Effacer l'historique d'un équipement déjà supprimer (Erreur Sauvegarde)

Bonjour,

Avez vous une solution pour éffacer l’historique d’un équipement que j’ai déjà supprimer.

Car il créer un défaut lors de la sauvegarde alors que l’équipement n’existe plus:

Erreur l’archivage des historiques : {« cmd_id »:« 10738 »,« archivePackage »:3600,« archiveTime »:« 2024-03-31 05:00:06 »} => [MySQL] Error code : 22007 (1292). Truncated incorrect DECIMAL value: ‹ Not found: /api/data/HEA/1/17 › : REPLACE INTO historyArch(cmd_id,datetime,value) SELECT cmd_id,MIN(datetime),avg(CAST(value AS DECIMAL(12,2))) as value

Merci

Tu peux aller dans configuration>> système>> os/dB >> nettoyer la base de données

Ça te supprimera tous les historiques qui ne sont pas liés à une commande

Norbert

Bonjour,

J’ai essayé mais toujours pareil ce matin, même
Message d’erreur suite à la sauvegarde.

Bonjour.

Vous êtes sur de ne plus avoir cette commande : 10738

En fait la la manip a fonctionné, c’était l’ancien défaut que je n’avais pas effacé… pardon

Merci

1 « J'aime »