Plug in KNX DPT235.001

Bonjour @mika-nt28,

Concernant le DPT 235.001 je pense que quelque chose ne fonctionne pas correctement. Aucune valeur n’est renvoyée.

dans l’exemple ci dessous nous devrions avoir la valeur 22804

merci pour la modification.

salut,

je te confirme que ta valeur 22804 est bien envoyée sur le bus en 2eme:

c’est juste que la conversion en decimale ne se fait pas lors d’un envois d’une valeur sur le bus

Je ne pense pas…Jeedom me renvoie 0 en valeur. Alors que pour 2 autres DPT il me renvoie les bonnes valeurs

Il n’y a que pour ce DPT235.001 que malgré une valeur sur le bus Jeedom ne m’affiche pas de valeur.

Sur mes copies d’écrans les valeurs sont différentes car les copies d’écran ne sont pas faites en même temps mais sinon je récupère bien les valeurs du moniteur de bus …

Bonjour à tous,

Personne n’a d’idées pour ce DPT 235.001 qui ne renvoie rien?

A bientôt

c’est normal que le plugin n’affiche rien le DTP235.001 est un ensemble de 3 valeurs et pas une valeur unique

as tu mis tes 3 commandes séparées par un « | » dans le cadre rouge?

celle qui a la bonne valeur est la 2eme

https://forum.jeedom.com/viewtopic.php?t=24631