Erreur PROD Value

Bonjour
je viens de démarrer mon installation photovoltaique
j’ai un ecocompteur legrand pour enregistrer la production
j’ai renseigné dans la rubrique « Commande de l’index de production » :

#[sous-sol][ecocompteur_1][csv - energie_circuit4]#

j’ai une erreur :

[lembach] Attention ! PROD Value (-2348) ne devrait pas être négative, vérifier si « Commande de l’index de production » est correcte. Cette index doit augmenter sans retour à zéro.

que fais je mal ?


Informations Jeedom

Core : 4.4.6 (V4-stable)
DNS Jeedom : oui

Plugin : SolCast
Version : 2024-06-03 11:52:40 (beta)

Bonjour,

Est-ce que tu n’as pas changé de commande entre temps ? Changé l’unité ?

j’ai repris le canal de mesure d’un autre équipement
il n’etait pas à 0

Je n’ai pas compris ta réponse.

La question c’est de savoir si tu as tout de suite mis la commande #[sous-sol][ecocompteur_1][csv - energie_circuit4]# et en kWh ou si tu avais mis une autre commande ou unité puis qu’après avoir sauvé tu as mis #[sous-sol][ecocompteur_1][csv - energie_circuit4]# en kWh ?

j’avais changé les unité a un moment effectivement

OK donc c’est normal. Le plugin a enregistré un index, disons l’équivalent de 1000 Wh (pour l’exemple). Et la fois d’après il voyait 1 Wh (passage de kWh en Wh ici). Donc évolution négative de -999 ce qui n’était pas normal.

Demain matin tu ne devrait plus avoir de soucis et ça sera ta vrai 1ere journée enregistrée dans le plugin

1 « J'aime »

cool,
merci beaucoup pour tes infos et ta réactivitée :ok_hand:
je vois demain matin l’évolution :slight_smile: