Perte de commandes et aucune remontée énergie

Bonjour,
J’ai ce plugin très utile depuis quelques années sans aucun problème.
La période de chauffe recommence et m’aperçois qu’il manque une commande que j’utilise dans un design pour afficher la fin du mode de chauffage en cours.

Par ailleurs, celles de consommation gaz et électrique restent à zéro (données disponibles dans l’appli myVaillant).

J’ai refait la synchro et attendu plusieurs cron comme indiqué dans la doc afin de voir apparaître des commandes manquantes.

Dans les log, il y a à priori la période de chauffe:

[2026-11-03 14:15:10][DEBUG] cronJob started ******************** 0.5/12 --  -- 5
[2026-11-03 14:15:10][DEBUG]  getDatas Starting **************** []
[2026-11-03 14:15:10][DEBUG] _getlogin msg:  token too old -32
[2026-11-03 14:15:10][DEBUG]     _refreshToken start
[2026-11-03 14:15:10][DEBUG] _getlogin new token: xxxxxxx...(masked)
[2026-11-03 14:15:10][DEBUG] 	_getSystems controlIdentifier: /tli
[2026-11-03 14:15:10][DEBUG] 	_getSystems _apiUrl: https://api.vaillant-group.com/service-connected-control/end-user-app-api/v1
[2026-11-03 14:15:11][DEBUG] buildSystemStructure zoneIndex: 0 -- circuitIndex: 0-- relatedZone : ZONE|XXXXXXXXXXX|0 {"epsilon":2,"heatDemandLimitedByOutsideTemperature":21,"heatingCircuitFlowSetpointExcessOffset":0,"heatingCurve":1.8,"heatingFlowTemperatureMaximumSetpoint":72,"heatingFlowTemperatureMinimumSetpoint":18,"index":0,"roomTemperatureControlMode":"THERMOSTAT_FUNCTION","setBackModeEnabled":true}
[2026-11-03 14:15:11][DEBUG] computeFinalStatuses Home|XXXXXXXXXXX|YYYYYYYYYYYYYY data: {"id":"Home|XXXXXXXXXXX|YYYYYYYYYYYYYY","cmdsType":["Home"],"eqType":"","gateway_serialNumber":"YYYYYYYYYYYYYY","name":"Home_9813","claimed_state":null,"nomenclature":null,"countryCode":null,"productInformation":null,"controlIdentifier":"\/tli","cooling_active_until":"","sys_child":["ZONE|XXXXXXXXXXX|0","DHW|XXXXXXXXXXX|255"],"backupHeaterAllowedFor":"DHW_AND_HEATING","backupHeaterType":"CONDENSING","controllerType":"VRC720","dhwHysteresisMaximum":20,"dhwHysteresisMinimum":3,"energyProvidePowerCutBehavior":"DISABLE_HEATPUMP","externalEnergyManagementActivation":false,"isLegionallaProtectionActivated":"OFF","moduleConfigurationVR71":3,"smartPhotovoltaicBufferOffset":10,"systemScheme":1,"temporaryAllowBackupHeater":"DISABLED","outdoorTemperature":15.4,"systemWaterPressure":1.4,"systemOff":false,"systemFlowTemperature":null}
[2026-11-03 14:15:11][DEBUG] computeFinalStatuses ZONE|XXXXXXXXXXX|0 data: {"cmdsType":["ZONE|HEATING","ZONE|CIRCULATION"],"eqType":"ZONE","id":"ZONE|XXXXXXXXXXX|0","holidayEndDateTime":"2025-12-29T04:00:00Z","holidaySetpoint":15,"holidayStartDateTime":"2025-12-27T18:39:47Z","name":"Zone 1","index":0,"prog":{"startTime":"07:00","endTime":"22:00","actif":true,"setpoint":19.5},"manualModeSetpointHeating":19.5,"operationModeHeating":"OFF","setBackTemperature":18.5,"circuits":{"epsilon":2,"heatDemandLimitedByOutsideTemperature":21,"heatingCircuitFlowSetpointExcessOffset":0,"heatingCurve":1.8,"heatingFlowTemperatureMaximumSetpoint":72,"heatingFlowTemperatureMinimumSetpoint":18,"index":0,"roomTemperatureControlMode":"THERMOSTAT_FUNCTION","setBackModeEnabled":true,"heatingCircuitType":"DIRECT_HEATING_CIRCUIT","mixerCircuitTypeExternal":"HEATING","calculatedEnergyManagerState":"HEATING_STANDBY","circuitState":"STANDBY","currentCircuitFlowTemperature":24.5,"heatingCircuitFlowSetpoint":0},"associatedCircuitIndex":0,"isActive":true,"isCoolingAllowed":false,"zoneBinding":"CENTRAL_CONTROL","currentRoomHumidity":44,"currentRoomTemperature":21.1,"currentSpecialFunction":"NONE","desiredRoomTemperatureSetpoint":5,"desiredRoomTemperatureSetpointHeating":5,"quickVetoEndDateTime":"1970-01-01T00:00:00Z","quickVetoStartDateTime":"1970-01-01T00:00:00Z"}
[2026-11-03 14:15:11][DEBUG] computeFinalStatuses prog_spTemperature: 99 zone_prog => []
[2026-11-03 14:15:11][DEBUG] computeFinalStatuses zone_mode: OFF 
[2026-11-03 14:15:11][DEBUG] computeFinalStatuses DHW|XXXXXXXXXXX|255 data: {"id":"DHW|XXXXXXXXXXX|255","index":255,"cmdsType":["DHW|HOTWATER"],"eqType":"DHW","dhw_prog":{"startTime":"07:30","endTime":"22:00","actif":true},"circulation_prog":{"startTime":"07:30","endTime":"22:00","actif":true},"circulation_status":"on jusqu'\u00e0 22:00","holidayEndDateTime":"2025-12-29T04:00:00Z","holidayStartDateTime":"2025-12-27T18:39:47Z","operationModeDhw":"TIME_CONTROLLED","tappingSetpoint":55,"maxSetpoint":65,"minSetpoint":45,"currentDhwTemperature":49.5,"currentSpecialFunction":"REGULAR"}
[2026-11-03 14:15:11][DEBUG] computeFinalStatuses dataDhw => {"id":"DHW|XXXXXXXXXXX|255","index":255,"cmdsType":["DHW|HOTWATER"],"eqType":"DHW","dhw_prog":{"startTime":"07:30","endTime":"22:00","actif":true},"circulation_prog":{"startTime":"07:30","endTime":"22:00","actif":true},"circulation_status":"on jusqu'\u00e0 22:00","holidayEndDateTime":"2025-12-29T04:00:00Z","holidayStartDateTime":"2025-12-27T18:39:47Z","operationModeDhw":"TIME_CONTROLLED","tappingSetpoint":55,"maxSetpoint":65,"minSetpoint":45,"currentDhwTemperature":49.5,"currentSpecialFunction":"REGULAR"}
[2026-11-03 14:15:11][DEBUG] computeFinalStatuses operationModeDhw: TIME_CONTROLLED
[2026-11-03 14:15:11][DEBUG] computeFinalStatuses dhw_prog => {"startTime":"07:30","endTime":"22:00","actif":true}
[2026-11-03 14:15:11][DEBUG] computeFinalStatuses dhw_mode => AUTO
[2026-11-03 14:15:11][DEBUG]  refreshInfos Starting ****************
[2026-11-03 14:15:11][DEBUG] 	refreshInfos Updating (DHW_6940) data: {"id":"DHW|XXXXXXXXXXX|255","index":255,"cmdsType":["DHW|HOTWATER"],"eqType":"DHW","dhw_prog":{"startTime":"07:30","endTime":"22:00","actif":true},"circulation_prog":{"startTime":"07:30","endTime":"22:00","actif":true},"circulation_status":"on jusqu'\u00e0 22:00","holidayEndDateTime":"2025-12-29T04:00:00Z","holidayStartDateTime":"2025-12-27T18:39:47Z","operationModeDhw":"AUTO","tappingSetpoint":55,"maxSetpoint":65,"minSetpoint":45,"currentDhwTemperature":49.5,"currentSpecialFunction":"Prog","dhw_boost_state":0,"hotwater_actif":1,"dhw_status":"on jusqu'\u00e0 22:00","dhw_mode":"AUTO","hotwater_prog_endTime":"22:00"}
[2026-11-03 14:15:11][DEBUG] 	refreshInfos Updating (Home_Maison) data: {"id":"Home|XXXXXXXXXXX|YYYYYYYYYYYYYY","cmdsType":["Home"],"eqType":"","gateway_serialNumber":"YYYYYYYYYYYYYY","name":"Home_9813","claimed_state":null,"nomenclature":null,"countryCode":null,"productInformation":null,"controlIdentifier":"\/tli","cooling_active_until":"","sys_child":["ZONE|XXXXXXXXXXX|0","DHW|XXXXXXXXXXX|255"],"backupHeaterAllowedFor":"DHW_AND_HEATING","backupHeaterType":"CONDENSING","controllerType":"VRC720","dhwHysteresisMaximum":20,"dhwHysteresisMinimum":3,"energyProvidePowerCutBehavior":"DISABLE_HEATPUMP","externalEnergyManagementActivation":false,"isLegionallaProtectionActivated":"OFF","moduleConfigurationVR71":3,"smartPhotovoltaicBufferOffset":10,"systemScheme":1,"temporaryAllowBackupHeater":"DISABLED","outdoorTemperature":15.4,"systemWaterPressure":1.4,"systemOff":false,"systemFlowTemperature":null,"is_sysAway":0,"modes":{"OFF":1},"home_mode":"OFF"}
[2026-11-03 14:15:11][DEBUG] 	refreshInfos No cmd Value found (device_trouble_codes) 
[2026-11-03 14:15:11][DEBUG] 	refreshInfos No cmd Value found (current_power) 
[2026-11-03 14:15:11][DEBUG] 	refreshInfos No cmd Value found (is_sysError) 
[2026-11-03 14:15:11][DEBUG] 	refreshInfos Updating (Zone 1) data: {"cmdsType":["ZONE|HEATING","ZONE|CIRCULATION"],"eqType":"ZONE","id":"ZONE|XXXXXXXXXXX|0","holidayEndDateTime":"2025-12-29T04:00:00Z","holidaySetpoint":15,"holidayStartDateTime":"2025-12-27T18:39:47Z","name":"Zone 1","index":0,"prog":{"startTime":"07:00","endTime":"22:00","actif":true,"setpoint":19.5},"manualModeSetpointHeating":19.5,"operationModeHeating":"OFF","setBackTemperature":18.5,"circuits":{"epsilon":2,"heatDemandLimitedByOutsideTemperature":21,"heatingCircuitFlowSetpointExcessOffset":0,"heatingCurve":1.8,"heatingFlowTemperatureMaximumSetpoint":72,"heatingFlowTemperatureMinimumSetpoint":18,"index":0,"roomTemperatureControlMode":"THERMOSTAT_FUNCTION","setBackModeEnabled":true,"heatingCircuitType":"DIRECT_HEATING_CIRCUIT","mixerCircuitTypeExternal":"HEATING","calculatedEnergyManagerState":"HEATING_STANDBY","circuitState":"STANDBY","currentCircuitFlowTemperature":24.5,"heatingCircuitFlowSetpoint":0},"associatedCircuitIndex":0,"isActive":true,"isCoolingAllowed":false,"zoneBinding":"CENTRAL_CONTROL","currentRoomHumidity":44,"currentRoomTemperature":21.1,"currentSpecialFunction":"Aucun","desiredRoomTemperatureSetpoint":5,"desiredRoomTemperatureSetpointHeating":5,"quickVetoEndDateTime":"1970-01-01T00:00:00Z","quickVetoStartDateTime":"1970-01-01T00:00:00Z","prog_spTemperature":99,"operationModeHeating_ori":"OFF","zone_mode":"OFF","mode_endTime":"","zone_status":"Off","currentSpecialFunction_ori":"NONE"}
[2026-11-03 14:15:11][DEBUG] 	refreshInfos No cmd Value found (heatingState) 
[2026-11-03 14:15:11][DEBUG]  END refreshInfos
[2026-11-03 14:15:11][INFO] Fin cron5 *
[2026-11-03 14:20:10][DEBUG] cronJob started ******************** 1/12 --  -- 5
[2026-11-03 14:20:10][DEBUG]  getDatas Starting **************** ["Emf","Rts_devices","Mpc","TroubleCode"]
[2026-11-03 14:20:10][DEBUG] _getlogin msg:  token too old -30
[2026-11-03 14:20:10][DEBUG]     _refreshToken start
[2026-11-03 14:20:11][DEBUG] _getlogin new token: xxxxxxx...(masked)
[2026-11-03 14:20:11][DEBUG] 	_getSystems controlIdentifier: /tli
[2026-11-03 14:20:11][DEBUG] 	_getSystems _apiUrl: https://api.vaillant-group.com/service-connected-control/end-user-app-api/v1
[2026-11-03 14:20:11][DEBUG] buildSystemStructure zoneIndex: 0 -- circuitIndex: 0-- relatedZone : ZONE|XXXXXXXXXXX|0 {"epsilon":2,"heatDemandLimitedByOutsideTemperature":21,"heatingCircuitFlowSetpointExcessOffset":0,"heatingCurve":1.8,"heatingFlowTemperatureMaximumSetpoint":72,"heatingFlowTemperatureMinimumSetpoint":18,"index":0,"roomTemperatureControlMode":"THERMOSTAT_FUNCTION","setBackModeEnabled":true}
[2026-11-03 14:20:11][DEBUG] computeFinalStatuses Home|XXXXXXXXXXX|YYYYYYYYYYYYYY data: {"id":"Home|XXXXXXXXXXX|YYYYYYYYYYYYYY","cmdsType":["Home"],"eqType":"","gateway_serialNumber":"YYYYYYYYYYYYYY","name":"Home_7532","claimed_state":null,"nomenclature":null,"countryCode":null,"productInformation":null,"controlIdentifier":"\/tli","cooling_active_until":"","sys_child":["ZONE|XXXXXXXXXXX|0","DHW|XXXXXXXXXXX|255"],"backupHeaterAllowedFor":"DHW_AND_HEATING","backupHeaterType":"CONDENSING","controllerType":"VRC720","dhwHysteresisMaximum":20,"dhwHysteresisMinimum":3,"energyProvidePowerCutBehavior":"DISABLE_HEATPUMP","externalEnergyManagementActivation":false,"isLegionallaProtectionActivated":"OFF","moduleConfigurationVR71":3,"smartPhotovoltaicBufferOffset":10,"systemScheme":1,"temporaryAllowBackupHeater":"DISABLED","outdoorTemperature":15.3,"systemWaterPressure":1.4,"systemOff":false,"systemFlowTemperature":null}
[2026-11-03 14:20:11][DEBUG] computeFinalStatuses ZONE|XXXXXXXXXXX|0 data: {"cmdsType":["ZONE|HEATING","ZONE|CIRCULATION"],"eqType":"ZONE","id":"ZONE|XXXXXXXXXXX|0","holidayEndDateTime":"2025-12-29T04:00:00Z","holidaySetpoint":15,"holidayStartDateTime":"2025-12-27T18:39:47Z","name":"Zone 1","index":0,"prog":{"startTime":"07:00","endTime":"22:00","actif":true,"setpoint":19.5},"manualModeSetpointHeating":19.5,"operationModeHeating":"OFF","setBackTemperature":18.5,"circuits":{"epsilon":2,"heatDemandLimitedByOutsideTemperature":21,"heatingCircuitFlowSetpointExcessOffset":0,"heatingCurve":1.8,"heatingFlowTemperatureMaximumSetpoint":72,"heatingFlowTemperatureMinimumSetpoint":18,"index":0,"roomTemperatureControlMode":"THERMOSTAT_FUNCTION","setBackModeEnabled":true,"heatingCircuitType":"DIRECT_HEATING_CIRCUIT","mixerCircuitTypeExternal":"HEATING","calculatedEnergyManagerState":"HEATING_STANDBY","circuitState":"STANDBY","currentCircuitFlowTemperature":24.5,"heatingCircuitFlowSetpoint":0},"associatedCircuitIndex":0,"isActive":true,"isCoolingAllowed":false,"zoneBinding":"CENTRAL_CONTROL","currentRoomHumidity":44,"currentRoomTemperature":21.1,"currentSpecialFunction":"NONE","desiredRoomTemperatureSetpoint":5,"desiredRoomTemperatureSetpointHeating":5,"quickVetoEndDateTime":"1970-01-01T00:00:00Z","quickVetoStartDateTime":"1970-01-01T00:00:00Z"}
[2026-11-03 14:20:11][DEBUG] computeFinalStatuses prog_spTemperature: 99 zone_prog => []
[2026-11-03 14:20:11][DEBUG] computeFinalStatuses zone_mode: OFF 
[2026-11-03 14:20:11][DEBUG] computeFinalStatuses DHW|XXXXXXXXXXX|255 data: {"id":"DHW|XXXXXXXXXXX|255","index":255,"cmdsType":["DHW|HOTWATER"],"eqType":"DHW","dhw_prog":{"startTime":"07:30","endTime":"22:00","actif":true},"circulation_prog":{"startTime":"07:30","endTime":"22:00","actif":true},"circulation_status":"on jusqu'\u00e0 22:00","holidayEndDateTime":"2025-12-29T04:00:00Z","holidayStartDateTime":"2025-12-27T18:39:47Z","operationModeDhw":"TIME_CONTROLLED","tappingSetpoint":55,"maxSetpoint":65,"minSetpoint":45,"currentDhwTemperature":49,"currentSpecialFunction":"REGULAR"}
[2026-11-03 14:20:11][DEBUG] computeFinalStatuses dataDhw => {"id":"DHW|XXXXXXXXXXX|255","index":255,"cmdsType":["DHW|HOTWATER"],"eqType":"DHW","dhw_prog":{"startTime":"07:30","endTime":"22:00","actif":true},"circulation_prog":{"startTime":"07:30","endTime":"22:00","actif":true},"circulation_status":"on jusqu'\u00e0 22:00","holidayEndDateTime":"2025-12-29T04:00:00Z","holidayStartDateTime":"2025-12-27T18:39:47Z","operationModeDhw":"TIME_CONTROLLED","tappingSetpoint":55,"maxSetpoint":65,"minSetpoint":45,"currentDhwTemperature":49,"currentSpecialFunction":"REGULAR"}
[2026-11-03 14:20:11][DEBUG] computeFinalStatuses operationModeDhw: TIME_CONTROLLED
[2026-11-03 14:20:11][DEBUG] computeFinalStatuses dhw_prog => {"startTime":"07:30","endTime":"22:00","actif":true}
[2026-11-03 14:20:11][DEBUG] computeFinalStatuses dhw_mode => AUTO
[2026-11-03 14:20:14][DEBUG]  refreshInfos Starting ****************
[2026-11-03 14:20:14][DEBUG] 	refreshInfos Updating (DHW_6940) data: {"id":"DHW|XXXXXXXXXXX|255","index":255,"cmdsType":["DHW|HOTWATER"],"eqType":"DHW","dhw_prog":{"startTime":"07:30","endTime":"22:00","actif":true},"circulation_prog":{"startTime":"07:30","endTime":"22:00","actif":true},"circulation_status":"on jusqu'\u00e0 22:00","holidayEndDateTime":"2025-12-29T04:00:00Z","holidayStartDateTime":"2025-12-27T18:39:47Z","operationModeDhw":"AUTO","tappingSetpoint":55,"maxSetpoint":65,"minSetpoint":45,"currentDhwTemperature":49,"currentSpecialFunction":"Prog","dhw_boost_state":0,"hotwater_actif":1,"dhw_status":"on jusqu'\u00e0 22:00","dhw_mode":"AUTO","hotwater_prog_endTime":"22:00"}
[2026-11-03 14:20:14][DEBUG] 	refreshInfos Updating (Home_Maison) data: {"id":"Home|XXXXXXXXXXX|YYYYYYYYYYYYYY","cmdsType":["Home"],"eqType":"","gateway_serialNumber":"YYYYYYYYYYYYYY","name":"Home_7532","claimed_state":null,"nomenclature":null,"countryCode":null,"productInformation":null,"controlIdentifier":"\/tli","cooling_active_until":"","sys_child":["ZONE|XXXXXXXXXXX|0","DHW|XXXXXXXXXXX|255"],"backupHeaterAllowedFor":"DHW_AND_HEATING","backupHeaterType":"CONDENSING","controllerType":"VRC720","dhwHysteresisMaximum":20,"dhwHysteresisMinimum":3,"energyProvidePowerCutBehavior":"DISABLE_HEATPUMP","externalEnergyManagementActivation":false,"isLegionallaProtectionActivated":"OFF","moduleConfigurationVR71":3,"smartPhotovoltaicBufferOffset":10,"systemScheme":1,"temporaryAllowBackupHeater":"DISABLED","outdoorTemperature":15.3,"systemWaterPressure":1.4,"systemOff":false,"systemFlowTemperature":null,"is_sysAway":0,"modes":{"OFF":1},"home_mode":"OFF","is_sysError":0,"system_type":"BOILER_OR_ELECTRIC_HEATER","has_emf_capable_devices":true,"Emf_config":{"primary_heat_generator|BOILER":{"device_uuid":"3e173222-642f-554e-b8e9-fe28241e732f","article_number":"0010025209","emfValid":true,"device_serial_number":"21213900100252091610005724N2","device_type":"BOILER","first_data":"2020-02-24T15:42:20Z","last_data":"2026-11-03T12:48:21.7Z","product_name":"IsoMax Condens T 35-CS\/1-C (N-FR)","Emf_types":["DOMESTIC_HOT_WATER|CONSUMED_ELECTRICAL_ENERGY|BOILER","HEATING|CONSUMED_ELECTRICAL_ENERGY|BOILER","DOMESTIC_HOT_WATER|CONSUMED_PRIMARY_ENERGY|BOILER","HEATING|CONSUMED_PRIMARY_ENERGY|BOILER"]}},"device_info":"IsoMax Condens T 35-CS\/1-C (N-FR) (SN: 21213900100252091610005724N2, Art: 0010025209, UUID: 3e173222-642f-554e-b8e9-fe28241e732f)"}
[2026-11-03 14:20:14][DEBUG] 	refreshInfos No cmd Value found (device_trouble_codes) 
[2026-11-03 14:20:14][DEBUG] 	refreshInfos No cmd Value found (current_power) 
[2026-11-03 14:20:14][DEBUG] 	refreshInfos Updating (Zone 1) data: {"cmdsType":["ZONE|HEATING","ZONE|CIRCULATION"],"eqType":"ZONE","id":"ZONE|XXXXXXXXXXX|0","holidayEndDateTime":"2025-12-29T04:00:00Z","holidaySetpoint":15,"holidayStartDateTime":"2025-12-27T18:39:47Z","name":"Zone 1","index":0,"prog":{"startTime":"07:00","endTime":"22:00","actif":true,"setpoint":19.5},"manualModeSetpointHeating":19.5,"operationModeHeating":"OFF","setBackTemperature":18.5,"circuits":{"epsilon":2,"heatDemandLimitedByOutsideTemperature":21,"heatingCircuitFlowSetpointExcessOffset":0,"heatingCurve":1.8,"heatingFlowTemperatureMaximumSetpoint":72,"heatingFlowTemperatureMinimumSetpoint":18,"index":0,"roomTemperatureControlMode":"THERMOSTAT_FUNCTION","setBackModeEnabled":true,"heatingCircuitType":"DIRECT_HEATING_CIRCUIT","mixerCircuitTypeExternal":"HEATING","calculatedEnergyManagerState":"HEATING_STANDBY","circuitState":"STANDBY","currentCircuitFlowTemperature":24.5,"heatingCircuitFlowSetpoint":0},"associatedCircuitIndex":0,"isActive":true,"isCoolingAllowed":false,"zoneBinding":"CENTRAL_CONTROL","currentRoomHumidity":44,"currentRoomTemperature":21.1,"currentSpecialFunction":"Aucun","desiredRoomTemperatureSetpoint":5,"desiredRoomTemperatureSetpointHeating":5,"quickVetoEndDateTime":"1970-01-01T00:00:00Z","quickVetoStartDateTime":"1970-01-01T00:00:00Z","prog_spTemperature":99,"operationModeHeating_ori":"OFF","zone_mode":"OFF","mode_endTime":"","zone_status":"Off","currentSpecialFunction_ori":"NONE"}
[2026-11-03 14:20:14][DEBUG] 	refreshInfos No cmd Value found (heatingState) 
[2026-11-03 14:20:14][DEBUG]  END refreshInfos
[2026-11-03 14:20:14][INFO] Fin cron5 *
[2026-11-03 14:20:20][DEBUG] cronJob started ******************** 3/6 --  -- 10
[2026-11-03 14:20:20][DEBUG]  getDatas Starting **************** []
[2026-11-03 14:20:20][DEBUG] _getlogin Already loged token_store: xxxxxxx...(masked)
[2026-11-03 14:20:20][DEBUG] 	_getSystems controlIdentifier: /tli
[2026-11-03 14:20:20][DEBUG] 	_getSystems _apiUrl: https://api.vaillant-group.com/service-connected-control/end-user-app-api/v1
[2026-11-03 14:20:20][DEBUG] buildSystemStructure zoneIndex: 0 -- circuitIndex: 0-- relatedZone : ZONE|XXXXXXXXXXX|0 {"epsilon":2,"heatDemandLimitedByOutsideTemperature":21,"heatingCircuitFlowSetpointExcessOffset":0,"heatingCurve":1.8,"heatingFlowTemperatureMaximumSetpoint":72,"heatingFlowTemperatureMinimumSetpoint":18,"index":0,"roomTemperatureControlMode":"THERMOSTAT_FUNCTION","setBackModeEnabled":true}
[2026-11-03 14:20:20][DEBUG] computeFinalStatuses Home|XXXXXXXXXXX|YYYYYYYYYYYYYY data: {"id":"Home|XXXXXXXXXXX|YYYYYYYYYYYYYY","cmdsType":["Home"],"eqType":"","gateway_serialNumber":"YYYYYYYYYYYYYY","name":"Home_2654","claimed_state":null,"nomenclature":null,"countryCode":null,"productInformation":null,"controlIdentifier":"\/tli","cooling_active_until":"","sys_child":["ZONE|XXXXXXXXXXX|0","DHW|XXXXXXXXXXX|255"],"backupHeaterAllowedFor":"DHW_AND_HEATING","backupHeaterType":"CONDENSING","controllerType":"VRC720","dhwHysteresisMaximum":20,"dhwHysteresisMinimum":3,"energyProvidePowerCutBehavior":"DISABLE_HEATPUMP","externalEnergyManagementActivation":false,"isLegionallaProtectionActivated":"OFF","moduleConfigurationVR71":3,"smartPhotovoltaicBufferOffset":10,"systemScheme":1,"temporaryAllowBackupHeater":"DISABLED","outdoorTemperature":15.3,"systemWaterPressure":1.4,"systemOff":false,"systemFlowTemperature":null}
[2026-11-03 14:20:20][DEBUG] computeFinalStatuses ZONE|XXXXXXXXXXX|0 data: {"cmdsType":["ZONE|HEATING","ZONE|CIRCULATION"],"eqType":"ZONE","id":"ZONE|XXXXXXXXXXX|0","holidayEndDateTime":"2025-12-29T04:00:00Z","holidaySetpoint":15,"holidayStartDateTime":"2025-12-27T18:39:47Z","name":"Zone 1","index":0,"prog":{"startTime":"07:00","endTime":"22:00","actif":true,"setpoint":19.5},"manualModeSetpointHeating":19.5,"operationModeHeating":"OFF","setBackTemperature":18.5,"circuits":{"epsilon":2,"heatDemandLimitedByOutsideTemperature":21,"heatingCircuitFlowSetpointExcessOffset":0,"heatingCurve":1.8,"heatingFlowTemperatureMaximumSetpoint":72,"heatingFlowTemperatureMinimumSetpoint":18,"index":0,"roomTemperatureControlMode":"THERMOSTAT_FUNCTION","setBackModeEnabled":true,"heatingCircuitType":"DIRECT_HEATING_CIRCUIT","mixerCircuitTypeExternal":"HEATING","calculatedEnergyManagerState":"HEATING_STANDBY","circuitState":"STANDBY","currentCircuitFlowTemperature":24.5,"heatingCircuitFlowSetpoint":0},"associatedCircuitIndex":0,"isActive":true,"isCoolingAllowed":false,"zoneBinding":"CENTRAL_CONTROL","currentRoomHumidity":44,"currentRoomTemperature":21.1,"currentSpecialFunction":"NONE","desiredRoomTemperatureSetpoint":5,"desiredRoomTemperatureSetpointHeating":5,"quickVetoEndDateTime":"1970-01-01T00:00:00Z","quickVetoStartDateTime":"1970-01-01T00:00:00Z"}
[2026-11-03 14:20:20][DEBUG] computeFinalStatuses prog_spTemperature: 99 zone_prog => []
[2026-11-03 14:20:20][DEBUG] computeFinalStatuses zone_mode: OFF 
[2026-11-03 14:20:20][DEBUG] computeFinalStatuses DHW|XXXXXXXXXXX|255 data: {"id":"DHW|XXXXXXXXXXX|255","index":255,"cmdsType":["DHW|HOTWATER"],"eqType":"DHW","dhw_prog":{"startTime":"07:30","endTime":"22:00","actif":true},"circulation_prog":{"startTime":"07:30","endTime":"22:00","actif":true},"circulation_status":"on jusqu'\u00e0 22:00","holidayEndDateTime":"2025-12-29T04:00:00Z","holidayStartDateTime":"2025-12-27T18:39:47Z","operationModeDhw":"TIME_CONTROLLED","tappingSetpoint":55,"maxSetpoint":65,"minSetpoint":45,"currentDhwTemperature":49,"currentSpecialFunction":"REGULAR"}
[2026-11-03 14:20:20][DEBUG] computeFinalStatuses dataDhw => {"id":"DHW|XXXXXXXXXXX|255","index":255,"cmdsType":["DHW|HOTWATER"],"eqType":"DHW","dhw_prog":{"startTime":"07:30","endTime":"22:00","actif":true},"circulation_prog":{"startTime":"07:30","endTime":"22:00","actif":true},"circulation_status":"on jusqu'\u00e0 22:00","holidayEndDateTime":"2025-12-29T04:00:00Z","holidayStartDateTime":"2025-12-27T18:39:47Z","operationModeDhw":"TIME_CONTROLLED","tappingSetpoint":55,"maxSetpoint":65,"minSetpoint":45,"currentDhwTemperature":49,"currentSpecialFunction":"REGULAR"}
[2026-11-03 14:20:20][DEBUG] computeFinalStatuses operationModeDhw: TIME_CONTROLLED
[2026-11-03 14:20:20][DEBUG] computeFinalStatuses dhw_prog => {"startTime":"07:30","endTime":"22:00","actif":true}
[2026-11-03 14:20:20][DEBUG] computeFinalStatuses dhw_mode => AUTO
[2026-11-03 14:20:20][DEBUG]  refreshInfos Starting ****************
[2026-11-03 14:20:20][DEBUG] 	refreshInfos Updating (DHW_6940) data: {"id":"DHW|XXXXXXXXXXX|255","index":255,"cmdsType":["DHW|HOTWATER"],"eqType":"DHW","dhw_prog":{"startTime":"07:30","endTime":"22:00","actif":true},"circulation_prog":{"startTime":"07:30","endTime":"22:00","actif":true},"circulation_status":"on jusqu'\u00e0 22:00","holidayEndDateTime":"2025-12-29T04:00:00Z","holidayStartDateTime":"2025-12-27T18:39:47Z","operationModeDhw":"AUTO","tappingSetpoint":55,"maxSetpoint":65,"minSetpoint":45,"currentDhwTemperature":49,"currentSpecialFunction":"Prog","dhw_boost_state":0,"hotwater_actif":1,"dhw_status":"on jusqu'\u00e0 22:00","dhw_mode":"AUTO","hotwater_prog_endTime":"22:00"}
[2026-11-03 14:20:20][DEBUG] 	refreshInfos Updating (Home_Maison) data: {"id":"Home|XXXXXXXXXXX|YYYYYYYYYYYYYY","cmdsType":["Home"],"eqType":"","gateway_serialNumber":"YYYYYYYYYYYYYY","name":"Home_2654","claimed_state":null,"nomenclature":null,"countryCode":null,"productInformation":null,"controlIdentifier":"\/tli","cooling_active_until":"","sys_child":["ZONE|XXXXXXXXXXX|0","DHW|XXXXXXXXXXX|255"],"backupHeaterAllowedFor":"DHW_AND_HEATING","backupHeaterType":"CONDENSING","controllerType":"VRC720","dhwHysteresisMaximum":20,"dhwHysteresisMinimum":3,"energyProvidePowerCutBehavior":"DISABLE_HEATPUMP","externalEnergyManagementActivation":false,"isLegionallaProtectionActivated":"OFF","moduleConfigurationVR71":3,"smartPhotovoltaicBufferOffset":10,"systemScheme":1,"temporaryAllowBackupHeater":"DISABLED","outdoorTemperature":15.3,"systemWaterPressure":1.4,"systemOff":false,"systemFlowTemperature":null,"is_sysAway":0,"modes":{"OFF":1},"home_mode":"OFF"}
[2026-11-03 14:20:20][DEBUG] 	refreshInfos No cmd Value found (device_trouble_codes) 
[2026-11-03 14:20:20][DEBUG] 	refreshInfos No cmd Value found (current_power) 
[2026-11-03 14:20:20][DEBUG] 	refreshInfos No cmd Value found (is_sysError) 
[2026-11-03 14:20:21][DEBUG] 	refreshInfos Updating (Zone 1) data: {"cmdsType":["ZONE|HEATING","ZONE|CIRCULATION"],"eqType":"ZONE","id":"ZONE|XXXXXXXXXXX|0","holidayEndDateTime":"2025-12-29T04:00:00Z","holidaySetpoint":15,"holidayStartDateTime":"2025-12-27T18:39:47Z","name":"Zone 1","index":0,"prog":{"startTime":"07:00","endTime":"22:00","actif":true,"setpoint":19.5},"manualModeSetpointHeating":19.5,"operationModeHeating":"OFF","setBackTemperature":18.5,"circuits":{"epsilon":2,"heatDemandLimitedByOutsideTemperature":21,"heatingCircuitFlowSetpointExcessOffset":0,"heatingCurve":1.8,"heatingFlowTemperatureMaximumSetpoint":72,"heatingFlowTemperatureMinimumSetpoint":18,"index":0,"roomTemperatureControlMode":"THERMOSTAT_FUNCTION","setBackModeEnabled":true,"heatingCircuitType":"DIRECT_HEATING_CIRCUIT","mixerCircuitTypeExternal":"HEATING","calculatedEnergyManagerState":"HEATING_STANDBY","circuitState":"STANDBY","currentCircuitFlowTemperature":24.5,"heatingCircuitFlowSetpoint":0},"associatedCircuitIndex":0,"isActive":true,"isCoolingAllowed":false,"zoneBinding":"CENTRAL_CONTROL","currentRoomHumidity":44,"currentRoomTemperature":21.1,"currentSpecialFunction":"Aucun","desiredRoomTemperatureSetpoint":5,"desiredRoomTemperatureSetpointHeating":5,"quickVetoEndDateTime":"1970-01-01T00:00:00Z","quickVetoStartDateTime":"1970-01-01T00:00:00Z","prog_spTemperature":99,"operationModeHeating_ori":"OFF","zone_mode":"OFF","mode_endTime":"","zone_status":"Off","currentSpecialFunction_ori":"NONE"}
[2026-11-03 14:20:21][DEBUG] 	refreshInfos No cmd Value found (heatingState) 
[2026-11-03 14:20:21][DEBUG]  END refreshInfos
[2026-11-03 14:20:21][INFO] Fin cron10 *

Je ne sais pas si cette perte d’information est due à Vaillant (à priori non, pour la période de chauffe en mode AUTO) ou au plugin que j’avais mis à jour bien avant la période de chauffe :upside_down_face:

Ne sachant pas comment sont formulées les demandes du plugin, je vous remercie de votre aide :wink:

PS: Etonnant la consigne du mode AUTO à 99° :hot_face:

Bonjour
tu es en cron 5 ? pas les deux ?
mp moi les logs pendant une heure et au moment ou « fin du mode de chauffage en cours » doit être disponible

Bonjour @limad44 ,

je n’ai rien modifié suite à la mise à jour. Les 2 cron sont actifs :

Faut-il en désactiver ?

Je relance le debug et t’enverrai les logs .

Pourrais-tu préciser sur « « fin du mode de chauffage en cours » » ?

En fait j’optimise ma conso globale entre la chaudière gaz et la PAC. Depuis quelques heures, la chaudière est OFF. Serait-ce le problème de la remontée de ses consos ? Merci

oui normalement un seul doit être actif, il se marchent dessus ! et on doit pouvoir en selectionner qu’un depuis l’interface.

je ne sais plus ce que cette commande est censé afficher, si c’est uniquement pendant la chauffe ou envoyer la fin du programme aussi.

OK. J’ai décoché le cron 10.

J’ai remis la chaudière en service, histoire de vérifier si les consos remontaient. Mais aucun changement après plusieurs cron5.

Si ‹ fin du mode de chauffage en cours › est une commande (pas une info issue des logs), çà doit être ‹ fin du mode en cours › qui indique maintenant 22h.

Je t’enverrai donc les logs sur <> 1 heure autour des 22h.

Merci @limad44 :blush:

Je ne comprends plus le problème de base ?
C’est les consommations ou cette commande info qui pose problème ?

Bonjour @limad44 ,

Je ne me rappelais plus que les consos électriques et gaz remontées étaient celles de la veille :upside_down_face: Ce matin, j’ai bien ces données.

Et la commande manquante est apparue en remettant la chaudière en service (mode auto)..

En résumé, le plugin fonctionne correctement :smiling_face: