Pas de retour d'etat De Q2 sur fgs 223 ou fgs 222

Bonjour,
j’ai un probléme sur les modules doubles cherges de Fibaro, l’état de q1 remonte correctement après un appuie sur le bouton S1 mais le bouton S2 ne fait pas changer la remontée d’état de la sortie alors que électriquement tout est ok, l’ampoule raccordé s’allume et s’éteint par contre lorsque que j’envoie les commandes via jeedom le retour d’état change…
J’ai remplacé le module qui était a la base un fgs 222 par un fgs223 mais le probléme reste le meme…
J’ai vérifier la classe:37 l’instance:2 l’index:0 mais tout me semble ok je capte pas, d’autant que j’ai sur le meme réseaux des fgs qui eux remontent leurs deux etats.

Je ne sais plus où j’ai vu l’info, mais c’est un problème connu avec notre openzwave, l’état des sorties ne remontent pas bien lorsqu’on appui sur les boutons physiques. Il faut vivre avec.

Bonjour et merci de ta réponse,
ce que je ne capte pas c’est que mes autres modules (FGS-222 ou FGS- 223) remontent leurs états parfaitement…et si le problème est connu pourquoi ne pas envisager un correctif?