Les capteurs n'ont pas de valeur?

Bonjour,

J’utilisais le plugin deconz avec une Conbee 2 pour mes équipements zigbee mais je rencontrais des problèmes de synchro et je trouvais compliqué d’aller sur phoscon pour ajouter les modules.
J’ai donc récemment basculé vers le plugin zigbee qui est plus simple d’utilisation.
Par contre, mes équipements ne renvoi aucune information.
J’ai des détecteurs d’ouverture Xiaomi Aqara, détecteurs de fumée Xiaomi Honeywell, détecteurs de monoxyde de carbone Heimann et une sonnette heimann.
Pourquoi les commandes me renvoi toujours vide ?

Merci,

Bonjour,
Log en debug,
Version jeedom
Page santé
La base pour avoir de l’aide :upside_down_face::grin:

Bonjour,

Les logs sont en PJ.
Je suis en jeedom 4.2.13.
Et voici ma page de santé :

zigbeed_1.log (52,5 Ko)

Merci,

As-tu bien réinitialiser tes capteurs avant de les inclures?

1 « J'aime »

C’est à dire ? (Je suppose que non du coup…)

Hello

Cela veut dire les remettre en sortie d’usine ( Reset / Hard reset ) pourtant cela est indqué dans la notice.

Bonjour,

Je vais tester ça.

Merci,

Bonjour,

Je viens de mettre à jour ma clé deconz.
J’ai également réinitialisé mes capteurs avec la procédure.
J’ai ensuite appairer mes capteurs. Ils s’ajoutent bien et sont reconnu. J’arrive a récupéré l’information de température (même si la valeur est fausse : 35°).
Par contre, l’information « Ouverture » reste vide…

Avez-vous une autre idée ?

Pour info, j’ai également ajouté un interrupteur de volet roulant et il fonctionne très bien.