV-01 , et des Fibaro wall plug

Salut,

Je n’ai pas ce module mais tu n’a pas des paramètres réglables sur ce dernier qui pourraient faire en sorte qu’il communique plus souvent ?

Ton réseau est bien maillé ?

Hello,

J’ai tenté divers paramètres obscurs mais rien de probant. Il ne semble pas exister de paramètre permettant une meilleure communication.
Quant au maillage, comme indiqué dans la publication, j’ai déjà refait le maillage et les modules sont pour certains en communication directe avec le contrôleur. J’ai même tenté des modifs manuelles de maillage, pour voir.

Et il ne faut pas oublier qu’ils fonctionnent bien depuis entre 2016 et 2018 (dates étalées d’achat des modules) et qu’ils sont les seuls éléments impactés par ces déco/recos. Les seuls. S’il y avait d’autres modules z-wave-js impactés, je chercherais ailleurs qu’un soucis dans les nouvelles versions de z-wave, mais là…

Les modules n’ont pas été MàJ (je doute qu’il y ait des MàJ de toute manière), et le problème est vraiment récent. S’il y avait un git pour farfouiller les versions du plugin z-wave-js, je m’amuserais à faire des comparaisons entre il y a environ 45 jours on va dire et aujourd’hui… Voire un peu plus loin pour être sûr.

Il y a peut-être une autre piste, mais je ne la trouve pas pour l’instant.

Merci de ta réponse dans tous les cas :slight_smile:

Fabrice

Hum dans ce cas, ce que je ferais c’est un scénario par exemple lancé toutes les 30 minutes et qui lance pour chacun de tes modules un ping noeud.

L’idée est pas de régler le pb avec ça mais de voir si oui ou non avec des pings noeuds réguliers, ils ne passent plus en dead sur le réseau zwave.

Si c’est le cas, peut être que des paramètres peuvent améliorer la communication.

Dans le cas contraire effectivement c’est peut être dead :grimacing:

Bonjour,

Il y en a un. Mais le seul changement important doit être la version de zwavejsUI. Et dans Zwavejs-UI ce qui t’intéresse est la partie Zwavejs.
Tout ce petit monde a un github. Il serait peut-être plus rapide ouvrir une issue sur le github zwavejs. Ou en 1er lieu de rechercher sur les issues existantes.

Oh merci, je ne le savais même pas !
Du coup, s’il n’y a pas eu de modif probante, ce doit être un effet de bord dû à autre chose… Grrrr…

C’est une idée oui ! Merci !
Je viens de le mettre en place en omettant un radiateur comme témoin.

[EDIT]
C’est un échec flagrant…

Mes cinq résolutions pour 2023 – Just One More Episode

Au moins on aura essayé !

Bonjour,

Quelle est ta version de Zwavejs-UI ?
C’est dans configuration du plugin.

Il faudrait tester la 11.12.0.

Fixed an issue that could cause unnecessary re-transmissions and that would incorrectly mark nodes as dead in rare situations (#8577)

Hello,

C’est la 11.6.1
image

Version actuelle exacte dans l’interface Z-wavejs-UI elle-même :
image

Je viens de faire la MàJ et je vais voir s’il y a une amélioration.
image

Merci à toi.

C’est clair, ton idée était plutôt bonne !

Hello,
Depuis la MàJ de ZWaveJS+UI, je n’ai pas eu de nouveau signalement dead/alive.

Normalement, chaque matin, j’avais ma petite liste…

Je crois les doigts, peut-être que le problème est résolu :slight_smile: