Bonjour à tous,
J’aurais besoin de votre aide pour comprendre :
j’ai parfois sur quelques jours une disparation de la valeur de mes index min HC et HP (voir écran ci-dessous)
Ce qui est également bizarre c’est que j’ai essayé de supprimer ces lignes et elle réapparaissent le lendemain
RPI4 + ssd
Jeedom 4.1.22
Plugin Conso à jour.
C’est normal, la synchronisation que est opérée met à jour la table jour à partir de la table teleinfo. Si tu veux corriger la table jour, corrige la table teleinfo et les valeurs se propageront dans la table jour.
Cherches sur le forum, et tu verras que le sujet a été évoqué de nombreuse fois. Si vraiment tu ne t’en sort pas, je pourrais t’aider.
Et c’est le plugin qui se charge d’effectuer les calculs. Tu as juste à continuer à lui fournir ton PTEC.
En plus si le module zwave t’envoie une valeur à 0, elle sera ignorée automatiquement. Et moi aussi j’ai constaté ce problème sur mes modules zwave de temps en temps.
Il faut que tu t’arranges pour virer les valeurs à 0 sur les journées concernées et après tu synchronises.
La table jour est enrichit avec le min et le max de la table teleinfo sur la journée.
Tu peux essayer avec le correcteur ou au même endroit ou tu as vu la table jour ou avec Adminer → ensuite synchro ou bien encore faire un archivage de tes données avec épuration et ensuite refaire les correctifs sur la table jour (Si les données teleinfo ne sont plus présentes alors plus de maj de la table jour à partir de celles-ci)
En effet, j’ai une remontée hchp et hchc à 0 à 18:17:29
donc si il prend les min cela me met en vrac la journée.
et tu as raison cela veux dire que un instant donné mon HEM ne donne pas de valeur …