Bonjour
J’ai créé un scénario de gestion de 2 modules Zwave.
Ce scénario est déclenché à partir d’une programmation horaire.
Selon l’heure je lance une action sur chacun des 2 modules.
Régulièrement j’ai une des 2 actions qui n’est pas exécutée alors que l’ordre est bien présent dans le log du scénario.
J’ai coché la case « Exécuter la commande en parallèle des autres actions » pour voir si ça pouvait corriger le pb, mais ça ne change rien.
Si les logs sont OK (regardez bien)
Si cela fonctionne par moment
Alors regarder comment est fait votre réseau Z-Wave. Il y a des règles à respecter (pour le maillage). Tout ce qui est radio est sensible à l’environnement. Veillez à mettre toute les chances de ce coté.
Par de contrôleur enfermer dans du métal
Des équipements Z-Wave sur secteur en majorité
ect…
Bonjour,
Merci pour vos réponses
En effet, mon controleur Zwave (clé USB) est derrière une porte en métal (placard tableau électrique).
Je vais tester en le déplaçant à l’extérieur du placard
à suivre…
Bonjour,
Merci pour la réponse
Je n’ai rien d’anormal dans les journaux et de plus parfois ça fonctionne correctement ; du coup je pense plus à un phénomène aléatoire du à une cause extérieure.