Plugin thermostat, autoriser (tout,clim,chauffage) bug?

Bonjour à tous,

Je rencontre depuis quelques jours un souci avec l’un de mes thermostats,
En effet, ce matin je me suis rendu compte que je ne suis plus en chauffage mais en climatisation,
J’ai beau modifier ce paramètre, repasser en chauffage uniquement au bout de quelques secondes,
Mon thermostat repasse en climatisation sans aucune action de ma part,
Je suis passé en debug, aucun log,

Version de proxmox : 6.3-6 à jour
Version de jeedom sur debian buster 10.7.0 graphique : 4.1.20 à jour
Version plugin thermostat stable : 2020-11-23 01:17:27 à jour

Je pense que j’au un problème similaire dans une configuration similaire. Mes thermostats semble être en mode clim… Alors qu’ils sont en chauffage uniquement.

[2021-03-29 18:46:13][DEBUG] : [Chambre parents][Thermostat_Parents] : Début calcul temporel
[2021-03-29 18:46:13][DEBUG] : [Chambre parents][Thermostat_Parents] : Reprogrammation automatique : 2021-03-29 19:46:00
[2021-03-29 18:46:13][DEBUG] : [Chambre parents][Thermostat_Parents] : Smart schedule
[2021-03-29 18:46:13][DEBUG] : [Chambre parents][Thermostat_Parents] : Plugin agenda détecté
[2021-03-29 18:46:14][DEBUG] : [Chambre parents][Thermostat_Parents] : Temp in : 18.4 - Temp out : 23 - Consigne : 20
[2021-03-29 18:46:14][DEBUG] : [Chambre parents][Thermostat_Parents] : Direction : -1
[2021-03-29 18:46:14][DEBUG] : [Chambre parents][Thermostat_Parents] : La température est inférieure à la consigne de plus de 1.5°C, je ne fais rien
[2021-03-29 18:46:14][DEBUG] : [Chambre parents][Thermostat_Parents] : Smartstart non pris en compte car la durée 0
[2021-03-29 18:46:14][DEBUG] : [Chambre parents][Thermostat_Parents] : Smartstart end
[2021-03-29 18:46:14][DEBUG] : [Chambre parents][Thermostat_Parents] : Temp in : 18.4 - Temp out : 23 - Consigne : 20
[2021-03-29 18:46:14][DEBUG] : [Chambre parents][Thermostat_Parents] : Direction : -1
[2021-03-29 18:46:14][DEBUG] : [Chambre parents][Thermostat_Parents] : La température est inférieure à la consigne de plus de 1.5°C, je ne fais rien
[2021-03-29 18:46:14][DEBUG] : [Chambre parents][Thermostat_Parents] : Cycle duration : 0
[2021-03-29 18:46:14][DEBUG] : [Chambre parents][Thermostat_Parents] : Durée du cycle trop courte, aucun lancement
[2021-03-29 18:46:15][DEBUG] : [Chambre parents][Thermostat_Parents] : Début calcul temporel
[2021-03-29 18:46:15][DEBUG] : [Chambre parents][Thermostat_Parents] : Reprogrammation automatique : 2021-03-29 19:46:00
[2021-03-29 18:46:15][DEBUG] : [Chambre parents][Thermostat_Parents] : Smart schedule
[2021-03-29 18:46:15][DEBUG] : [Chambre parents][Thermostat_Parents] : Plugin agenda détecté
[2021-03-29 18:46:16][DEBUG] : [Chambre parents][Thermostat_Parents] : Temp in : 18.4 - Temp out : 23 - Consigne : 20
[2021-03-29 18:46:16][DEBUG] : [Chambre parents][Thermostat_Parents] : Direction : -1
[2021-03-29 18:46:16][DEBUG] : [Chambre parents][Thermostat_Parents] : Smartstart non pris en compte car la durée 0
[2021-03-29 18:46:16][DEBUG] : [Chambre parents][Thermostat_Parents] : Smartstart end
[2021-03-29 18:46:16][DEBUG] : [Chambre parents][Thermostat_Parents] : Temp in : 18.4 - Temp out : 23 - Consigne : 19.5
[2021-03-29 18:46:16][DEBUG] : [Chambre parents][Thermostat_Parents] : Direction : -1
[2021-03-29 18:46:16][DEBUG] : [Chambre parents][Thermostat_Parents] : Power calcul : (1.1 * 10) + (-3.5 * 2) + 0 = -4
[2021-03-29 18:46:16][DEBUG] : [Chambre parents][Thermostat_Parents] : Cycle duration : 0
[2021-03-29 18:46:16][DEBUG] : [Chambre parents][Thermostat_Parents] : Durée du cycle trop courte, aucun lancement

En fait je viens de remarquer que tant que la consigne est inférieure a la température extérieure il n’y a pas de déclanchement. On est d’accord que c’est pas normal?

Je suis en mode chauffage et temporel

Salut @Idaho947

N’ayant eu de retour probant, j’ai recréé l’équipement mis en cause dans mon post, depuis aucun souci notable,

1 « J'aime »

Ok. J’ai ouvert un ticket je verrais bien. Merci de ton retour.