FGBS-222 pour lire valeur analogique

d’après le tableau des valeurs je dirais dans multisensor (49) la deuxième ligne (4)

1 « J'aime »

Son anémomètre est un 2 fils donc le schema
n’est pas correct

c’est celui ci pour 2 fils

Merci pour cette réponse. C’était la solution !
Je n’avais peut-être pas comprise le fonctionnement.
Quand j’ai inclus le module FGBS-222, un certain nombre de commandes ont été créées.
Mais il fallait aller dans les valeurs du noeud et créer la commande sur la bonne ligne (Multisensor (49), Voltage (4)) en cliquant à droite de la ligne.
Je remonte maintenant la valeur de la tension de l’anémomètre, mais avec un délai de 5 min par défaut entre chaque mesure.
Je vois que je peux baisser ce délai à 1 min en modifiant le « polling ».
Est-ce la bonne méthode ?
1 min n’est pas top, car si je veux pouvoir gérer des bourrasques de vent, il faudrait une remontée beaucoup plus soutenue. Est-ce possible ?
Je vais pouvoir continuer la construction de ma station météo autonome (alimentée avec un panneau solaire + petite batterie).
En tout cas, merci à tous pour votre aide et surtout à Nicoca-ine !

1 « J'aime »

moins d’une minute je ne pense pas.

le fgbs n’est pas prevu pour

content de t’avoir aidé😉