Ouverture fenêtre et smart start

Bonjour,

J’utilise le plugin thermostat avec un détecteur d’ouverture de fenêtre.
Mes paramètres de gestion d’ouverture sont:
Eteindre si ouvert plus de (min): 0 min
Rallumer si fermé depuis (min): 80 min
Le smart start est activé, le plugin agenda démarre un mode « confort » à 9h30.

Régulièrement, je retrouve le chauffage allumé alors que la fenêtre est ouverte.
En regardant les log (ci-dessous), le thermostat démarre sur une action smart start (à 8:23) alors que la fenêtre est ouverte (depuis 7:56).
Est-ce un fonctionnement normal?
Est-ce le même fonctionnement que ce qui est décrit dans ce post: Ouvre les fenêtres
C’est à dire que si le chauffage est éteint lorsque la fenêtre est ouverte, le thermostat ne prend pas en compte cet état lors d’un prochain démarrage?

[2021-03-10 07:44:57][DEBUG] : [Chambre Parents][Thermostat Chambre][windowClose] Thermostat non suspendu je ne fais rien
[2021-03-10 07:49:02][DEBUG] : [Chambre Parents][Thermostat Chambre] : Début calcul temporel
[2021-03-10 07:49:02][DEBUG] : [Chambre Parents][Thermostat Chambre] : Reprogrammation automatique : 2021-03-10 08:19:00
[2021-03-10 07:49:02][DEBUG] : [Chambre Parents][Thermostat Chambre] : Smart schedule
[2021-03-10 07:49:02][DEBUG] : [Chambre Parents][Thermostat Chambre] : Plugin agenda détecté
[2021-03-10 07:49:02][DEBUG] : [Chambre Parents][Thermostat Chambre] : Temp in : 17.4 - Temp out : 0.8 - Consigne : 19,5
[2021-03-10 07:49:02][DEBUG] : [Chambre Parents][Thermostat Chambre] : Direction : 1
[2021-03-10 07:49:02][DEBUG] : [Chambre Parents][Thermostat Chambre] : Power calcul : (1.6 * 128.32) + (18.2 * 0.94) + 0 = 222.42
[2021-03-10 07:49:02][DEBUG] : [Chambre Parents][Thermostat Chambre] : Smartstart duration : 66.726 à 2021-03-10 09:30:00 programmation : 2021-03-10 08:23:00
[2021-03-10 07:49:02][DEBUG] : [Chambre Parents][Thermostat Chambre] : Next smart schedule date : 2021-03-10 08:23:00
[2021-03-10 07:49:02][DEBUG] : [Chambre Parents][Thermostat Chambre] : Smartstart end
[2021-03-10 07:49:02][DEBUG] : [Chambre Parents][Thermostat Chambre] : Thermostat sur off
[2021-03-10 07:56:26][DEBUG] : [Chambre Parents][Thermostat Chambre] Détection d'un changement sur une fenêtre
[2021-03-10 07:56:26][DEBUG] : [Chambre Parents][Thermostat Chambre] Fenêtre trouvée : [Chambre Parents][capteur fenetre bureau][Etat] - valeur : 1
[2021-03-10 07:56:26][DEBUG] : [Chambre Parents][Thermostat Chambre] Fenêtre ouverte
[2021-03-10 07:56:26][DEBUG] : [Chambre Parents][Thermostat Chambre][windowOpen] Thermostat arreté ou suspendu je ne fais rien
[2021-03-10 08:19:02][DEBUG] : [Chambre Parents][Thermostat Chambre] : Début calcul temporel
[2021-03-10 08:19:02][DEBUG] : [Chambre Parents][Thermostat Chambre] : Reprogrammation automatique : 2021-03-10 08:49:00
[2021-03-10 08:19:02][DEBUG] : [Chambre Parents][Thermostat Chambre] : Smart schedule
[2021-03-10 08:19:02][DEBUG] : [Chambre Parents][Thermostat Chambre] : Plugin agenda détecté
[2021-03-10 08:19:02][DEBUG] : [Chambre Parents][Thermostat Chambre] : Temp in : 10.7 - Temp out : 1 - Consigne : 19,5
[2021-03-10 08:19:02][DEBUG] : [Chambre Parents][Thermostat Chambre] : Direction : 1
[2021-03-10 08:19:02][DEBUG] : [Chambre Parents][Thermostat Chambre] : Power calcul : (8.3 * 128.32) + (18 * 0.94) + 0 = 1081.976
[2021-03-10 08:19:02][DEBUG] : [Chambre Parents][Thermostat Chambre] : Smartstart duration : 324.5928 à 2021-03-10 09:30:00 programmation : 2021-03-10 04:05:00
[2021-03-10 08:19:02][DEBUG] : [Chambre Parents][Thermostat Chambre] : Smartstart end
[2021-03-10 08:19:02][DEBUG] : [Chambre Parents][Thermostat Chambre] : Thermostat sur off
[2021-03-10 08:23:02][DEBUG] : [Chambre Parents][Thermostat Chambre] : Thermostat::pull => mode smart : Array (     [thermostat_id] => 96     [smartThermostat] => 1     [next] => Array         (             [date] => 2021-03-10 09:30:00             [event] => Array                 (                 )              [consigne] => 19,5             [calendar_id] => 97             [cmd] => 1079             [type] => mode             [schedule] => 2021-03-10 08:23:00         )  )
[2021-03-10 08:23:02][DEBUG] : [Chambre Parents][Thermostat Chambre] : next info : Array (     [date] => 2021-03-10 09:30:00     [event] => Array         (         )      [consigne] => 19,5     [calendar_id] => 97     [cmd] => 1079     [type] => mode     [schedule] => 2021-03-10 08:23:00 )
[2021-03-10 08:23:02][DEBUG] : [Chambre Parents][Thermostat Chambre] : Type mode envoi de la commande : 1079
[2021-03-10 08:23:02][DEBUG] : [Chambre Parents][Thermostat Chambre] : Début calcul temporel
[2021-03-10 08:23:02][DEBUG] : [Chambre Parents][Thermostat Chambre] : Reprogrammation automatique : 2021-03-10 08:53:00
[2021-03-10 08:23:02][DEBUG] : [Chambre Parents][Thermostat Chambre] : Smart schedule
[2021-03-10 08:23:02][DEBUG] : [Chambre Parents][Thermostat Chambre] : Plugin agenda détecté
[2021-03-10 08:23:02][DEBUG] : [Chambre Parents][Thermostat Chambre] : Temp in : 10.4 - Temp out : 1.2 - Consigne : 19,5
[2021-03-10 08:23:02][DEBUG] : [Chambre Parents][Thermostat Chambre] : Direction : 1
[2021-03-10 08:23:02][DEBUG] : [Chambre Parents][Thermostat Chambre] : Power calcul : (8.6 * 128.32) + (17.8 * 0.94) + 0 = 1120.284
[2021-03-10 08:23:02][DEBUG] : [Chambre Parents][Thermostat Chambre] : Smartstart duration : 336.0852 à 2021-03-10 09:30:00 programmation : 2021-03-10 03:54:00
[2021-03-10 08:23:02][DEBUG] : [Chambre Parents][Thermostat Chambre] : Smartstart end
[2021-03-10 08:23:02][DEBUG] : [Chambre Parents][Thermostat Chambre] : Begin auto learning
[2021-03-10 08:23:02][DEBUG] : [Chambre Parents][Thermostat Chambre] : Temp in : 10.4 - Temp out : 1.2 - Consigne : 19.5
[2021-03-10 08:23:02][DEBUG] : [Chambre Parents][Thermostat Chambre] : Direction : 1
[2021-03-10 08:23:02][DEBUG] : [Chambre Parents][Thermostat Chambre] : Power calcul : (9.1 * 128.32) + (18.3 * 0.94) + 0 = 1184.914
[2021-03-10 08:23:02][DEBUG] : [Chambre Parents][Thermostat Chambre] : Cycle duration : 30
[2021-03-10 08:23:02][DEBUG] : [Chambre Parents][Thermostat Chambre] : Action chauffage
[2021-03-10 08:39:52][DEBUG] : [Chambre Parents][Thermostat Chambre] Détection d'un changement sur une fenêtre
[2021-03-10 08:39:53][DEBUG] : [Chambre Parents][Thermostat Chambre] Fenêtre trouvée : [Chambre Parents][capteur fenetre bureau][Etat] - valeur : 0
[2021-03-10 08:39:53][DEBUG] : [Chambre Parents][Thermostat Chambre] Fenêtre fermée
[2021-03-10 08:39:53][DEBUG] : [Chambre Parents][Thermostat Chambre][windowClose] Thermostat non suspendu je ne fais rien
[2021-03-10 08:53:03][DEBUG] : [Chambre Parents][Thermostat Chambre] : Début calcul temporel
[2021-03-10 08:53:03][DEBUG] : [Chambre Parents][Thermostat Chambre] : Reprogrammation automatique : 2021-03-10 09:23:00
[2021-03-10 08:53:03][DEBUG] : [Chambre Parents][Thermostat Chambre] : Smart schedule
[2021-03-10 08:53:03][DEBUG] : [Chambre Parents][Thermostat Chambre] : Plugin agenda détecté
[2021-03-10 08:53:03][DEBUG] : [Chambre Parents][Thermostat Chambre] : Temp in : 12.9 - Temp out : 1.6 - Consigne : 19,5
[2021-03-10 08:53:03][DEBUG] : [Chambre Parents][Thermostat Chambre] : Direction : 1
[2021-03-10 08:53:03][DEBUG] : [Chambre Parents][Thermostat Chambre] : Power calcul : (6.1 * 128.32) + (17.4 * 0.94) + 0 = 799.108
[2021-03-10 08:53:03][DEBUG] : [Chambre Parents][Thermostat Chambre] : Smartstart duration : 239.7324 à 2021-03-10 09:30:00 programmation : 2021-03-10 05:30:00
[2021-03-10 08:53:03][DEBUG] : [Chambre Parents][Thermostat Chambre] : Smartstart end
[2021-03-10 08:53:03][DEBUG] : [Chambre Parents][Thermostat Chambre] : Begin auto learning
[2021-03-10 08:53:03][DEBUG] : [Chambre Parents][Thermostat Chambre] : Temp in : 12.9 - Temp out : 1.6 - Consigne : 19.5
[2021-03-10 08:53:03][DEBUG] : [Chambre Parents][Thermostat Chambre] : Direction : 1
[2021-03-10 08:53:03][DEBUG] : [Chambre Parents][Thermostat Chambre] : Power calcul : (6.6 * 128.32) + (17.9 * 0.94) + 0 = 863.738
[2021-03-10 08:53:03][DEBUG] : [Chambre Parents][Thermostat Chambre] : Cycle duration : 30
[2021-03-10 08:53:03][DEBUG] : [Chambre Parents][Thermostat Chambre] : Action chauffage
[2021-03-10 09:09:26][DEBUG] : [Chambre Parents][Thermostat Chambre] Détection d'un changement sur une fenêtre
[2021-03-10 09:09:26][DEBUG] : [Chambre Parents][Thermostat Chambre] Fenêtre trouvée : [Chambre Parents][capteur fenetre bureau][Etat] - valeur : 1
[2021-03-10 09:09:26][DEBUG] : [Chambre Parents][Thermostat Chambre] Fenêtre ouverte
[2021-03-10 09:09:26][DEBUG] : [Chambre Parents][Thermostat Chambre][windowOpen] Valeur commande : 1
[2021-03-10 09:09:26][DEBUG] : [Chambre Parents][Thermostat Chambre][windowOpen] Arret du thermostat
[2021-03-10 09:09:26][DEBUG] : [Chambre Parents][Thermostat Chambre] : Action stop
[2021-03-10 09:09:37][DEBUG] : [Chambre Parents][Thermostat Chambre] Détection d'un changement sur une fenêtre
[2021-03-10 09:09:37][DEBUG] : [Chambre Parents][Thermostat Chambre] Fenêtre trouvée : [Chambre Parents][capteur fenetre bureau][Etat] - valeur : 0
[2021-03-10 09:09:37][DEBUG] : [Chambre Parents][Thermostat Chambre] Fenêtre fermée
[2021-03-10 09:09:37][DEBUG] : [Chambre Parents][Thermostat Chambre][windowClose] Pause de 4800s

Merci!

Oui, l’opération est celle que vous décrivez. Le thermostat ne prend pas en compte les états antérieurs à l’ouverture de la fenêtre.

Bonjour,

Le problème c’est que le thermostat est sur Off, donc lors de l’ouverture de la fenêtre, le thermostat ne passe pas en suspendu. Et il n’y a que lorsque le thermostat est dans l’état suspendu que les commandes de chauffages ne s’effectuent pas.

La question est : pourquoi le thermostat est à Off

1 « J'aime »

Bonjour,

Effectivement, dans le plugin « Agenda », la nuit le thermostat est sur « OFF » au lieu d’être en mode « NUIT ».
C’est une erreur de ma part.

Merci pour votre aide,
NiCo.