Mymodbus quoi de neuf?

Bonjour, en ce qui me concerne j’essaie d’utiliser modbus pour communiquer avec un onduleur Huawei SUN2000 et je crois qu’on est quelques uns sur ce forum.

Il m’était impossible de faire communiquer le plugin avec l’appareil au départ, et en cherchant un peu et en bidouillant j’ai reussi a le faire communiquer en rajoutant la commande « time.sleep(1) » après la commande "client.connect()’ a la ligne 86 de mymodbus_demond.py.

     client.connect()
     time.sleep(1)

Me demandez pas pourquoi, mais ca fonctionne avec ca…

@Michel_F pense tu pouvoir intégrer cette commande dans le nouveau code ?

Sans ca j’ai bien peur que ca ne fonctionne de nouveau pas (comme sur le plugin officiel du reste).

Par ailleurs je n’ai aucun soucis pour lire les valeurs int16 et uint16, par contre impossible de lire les valeur int32 et uint32. Ca me plante le demon.

Ca fera parti de la nouvelle mouture ? Ce sont en fait les valeurs les plus utiles ^^

Si t’as besoin d’un beta testeur, je suis volontaire ^^, du moins pour le seul appareil que je possède.