PIlotage circulateur en fonction du besoin des vannes thermostatiques

Bonjour,

j’ai une chaudière fioul et plusieurs têtes thermostatiques pilotées (Danfoss Z-Wave à piles et Ubiwizz enocean avec effet pelt).

Jusqu’à présent j’avais conditionné le circulateur sur le thermostat/sonde principal de la maison (la pièce la plus froide en fait). Si le radiateur devait chauffer alors le circulateur se mettait en route. Et alors seulement les autres vannes pouvaient avoir de l’eau chaude.

LE souci : si la pièce principale est chaude le circulateur est éteint et toutes les autres pièces de la maison n’auront pas d’eau chaude; et les vannes ne servent alors à rien.

Pour sortir de cela je souhaite faire : à partir du moment où (SI)une des vannes thermostatiques s’ouvre (doit faire en sorte que le radiateur chauffe) ALORS le circulateur se met en route.

Ma Question : comment faire pour programmer simplement cette condition « SI une des vannes ». Avez vous une autre idée que SI (OU (vanne1 s’ouvre; vanne2 s’ouvre;…)) ALORS circulateur ON ?

Merci pour votre aide.

Salut,

Il doit y avoir un état sur la vanne quand elle est ouverte/fermée
Si état vanne1 == 1 || état vanne2 == 1 || état vanne3 --> Action circulateur ON

Comlent sont gérées tes vannes thermostatiques pilotables depuis Jeedom ?

Tu dis a partir du moment ou elles s’ouvrent…

En générale ce type de vanne n’est pas fermée complètement. Elle est sur une consigne de température. Si temperature non atteinte elle chauffe sinon elle chauffe pas.

Dc si pour ne pas chauffer tu mets la consigne genre a 17°, ben tu declenches le scenario du circumateur si une des vannes a sa consigne superieur a cette valeur

Car sur les vannes y a pas de commande te disant si ouverte ou fermee

Merci @anon53349806 pour ta réponse.

Cela me va bien dans le cas de l’activation du circulateur. Mais si la consigne est atteinte, je ne voudrais pas arrêter le circulateur si d’autres vannes ouvertes en ont encore besoin.

D’où mon idée de compteur qui comptabiliserait les demandes d’ouvertures (comme tu le proposes) mais aussi les demandes de fermeture si consigne atteinte. Ainsi, dès que ce compteur est supérieur à 0 le circulateur doit fonctionner, s’il revient à 0 alors le circulateur doit s’arrêter.

J’espère que cela permet de faire avancer la discussion. J’essayerai de voir vos réponses plus tôt la prochaine fois :wink: …

Bonjour,
je relance la question (parce qu’il fait froid et que j’ai du temps…).

J’aimerais pousser la réflexion de la variable qui augmente à chaque fois qu’une vanne est ouverte (on peu dire > 0 % par exemple ou simplement ouverte). Et inversement elle diminuerait à chaque fois qu’une vanne se ferme.

Ainsi si toutes les vannes alimentées par le circulateur sont fermées alors la variable est = 0 et le circulateur est arrêté. Et à partir du moment où une des vannes est ouverte alors la variable est >0 et le circulateur peut/doit être activé.

Pour le moment j’ai bien créé une variable. Je pensais augmenter de 1 cette variable à chaque événement « chauffer » du plugin thermostat. mais je n’y arrive pas.

Auriez-vous une piste? Merci pour votre aide.

Pour mon cas, j’ai fait un résumé qui me moyenne les % d’ouverture de mes vannes et je commande le circulateur avec ce résumé.

Je ne comprend pas trop à quoi sert le plugin thermostat si vous avez des vannes thermo.

Le plugin thermostat me permet d’introduire les calendriers et d’autre part j’ai encore du mal à gérer correctement les vannes (consigne ouverture vs. consigne température).

Cette idée de moyenne m’intéresse. Comment faites vous?

Bonjour
Ou sinon, vous changez votre pompe pour une pompe à débit variable.
L’avantage c’est que si une vanne est un peu ouverte la pompe n’est pas en train de pédaler dans la semoule pour rien → ce qui fait du bruit.

Il faut mettre les vannes en mode suivi de consigne de température et du coup, elles s’ouvrent automatiquement à la bonne valeur. Il faut aussi leur fournir cette consigne de température.

Pour la moyenne, j’ai ajouter un résumé « chauffage » dans Réglage/Système/configuration/résumé.

Puis ajouter dans chaque pièce, configurer le résumé concernant l’ouverture de la vanne pour le chauffage.

et enfin j’ai créé le virtuel associé.
image

2 « J'aime »

Ce sujet a été automatiquement fermé après 24 heures suivant le dernier commentaire. Aucune réponse n’est permise dorénavant.