Bonjour,
j’ai deux type de vanne thermostatique : danfoss ally et sonnoff.
Gestion sonnoff :
1-Ouverture fenêtre de la pièce géré par sonnoff :
Dans le thermostat partie « Pour tout arrêter, je dois ? » je mes une commande : « (system_mode off]) » celle-ci provoque le changement de la température de la vanne en lui appliquant la valeur hors gèle.(4C°).
- 2-fermeture fenêtre :
Dans le thermostat partie « Pour chauffer, je dois ? » je mes une commande : «system_mode heat »
celle ci provoque le rétablissement de la température avant l’ouverture de la fenêtre. (22C°).
Malheureusement pour les danfoss ally je n’ai pas trouvé les commande permettant la même exécution.
Voila ci quelqu’un pouvait m’aider je serait très très contant.