Hello @thxmono,
Je te confirme que ma clé est toujours fonctionnelle. C’était un de mes prérequis. Tout doit pouvoir fonctionner même si ma domotique est down ![]()
Seul petit changement (mais j’avoue que cela m’arrangeait
), je n’ai plus besoin de tenir la clé pour la fermeture du volet puisque j’ai mis une tempo équivalente au temps de fermeture du volet sur mon FGS-224.
Pour le câblage, voici l’état avant intégration du module. Comme beaucoup ici, mon pisciniste n’a pas forcément respecté les règles (n’est-ce pas @Bad @loustic03 ). Les 3 fils de la clé ne provenant pas du même câble après dérivation ![]()
En rouge la partie clé (jaune/vert = commun 24V, noir = ouverture et gris = fermeture)
J’ai ensuite procéder comme suit : le FGS-224 permettant d’être alimenté en 220V AC ou 24V DC, j’ai choisi la seconde option via le 24DC du programmateur. Cela permet entre autre d’envoyer seulement du 24V DC dans la clé (même si je pense que cela fonctionne avec du 220V mais bcp moins « secure »)

Ce qui donne au final :
J’ai ensuite configuré mon FGS-224 en mode contact sec (paramètre 150 et 151 à Auto Off) avec tempo à 0.5s pour l’ouverture (paramètre 154 à 5) et 63s pour la fermeture (paramètre 155 à 630)
Enfin création d’un virtuel pour gestion via Siri (plugin-homebridge) et via plugin-jeemate :
avec son widget :
Et pour finir, création d’un scénario pour la gestion de l’état, des notifications et surtout du stop pour la sécurité (notamment pendant les 63s de fermeture) ![]()
Déclencheur :
Voilà tu dois avoir à peu près tout ![]()