Hello,
J’avais vu pas mal de fil ici sur les thermostats heatit avec pas mal de problèmes, je me suis cassé les dents dessus aujourd’hui…
En gros j’avais un trm2 de chez Heatit qui fonctionnait trés bien avec une supervision Lifedomus sauf que Lifedomus… fonctionnait pas top bref j’ai remplacé par une jeedom mais à l’intégration les commandes crées ne fonctionne pas.
donc pour avoir un thermostat un « peu près » utilisable j’ai procédé comme suit:
en modifiant les commandes des 5 dernières lignes.
Tout fonctionne sans faire de scénarios (retour du setpoint bidirectionnel)
Le seul truc qui me manque c’est de pouvoir modifier le setpoint en mode cooling…
Brefs pas très bien intégré mais fonctionnel si l’on utilise pas le mode clim
Si jamais cela peut servir à quelqu’un.
Edit avec un ztrm3, il faut modifier la ligne Heatset point comme suit:
Puis dans calcul et arrondi/formule de calcul écrire #value#*10 sur la commande heatsetpoint.
Merci