Notifications IPX 800 v4

Bonjour,

J’ai l’impression qu’il y a un bug récent avec le pluggin IPX 800 v4.

J’ai plusieurs scénario qui sont démarrés lorsqu’une valeur de l’IPX 800 change.
Depuis quelques jours, ces scénarios sont lancés à chaque polling de l’IPX.

Que puis-je faire pour aider à identifier le problème?

Merci pour votre aide.

Depuis passage en 4.1.23 ???
Tu ne donnes pas beaucoup de détail …

1 « J'aime »

Hello
Même problème
Je n’ai pas encore trouvé le bug, je continue de chercher
Mais c’est depuis mise à jour
A plus

Bonjour,

Comme indiqué dans le post juste au dessus du tien, il faut passer les infos binaires à « ne jamais répéter ».

merci @Madcow

si j’ai bien compris chaque scénario qui utilise une info 0 ou 1 de chaque entrée ipx ?

mais pourquoi ne pas dire à l’équipement ipx ne de pas envoyer d’info si pas de changement?

bon je vais déjà faire les modifs sur les scénarios qui clochent

encore merci :innocent:

Non, dans tes équipements ipx. Les scénarios n’ont pas cette option, ou alors tu confonds avec le répéter des blocs « si ».

Oui j’ai confondu

et j’ai trouvé merci

Merci à tous
Je rebondie sur un ancien débat:
Développer un service (payant) qui fait un peu le ménage dans votre Jeedom. Un peu comme Monitoring qui en plus de te dire qu’un truc ne marche pas (souvent on le remarque tout seul :sweat_smile:), te dis aussi ce qu’il faut faire, et intervient si besoin sur ton Jeedom un peu comme un garagiste
Bonnes réflexions :yum:

Ce sujet a été automatiquement fermé après 24 heures suivant le dernier commentaire. Aucune réponse n’est permise dorénavant.