Module chacon 34946

Bonjour à tous

Je suis en train de tester un détecteur d’ouverture Chacon 34946.
L’inclusion est OK dans Jeedom mais j’ai un soucis avec le retour fermeture (quand les 2 modules se recollent).
Alors j’ai lu ici et là que ce capteur n’envoyait que 2 infos : arrachage et ouverture, mais pas d’info fermeture, et à d’autres endroits qu’il envoyait bien une info fermeture

Via rfxmngr, j’ai une trame 61BE13 pour l’arrachage, une trame 61BE17 pour l’ouverture, et de temps en temps une trame 61BE1C pour la fermeture.
Je n’arrive pas à comprendre pourquoi cette trame fermeture n’est pas remontée à chaque fois (dans rfxmngr ou fxcom)
Et au passage, RFXCOM m’intègre mon module avec l’ID 61BE10. Je ne sais pas si c’est normal

Si qqn à des pistes !

merci !

Slt …
On peut regarder…

Jeedom te la remonté en quoi dans équipement ?

Si tu as les trames enregistrées du RFXmngr, c’est encore mieux …

salut

Jeedom me le remonte en
0x20 : Security1 (X10, KD101, Visonic, Meiantech, SA30, SA33, RM174RF)

Et avec la commande status j’ai 2 pour l’ouverture et 130 pour l’arrachage

Les trames RFXmngr :

Arrachage

06/01/2021 02:03:53:438= 0913000061BE13022EA0
Packettype    = Lighting4
subtype       = PT2262
Sequence nbr  = 0
Code          = 61BE13 decimal:6405651
S1- S24  = 0110 0001 1011 1110 0001 0011 
Pulse         = 558 usec
Signal level  = 10  -40dBm

Ouverture

06/01/2021 02:04:20:483= 0913000161BE170230A0
Packettype    = Lighting4
subtype       = PT2262
Sequence nbr  = 1
Code          = 61BE17 decimal:6405655
S1- S24  = 0110 0001 1011 1110 0001 0111 
Pulse         = 560 usec
Signal level  = 10  -40dBm

Fermeture (quand il veut bien remonter dans RFXmngr)

06/01/2021 02:10:54:144= 0913003061BE1C0231A0
Packettype    = Lighting4
subtype       = PT2262
Sequence nbr  = 48
Code          = 61BE1C decimal:6405660
S1- S24  = 0110 0001 1011 1110 0001 1100 
Pulse         = 561 usec
Signal level  = 10  -40dBm

Ok…
Si tu es sûr des trames du RFXmngr :

  • Montre ta page Configuration Plugin

  • Regarde protocole activé sur RFXcom dans jeedom

Surtout si 4 Lighting4 (Brennenstuhl/ELRO AB400/Flamingo/Phenix/RisingSun/Sartano) Activé
et les autres ?

Active si pas déjà le 4 , puis Enregistrer

Montre le debug du plugin

@+

Merci de ton retour.
Voici ma page plugin et les protocoles activés

Pour info j’utilise juste ce chacon et l’ouverture de mon portail somfy RTS. Les protocoles sont donc ceux installés par défaut a priori. je ne sais pas qi ils sont tous utiles

et voici le debug quand je manipule le chacon


[2021-01-06 15:54:37][DEBUG] : {"devices":{"61BE1020":{"packettype":"0x20","subtype":"0x00","id":"61BE10","status":2,"battery":9,"rssi":10}}}
[2021-01-06 15:54:38][DEBUG] : {"devices":{"61BE1020":{"packettype":"0x20","subtype":"0x00","id":"61BE10","status":130,"battery":9,"rssi":10}}}
[2021-01-06 15:54:43][DEBUG] : {"devices":{"61BE1020":{"packettype":"0x20","subtype":"0x00","id":"61BE10","status":2,"battery":0,"rssi":9}}}
[2021-01-06 15:54:46][DEBUG] : {"devices":{"61BE1020":{"packettype":"0x20","subtype":"0x00","id":"61BE10","status":2,"battery":9,"rssi":9}}}
[2021-01-06 15:54:49][DEBUG] : {"devices":{"61BE1020":{"packettype":"0x20","subtype":"0x00","id":"61BE10","status":2,"battery":9,"rssi":10}}}
[2021-01-06 15:54:52][DEBUG] : {"devices":{"61BE1020":{"packettype":"0x20","subtype":"0x00","id":"61BE10","status":130,"battery":9,"rssi":9}}}

Ok …
Montre page du device créé dans Jeedom, onglet équipement et commande.

Ok…
Au vue du RFXmngr cela ne va pas du tout …

  • Duplique cet équipement ( change le nom en test Porte)

  • Puis dans celui d’origine modifie l’ID" en remplaçant « 61BE10 » par « 01BE10 »

  • Dans le nouveau « test porte » change le type d’équipement en 0x13 puis sauvegarde

  • Montre les pages ensuite

ok, voici (j’ai bien changé l’ID dans celui d’origine)

Logs


[2021-01-06 16:21:17][DEBUG] : {"devices":{"61BE1020":{"packettype":"0x20","subtype":"0x00","id":"61BE10","status":130,"battery":9,"rssi":10}}}
[2021-01-06 16:21:25][DEBUG] : {"devices":{"61BE1020":{"packettype":"0x20","subtype":"0x00","id":"61BE10","status":2,"battery":9,"rssi":9}}}
[2021-01-06 16:21:42][DEBUG] : {"devices":{"61BE1020":{"packettype":"0x20","subtype":"0x00","id":"61BE10","status":2,"battery":9,"rssi":9}}}

Supprime la ligne Etat « status »
Sauvegarde

Est-ce que tu peux dans la configuration du plugin passé en mode « debug » Dans « logs et dépendances »

Sauvegarde et regarde log quand ouverture fermeture

Passe en MP pour m’envoyer les logs SVP

Bonsoir,

Je viens aux infos pour savoir si ces capteurs sont bien fonctionnels suites aux modifications de @Doubledom ?
J’aimerais les acheter mais je voulais savoir si c’était ok car plus de retours depuis le 6/01.
Merci beaucoup
Bonne soirée

Bonjour,
@Doubledom
je me trouve dans la même situation que @Nico79 , avez vous finalement réussi à faire une configuration de ce détecteur d’ouverture de porte sur Jeedom
Si vous y êtes arrivé, je suis preneur de la config à faire
Merci d’avance

Bjr,
Il faudrait savoir sous quel type et sous type Jeedom te remonte le détecteur …
Voir si 082000 ou 091300
Montre page équipement et cde STP
@+Dom