Bonjour,
Je suis en PID avec un temps de chauffe minimal de 30%.
Toutefois la limitation pour les durées de cycle trop court ne s’effectue pas correctement
En fonction de moments de la journée on peut avoir de la chauffe en dessous de 30%
[2022-03-02 05:00:05][DEBUG] : [Buandrie][Thermostat Technique] Début calcul temporel
[2022-03-02 05:00:05][DEBUG] : [Buandrie][Thermostat Technique] Reprogrammation automatique : 2022-03-02 05:15:00
[2022-03-02 05:00:05][DEBUG] : [Buandrie][Thermostat Technique] Température intérieure : 17.8 - Température extérieure : 3.2 - Consigne : 17.5
[2022-03-02 05:00:05][DEBUG] : [Buandrie][Thermostat Technique] Direction : 1
[2022-03-02 05:00:05][DEBUG] : [Buandrie][Thermostat Technique] Power calcul : (-0.3 * 30) + (14.3 * 1.8) + 0 = 16.74
[2022-03-02 05:00:05][DEBUG] : [Buandrie][Thermostat Technique] Durée du cycle : 3
[2022-03-02 05:00:05][DEBUG] : [Buandrie][Thermostat Technique] Durée du cycle trop courte, aucun lancement
[2022-03-02 05:15:04][DEBUG] : [Buandrie][Thermostat Technique] Début calcul temporel
[2022-03-02 05:15:04][DEBUG] : [Buandrie][Thermostat Technique] Reprogrammation automatique : 2022-03-02 05:30:00
[2022-03-02 05:15:04][DEBUG] : [Buandrie][Thermostat Technique] Température intérieure : 17.8 - Température extérieure : 3.2 - Consigne : 17.5
[2022-03-02 05:15:04][DEBUG] : [Buandrie][Thermostat Technique] Direction : 1
[2022-03-02 05:15:04][DEBUG] : [Buandrie][Thermostat Technique] Power calcul : (-0.3 * 30) + (14.3 * 1.8) + 0 = 16.74
[2022-03-02 05:15:04][DEBUG] : [Buandrie][Thermostat Technique] Durée du cycle : 3
[2022-03-02 05:15:04][DEBUG] : [Buandrie][Thermostat Technique] Durée du cycle trop courte, aucun lancement
[2022-03-02 05:30:03][DEBUG] : [Buandrie][Thermostat Technique] Début calcul temporel
[2022-03-02 05:30:03][DEBUG] : [Buandrie][Thermostat Technique] Reprogrammation automatique : 2022-03-02 05:45:00
[2022-03-02 05:30:03][DEBUG] : [Buandrie][Thermostat Technique] Température intérieure : 17.7 - Température extérieure : 3.6 - Consigne : 18
[2022-03-02 05:30:03][DEBUG] : [Buandrie][Thermostat Technique] Direction : 1
[2022-03-02 05:30:03][DEBUG] : [Buandrie][Thermostat Technique] Power calcul : (0.3 * 30) + (14.4 * 1.8) + 0 = 34.92
[2022-03-02 05:30:03][DEBUG] : [Buandrie][Thermostat Technique] Durée du cycle : 5
[2022-03-02 05:30:03][DEBUG] : [Buandrie][Thermostat Technique] Action chauffage
[2022-03-01 13:45:04][DEBUG] : [Buandrie][Thermostat Technique] Début calcul temporel
[2022-03-01 13:45:04][DEBUG] : [Buandrie][Thermostat Technique] Reprogrammation automatique : 2022-03-01 14:00:00
[2022-03-01 13:45:04][DEBUG] : [Buandrie][Thermostat Technique] Température intérieure : 20.9 - Température extérieure : 10.5 - Consigne : 21
[2022-03-01 13:45:04][DEBUG] : [Buandrie][Thermostat Technique] Direction : 1
[2022-03-01 13:45:04][DEBUG] : [Buandrie][Thermostat Technique] Power calcul : (0.1 * 30) + (10.5 * 1.8) + 0 = 21.9
[2022-03-01 13:45:04][DEBUG] : [Buandrie][Thermostat Technique] Durée du cycle : 3
[2022-03-01 13:45:04][DEBUG] : [Buandrie][Thermostat Technique] Action chauffage
[2022-03-01 14:00:05][DEBUG] : [Buandrie][Thermostat Technique] Début calcul temporel
[2022-03-01 14:00:05][DEBUG] : [Buandrie][Thermostat Technique] Reprogrammation automatique : 2022-03-01 14:15:00
[2022-03-01 14:00:05][DEBUG] : [Buandrie][Thermostat Technique] Température intérieure : 21.3 - Température extérieure : 11 - Consigne : 21
[2022-03-01 14:00:05][DEBUG] : [Buandrie][Thermostat Technique] Direction : 1
[2022-03-01 14:00:05][DEBUG] : [Buandrie][Thermostat Technique] Power calcul : (-0.3 * 30) + (10 * 1.8) + 0 = 9
[2022-03-01 14:00:05][DEBUG] : [Buandrie][Thermostat Technique] Durée du cycle : 1
[2022-03-01 14:00:05][DEBUG] : [Buandrie][Thermostat Technique] Action chauffage
[2022-03-01 14:15:04][DEBUG] : [Buandrie][Thermostat Technique] Début calcul temporel
[2022-03-01 14:15:04][DEBUG] : [Buandrie][Thermostat Technique] Reprogrammation automatique : 2022-03-01 14:30:00
[2022-03-01 14:15:04][DEBUG] : [Buandrie][Thermostat Technique] Température intérieure : 21.4 - Température extérieure : 11.5 - Consigne : 21
[2022-03-01 14:15:04][DEBUG] : [Buandrie][Thermostat Technique] Direction : 1
[2022-03-01 14:15:04][DEBUG] : [Buandrie][Thermostat Technique] Power calcul : (-0.4 * 30) + (9.5 * 1.8) + 0 = 5.1
[2022-03-01 14:15:04][DEBUG] : [Buandrie][Thermostat Technique] Durée du cycle : 1
[2022-03-01 14:15:04][DEBUG] : [Buandrie][Thermostat Technique] Action chauffage
[2022-03-01 14:30:05][DEBUG] : [Buandrie][Thermostat Technique] Début calcul temporel
[2022-03-01 14:30:05][DEBUG] : [Buandrie][Thermostat Technique] Reprogrammation automatique : 2022-03-01 14:45:00
[2022-03-01 14:30:05][DEBUG] : [Buandrie][Thermostat Technique] Température intérieure : 21.6 - Température extérieure : 11.9 - Consigne : 21
[2022-03-01 14:30:05][DEBUG] : [Buandrie][Thermostat Technique] Direction : 1
[2022-03-01 14:30:05][DEBUG] : [Buandrie][Thermostat Technique] Power calcul : (-0.6 * 30) + (9.1 * 1.8) + 0 = -1.62
[2022-03-01 14:30:05][DEBUG] : [Buandrie][Thermostat Technique] Durée du cycle : 0
[2022-03-01 14:30:05][DEBUG] : [Buandrie][Thermostat Technique] Durée du cycle trop courte, aucun lancement
[2022-03-01 14:30:05][DEBUG] : [Buandrie][Thermostat Technique] Action stop
Merci