Bonjour,
Je cherche à trouver le problème dans mon nouveau système de pilotage de radiateurs via Sonoff 4CH v2.
Problème :
Lorsque le mode piloté est en arrêt (L3 = éteint + L4 = allumé), il m’est impossible d’activer le chauffage manuellement directement sur le radiateur.
Système :
Afin de réduire le champ des possibles, j’ai placé mon installation en directe (sans Jeedom). Mon Sonoff 4CH n’est pas flashé.
J’ai repris l’installation décrite ici et ici
Voici le résultat :
Sur les L3 et L4 je pilote 4 radiateurs, il y a une diode IN4007 sur chaque, tête bêche (repère anneau vers radiateur sur L3 et vers Sonoff sur L4)
J’ai shunté le Delestar 131 ainsi que les horloges de programmation.
Faut-il que j’alimente le Sonoff avec plusieurs Neutres ?
Avez-vous des idées de ce qui peut provoquer ce problème ?
Merci d’avance
!Les radiateurs sont des Atlantic F117-T CHEP8 1250W 9906 2722