Mise à jour OTA impossible avec modules IKEA

Salut,
Je passe pas mal de temps avec le plugin Zigbee et je constate que les mises à jour OTA ne se font pas avec les modules Ikea.
Rappel de config:

  • Jeedom version 4.1.25 sur RPI 3B+
  • Zigbee version 2021-09-21 01:03:15 avec les dépendances à jour, ainsi que la mise à jour des fichiers de modules.
  • Clé Zigbee Conbee II en version 0x26720700

Je tourne le plugin avec quelques modules IKEA depuis plusieurs mois, mais aucun ne s’est mise à jour:

  • Télécommande 5 boutons
  • Télécommande 2 boutons
  • Prise connectée
  • Ampoules RGB
  • Spot dimmable

Je me suis un peu plus penché sur le sujet, en prenant par exemple une prise connectée (TRADFRI Control Outlet), qui se trouve être en version 2.0.019:

J’ai regardé le fichier json de mise à jour chez Ikea et je constate que la dernière version pour ce module est là 2.0.024:

En forçant une mise à jour OTA depuis le module, j’observe dans les logs les infos suivantes (en filtrant sur OTA): le plugin télécharge bien la version 2.0.024, mais cependant décide que la mise à jour n’est pas nécessaire avec le message Update needed: False à la fin.

[2021-10-03 23:38:34][INFO] : [00:0b:3c:ff:fe:f3:c0:2d][listener.cluster_command] Cluster: <zigpy.zcl.clusters.general.Ota object at 0x73e23df0> ClusterId: 0x0019 tsn: 83 args: (1, [1, 4476, 4353, 537019939, 60])
[2021-10-03 23:38:34][INFO] : [00:0b:3c:ff:fe:f3:c0:2d][chanels.general.Ota.cluster_command] Received command query_next_image
[2021-10-03 23:38:34][DEBUG] : [0x1e1e:1:0x0019] OTA query_next_image handler for 'IKEA of Sweden TRADFRI control outlet': field_control=1, manufacture_id=4476, image_type=4353, current_file_version=537019939, hardware_version=60
[2021-10-03 23:38:34][DEBUG] : Downloading http://fw.ota.homesmart.ikea.net/global/GW1.0/01.15.055/bin/10005777-6.1-TRADFRI-control-outlet-2.0.024.ota.ota.signed for ImageKey(manufacturer_id=4476, image_type=4353)
[2021-10-03 23:38:34][WARNING] : Fixing IKEA OTA image with trailing data (1080 bytes)
[2021-10-03 23:38:34][DEBUG] : Finished downloading 202110 bytes from http://fw.ota.homesmart.ikea.net/global/GW1.0/01.15.055/bin/10005777-6.1-TRADFRI-control-outlet-2.0.024.ota.ota.signed for ImageKey(manufacturer_id=4476, image_type=4353) ver None
[2021-10-03 23:38:34][DEBUG] : [0x1e1e:1:0x0019] OTA image version: 537019939, size: 202110. Update needed: False

Et ce avec tout les modules, impossible à mettre à jour.
Je me demandais pourquoi, alors qu’il y a bel et bien une mise à jour, le plugin decide que non avec ce message?

En vous remerciant par avance.

Pesto

J’ai ouvert un ticket au support, je partage donc la réponse:

C’est un soucis connu d’erreur d’ikea dans le header du fichier nous ne pouvons rien faire d’autre que d’attendre une correction de leur part.

Donc on doit patienter. Ce qui m’étonne c’est que ça n’a jamais fonctionné.