Bonjour,
Je suis en train de tester le plugin Thermostat pour mon bureau avec un module Xiaomi sur un radiateur electrique. Pour le relai pas de probleme …

Ce qui m’embête, c’est que l’ordre de chauffage est envoyé alors que la consigne est 20 et j’ai presque 22 dans le bureau … Alors j’ai lu plein de sujets la dessus et je sais qu’il faut patienter que l’auto apprentissage est eu le temps de faire son oeuvre mais les logs m’interpellent :

[2020-11-09 09:00:10][DEBUG] : [Salle de jeux][Thermostat SDJ] : Action stop
[2020-11-09 09:30:13][DEBUG] : [Salle de jeux][Thermostat SDJ] : Action stop
[2020-11-09 09:54:02][DEBUG] : [Salle de jeux][Thermostat SDJ] : Debut calcul temporel
[2020-11-09 09:54:02][DEBUG] : [Salle de jeux][Thermostat SDJ] : Reprogrammation automatique : 2020-11-09 10:54:00
[2020-11-09 09:54:02][DEBUG] : [Salle de jeux][Thermostat SDJ] : Smart schedule
[2020-11-09 09:54:02][DEBUG] : [Salle de jeux][Thermostat SDJ] : Plugin agenda non détecté
[2020-11-09 09:54:02][DEBUG] : [Salle de jeux][Thermostat SDJ] : Smart start end
[2020-11-09 09:54:02][DEBUG] : [Salle de jeux][Thermostat SDJ] : Begin auto learning
[2020-11-09 09:54:02][DEBUG] : [Salle de jeux][Thermostat SDJ] : Delta consigne > 0, je lance le calcul avec consigne - delta/2
[2020-11-09 09:54:02][DEBUG] : [Salle de jeux][Thermostat SDJ] : Temp in : 21.8 - Temp out : 8.7 - Consigne : 10
[2020-11-09 09:54:02][DEBUG] : [Salle de jeux][Thermostat SDJ] : Direction : 1
[2020-11-09 09:54:02][DEBUG] : [Salle de jeux][Thermostat SDJ] : **La temperature est supérieure à la consigne de plus de 1.5°C je ne fais rien**
[2020-11-09 09:54:02][DEBUG] : [Salle de jeux][Thermostat SDJ] : Cycle duration : 0
[2020-11-09 09:54:02][DEBUG] : [Salle de jeux][Thermostat SDJ] : Durée du cycle trop courte, aucun lancement
[2020-11-09 10:00:05][DEBUG] : [Salle de jeux][Thermostat SDJ] : Action stop
[2020-11-09 10:30:10][DEBUG] : [Salle de jeux][Thermostat SDJ] : Action stop
[2020-11-09 10:54:03][DEBUG] : [Salle de jeux][Thermostat SDJ] : Debut calcul temporel
[2020-11-09 10:54:03][DEBUG] : [Salle de jeux][Thermostat SDJ] : Reprogrammation automatique : 2020-11-09 11:54:00
[2020-11-09 10:54:03][DEBUG] : [Salle de jeux][Thermostat SDJ] : Smart schedule
[2020-11-09 10:54:03][DEBUG] : [Salle de jeux][Thermostat SDJ] : Plugin agenda non détecté
[2020-11-09 10:54:03][DEBUG] : [Salle de jeux][Thermostat SDJ] : Smart start end
[2020-11-09 10:54:03][DEBUG] : [Salle de jeux][Thermostat SDJ] : Begin auto learning
[2020-11-09 10:54:03][DEBUG] : [Salle de jeux][Thermostat SDJ] : Delta consigne > 0, je lance le calcul avec consigne - delta/2
[2020-11-09 10:54:03][DEBUG] : [Salle de jeux][Thermostat SDJ] : Temp in : 21.9 - Temp out : 10.8 - Consigne : 10
[2020-11-09 10:54:03][DEBUG] : [Salle de jeux][Thermostat SDJ] : Direction : -1
[2020-11-09 10:54:03][DEBUG] : [Salle de jeux][Thermostat SDJ] : Power calcul : (-11.9 * 10) + (-0.8 * 2) + 0 = 120.6
[2020-11-09 10:54:03][DEBUG] : [Salle de jeux][Thermostat SDJ] : Power > 0 et delta consigne > 0, je relance le calcul avec consigne + delta/2
[2020-11-09 10:54:03][DEBUG] : [Salle de jeux][Thermostat SDJ] : **Temp in : 21.9 - Temp out : 10.8 - Consigne : 30**
[2020-11-09 10:54:03][DEBUG] : [Salle de jeux][Thermostat SDJ] : Direction : 1
[2020-11-09 10:54:03][DEBUG] : [Salle de jeux][Thermostat SDJ] : Power calcul : (8.1 * 10) + (19.2 * 0) + 0 = 81
[2020-11-09 10:54:03][DEBUG] : [Salle de jeux][Thermostat SDJ] : Cycle duration : 48.6
[2020-11-09 10:54:03][DEBUG] : [Salle de jeux][Thermostat SDJ] : Action chauffage

J’ai mis en gras 2 contradictions :

  • il voit que la temperature est supérieure a la consigne
  • il trouve une consigne a 30° !!!
    (il trouve aussi des consignes a 10° !)

Comment cela se fait il svp ? Est ce du a l’apprentissage ? A quoi sert ce calcul avec ce delta si important (10) ?

Mes paramètres si ca peut aider

Merci d’avance pour votre aide …

Cdlt,
Kikostantini

Lo,

D’après ton dernier screen, ton équipement vient d’être crée,
Ton apprentissage chaud est à 1, ce plugin possède une « intelligence » et apprend de lui-même avec le temps,
Son maximum est de 50, tu peux donc te retrouver avec des températures au delà de la consigne demandée,
Laisse le plugin faire son travail tranquillement et tu trouveras une consigne et température cohérentes,

Au plaisir, bonne journée,

Bonjour @Toms
Merci pour ta réponse, effectivement j’ai fait un RAZ de l’auto apprentissage récemment car les actions étaient incohérentes pour moi … je manque très certainement de patience, peut être trop habitué a la mise en œuvre beaucoup plus rapide du Nest que je remplace …
Cdlt,
Kikostanini

Bonjour,
Combien de temps dure l’apprentissage ? Car ca fait 4j et les consignes sont toujours bizarres … (7, 10 , 30 … enfin jamais 17 et 20 de mes modes)
Merci d’avance,
Cdlt,
Kikostantini

C’est écrit dans la doc
https://doc.jeedom.com/fr_FR/plugins/wellness/thermostat/?theme=dark#Gérer%20des%20cas%20particuliers%20avec%20la%20configuration%20avancée%20du%20thermostat

Il faut le laisser faire et arrêter de toucher et pendant les premiers jours éviter de toucher au consigne en permanence

Merci @anon53349806,
Bien sur je ne touche qu’au logs :wink:
Cdlt,
kikostantini

Bonjour,
Cela fait donc plus de 15 jours que j’observe le fonctionnement du thermostat :

  • la première semaine j’ai crevé de chaud
  • le seconde l’inverse …
    Cela est il normal ?
    Si quelqu’un veut bien m’aider ou m’expliquer je suis pret a donner des infos sur les paramètres, les logs …
    Merci d’avance,
    Cdlt,
    Kikostantini

Bonjour,
Plus de 20 jours que le thermostat est activé, la il fait 18 dans mon bureau avec une consigne de 20, l’apprentissage isolation chaud est a 50 donc j’ai m’impression qu’il y a un problème … voici le log :

[2020-12-04 02:00:04][DEBUG] : [Salle de jeux][Thermostat SDJ] : Action stop
[2020-12-04 02:01:02][DEBUG] : [Salle de jeux][Thermostat SDJ] : Début calcul temporel
[2020-12-04 02:01:02][DEBUG] : [Salle de jeux][Thermostat SDJ] : Reprogrammation automatique : 2020-12-04 03:01:00
[2020-12-04 02:01:02][DEBUG] : [Salle de jeux][Thermostat SDJ] : Begin auto learning
[2020-12-04 02:01:02][DEBUG] : [Salle de jeux][Thermostat SDJ] : Delta consigne > 0, je lance le calcul avec consigne - delta/2
[2020-12-04 02:01:02][DEBUG] : [Salle de jeux][Thermostat SDJ] : Temp in : 17.2 - Temp out : 4.3 - Consigne : 7
[2020-12-04 02:01:02][DEBUG] : [Salle de jeux][Thermostat SDJ] : Direction : 1
[2020-12-04 02:01:02][DEBUG] : [Salle de jeux][Thermostat SDJ] : La température est supérieure à la consigne de plus de 1.5°C, je ne fais rien
[2020-12-04 02:01:02][DEBUG] : [Salle de jeux][Thermostat SDJ] : Cycle duration : 0
[2020-12-04 02:01:02][DEBUG] : [Salle de jeux][Thermostat SDJ] : Durée du cycle trop courte, aucun lancement
[2020-12-04 02:30:03][DEBUG] : [Salle de jeux][Thermostat SDJ] : Action stop
[2020-12-04 03:00:04][DEBUG] : [Salle de jeux][Thermostat SDJ] : Action stop
[2020-12-04 03:01:02][DEBUG] : [Salle de jeux][Thermostat SDJ] : Début calcul temporel
[2020-12-04 03:01:02][DEBUG] : [Salle de jeux][Thermostat SDJ] : Reprogrammation automatique : 2020-12-04 04:01:00
[2020-12-04 03:01:02][DEBUG] : [Salle de jeux][Thermostat SDJ] : Begin auto learning
[2020-12-04 03:01:02][DEBUG] : [Salle de jeux][Thermostat SDJ] : Delta consigne > 0, je lance le calcul avec consigne - delta/2
[2020-12-04 03:01:02][DEBUG] : [Salle de jeux][Thermostat SDJ] : Temp in : 17.3 - Temp out : 4.9 - Consigne : 7
[2020-12-04 03:01:02][DEBUG] : [Salle de jeux][Thermostat SDJ] : Direction : 1
[2020-12-04 03:01:02][DEBUG] : [Salle de jeux][Thermostat SDJ] : La température est supérieure à la consigne de plus de 1.5°C, je ne fais rien
[2020-12-04 03:01:02][DEBUG] : [Salle de jeux][Thermostat SDJ] : Cycle duration : 0
[2020-12-04 03:01:02][DEBUG] : [Salle de jeux][Thermostat SDJ] : Durée du cycle trop courte, aucun lancement
[2020-12-04 03:30:04][DEBUG] : [Salle de jeux][Thermostat SDJ] : Action stop
[2020-12-04 04:00:03][DEBUG] : [Salle de jeux][Thermostat SDJ] : Action stop
[2020-12-04 04:01:02][DEBUG] : [Salle de jeux][Thermostat SDJ] : Début calcul temporel
[2020-12-04 04:01:02][DEBUG] : [Salle de jeux][Thermostat SDJ] : Reprogrammation automatique : 2020-12-04 05:01:00
[2020-12-04 04:01:02][DEBUG] : [Salle de jeux][Thermostat SDJ] : Begin auto learning
[2020-12-04 04:01:02][DEBUG] : [Salle de jeux][Thermostat SDJ] : Delta consigne > 0, je lance le calcul avec consigne - delta/2
[2020-12-04 04:01:02][DEBUG] : [Salle de jeux][Thermostat SDJ] : Temp in : 17.3 - Temp out : 5 - Consigne : 7
[2020-12-04 04:01:02][DEBUG] : [Salle de jeux][Thermostat SDJ] : Direction : 1
[2020-12-04 04:01:02][DEBUG] : [Salle de jeux][Thermostat SDJ] : La température est supérieure à la consigne de plus de 1.5°C, je ne fais rien
[2020-12-04 04:01:02][DEBUG] : [Salle de jeux][Thermostat SDJ] : Cycle duration : 0
[2020-12-04 04:01:02][DEBUG] : [Salle de jeux][Thermostat SDJ] : Durée du cycle trop courte, aucun lancement
[2020-12-04 04:30:04][DEBUG] : [Salle de jeux][Thermostat SDJ] : Action stop
[2020-12-04 05:00:04][DEBUG] : [Salle de jeux][Thermostat SDJ] : Action stop
[2020-12-04 05:01:02][DEBUG] : [Salle de jeux][Thermostat SDJ] : Début calcul temporel
[2020-12-04 05:01:02][DEBUG] : [Salle de jeux][Thermostat SDJ] : Reprogrammation automatique : 2020-12-04 06:01:00
[2020-12-04 05:01:02][DEBUG] : [Salle de jeux][Thermostat SDJ] : Begin auto learning
[2020-12-04 05:01:02][DEBUG] : [Salle de jeux][Thermostat SDJ] : Delta consigne > 0, je lance le calcul avec consigne - delta/2
[2020-12-04 05:01:02][DEBUG] : [Salle de jeux][Thermostat SDJ] : Temp in : 17.3 - Temp out : 4.9 - Consigne : 7
[2020-12-04 05:01:02][DEBUG] : [Salle de jeux][Thermostat SDJ] : Direction : 1
[2020-12-04 05:01:02][DEBUG] : [Salle de jeux][Thermostat SDJ] : La température est supérieure à la consigne de plus de 1.5°C, je ne fais rien
[2020-12-04 05:01:02][DEBUG] : [Salle de jeux][Thermostat SDJ] : Cycle duration : 0
[2020-12-04 05:01:02][DEBUG] : [Salle de jeux][Thermostat SDJ] : Durée du cycle trop courte, aucun lancement
[2020-12-04 05:30:03][DEBUG] : [Salle de jeux][Thermostat SDJ] : Action stop
[2020-12-04 06:00:03][DEBUG] : [Salle de jeux][Thermostat SDJ] : Action stop
[2020-12-04 06:01:02][DEBUG] : [Salle de jeux][Thermostat SDJ] : Début calcul temporel
[2020-12-04 06:01:02][DEBUG] : [Salle de jeux][Thermostat SDJ] : Reprogrammation automatique : 2020-12-04 07:01:00
[2020-12-04 06:01:02][DEBUG] : [Salle de jeux][Thermostat SDJ] : Begin auto learning
[2020-12-04 06:01:02][DEBUG] : [Salle de jeux][Thermostat SDJ] : Delta consigne > 0, je lance le calcul avec consigne - delta/2
[2020-12-04 06:01:02][DEBUG] : [Salle de jeux][Thermostat SDJ] : Temp in : 17.1 - Temp out : 4.8 - Consigne : 7
[2020-12-04 06:01:02][DEBUG] : [Salle de jeux][Thermostat SDJ] : Direction : 1
[2020-12-04 06:01:02][DEBUG] : [Salle de jeux][Thermostat SDJ] : La température est supérieure à la consigne de plus de 1.5°C, je ne fais rien
[2020-12-04 06:01:02][DEBUG] : [Salle de jeux][Thermostat SDJ] : Cycle duration : 0
[2020-12-04 06:01:02][DEBUG] : [Salle de jeux][Thermostat SDJ] : Durée du cycle trop courte, aucun lancement
[2020-12-04 06:30:04][DEBUG] : [Salle de jeux][Thermostat SDJ] : Action stop
[2020-12-04 07:00:03][DEBUG] : [Salle de jeux][Thermostat SDJ] : Action stop
[2020-12-04 07:01:02][DEBUG] : [Salle de jeux][Thermostat SDJ] : Début calcul temporel
[2020-12-04 07:01:02][DEBUG] : [Salle de jeux][Thermostat SDJ] : Reprogrammation automatique : 2020-12-04 08:01:00
[2020-12-04 07:01:02][DEBUG] : [Salle de jeux][Thermostat SDJ] : Begin auto learning
[2020-12-04 07:01:02][DEBUG] : [Salle de jeux][Thermostat SDJ] : Delta consigne > 0, je lance le calcul avec consigne - delta/2
[2020-12-04 07:01:02][DEBUG] : [Salle de jeux][Thermostat SDJ] : Temp in : 17 - Temp out : 4.5 - Consigne : 7
[2020-12-04 07:01:02][DEBUG] : [Salle de jeux][Thermostat SDJ] : Direction : 1
[2020-12-04 07:01:02][DEBUG] : [Salle de jeux][Thermostat SDJ] : La température est supérieure à la consigne de plus de 1.5°C, je ne fais rien
[2020-12-04 07:01:02][DEBUG] : [Salle de jeux][Thermostat SDJ] : Cycle duration : 0
[2020-12-04 07:01:02][DEBUG] : [Salle de jeux][Thermostat SDJ] : Durée du cycle trop courte, aucun lancement
[2020-12-04 07:30:03][DEBUG] : [Salle de jeux][Thermostat SDJ] : Action stop
[2020-12-04 08:00:04][DEBUG] : [Salle de jeux][Thermostat SDJ] : Action stop
[2020-12-04 08:01:02][DEBUG] : [Salle de jeux][Thermostat SDJ] : Début calcul temporel
[2020-12-04 08:01:02][DEBUG] : [Salle de jeux][Thermostat SDJ] : Reprogrammation automatique : 2020-12-04 09:01:00
[2020-12-04 08:01:02][DEBUG] : [Salle de jeux][Thermostat SDJ] : Begin auto learning
[2020-12-04 08:01:02][DEBUG] : [Salle de jeux][Thermostat SDJ] : Delta consigne > 0, je lance le calcul avec consigne - delta/2
[2020-12-04 08:01:02][DEBUG] : [Salle de jeux][Thermostat SDJ] : Temp in : 16.9 - Temp out : 4.1 - Consigne : 7
[2020-12-04 08:01:02][DEBUG] : [Salle de jeux][Thermostat SDJ] : Direction : 1
[2020-12-04 08:01:02][DEBUG] : [Salle de jeux][Thermostat SDJ] : La température est supérieure à la consigne de plus de 1.5°C, je ne fais rien
[2020-12-04 08:01:03][DEBUG] : [Salle de jeux][Thermostat SDJ] : Cycle duration : 0
[2020-12-04 08:01:03][DEBUG] : [Salle de jeux][Thermostat SDJ] : Durée du cycle trop courte, aucun lancement
[2020-12-04 08:13:56][DEBUG] : [Salle de jeux][Thermostat SDJ] : Début calcul temporel
[2020-12-04 08:13:56][DEBUG] : [Salle de jeux][Thermostat SDJ] : Reprogrammation automatique : 2020-12-04 09:13:00
[2020-12-04 08:13:56][DEBUG] : [Salle de jeux][Thermostat SDJ] : Delta consigne > 0, je lance le calcul avec consigne - delta/2
[2020-12-04 08:13:56][DEBUG] : [Salle de jeux][Thermostat SDJ] : Temp in : 16.9 - Temp out : 4.1 - Consigne : 10
[2020-12-04 08:13:56][DEBUG] : [Salle de jeux][Thermostat SDJ] : Direction : 1
[2020-12-04 08:13:56][DEBUG] : [Salle de jeux][Thermostat SDJ] : La température est supérieure à la consigne de plus de 1.5°C, je ne fais rien
[2020-12-04 08:13:56][DEBUG] : [Salle de jeux][Thermostat SDJ] : Cycle duration : 0
[2020-12-04 08:13:56][DEBUG] : [Salle de jeux][Thermostat SDJ] : Durée du cycle trop courte, aucun lancement
[2020-12-04 08:30:04][DEBUG] : [Salle de jeux][Thermostat SDJ] : Action stop
[2020-12-04 09:00:03][DEBUG] : [Salle de jeux][Thermostat SDJ] : Action stop
[2020-12-04 09:13:02][DEBUG] : [Salle de jeux][Thermostat SDJ] : Début calcul temporel
[2020-12-04 09:13:02][DEBUG] : [Salle de jeux][Thermostat SDJ] : Reprogrammation automatique : 2020-12-04 10:13:00
[2020-12-04 09:13:02][DEBUG] : [Salle de jeux][Thermostat SDJ] : Begin auto learning
[2020-12-04 09:13:02][DEBUG] : [Salle de jeux][Thermostat SDJ] : Delta consigne > 0, je lance le calcul avec consigne - delta/2
[2020-12-04 09:13:02][DEBUG] : [Salle de jeux][Thermostat SDJ] : Temp in : 17.7 - Temp out : 4 - Consigne : 10
[2020-12-04 09:13:02][DEBUG] : [Salle de jeux][Thermostat SDJ] : Direction : 1
[2020-12-04 09:13:02][DEBUG] : [Salle de jeux][Thermostat SDJ] : La température est supérieure à la consigne de plus de 1.5°C, je ne fais rien
[2020-12-04 09:13:02][DEBUG] : [Salle de jeux][Thermostat SDJ] : Cycle duration : 0
[2020-12-04 09:13:02][DEBUG] : [Salle de jeux][Thermostat SDJ] : Durée du cycle trop courte, aucun lancement
[2020-12-04 09:30:04][DEBUG] : [Salle de jeux][Thermostat SDJ] : Action stop
[2020-12-04 10:00:04][DEBUG] : [Salle de jeux][Thermostat SDJ] : Action stop
[2020-12-04 10:13:02][DEBUG] : [Salle de jeux][Thermostat SDJ] : Début calcul temporel
[2020-12-04 10:13:02][DEBUG] : [Salle de jeux][Thermostat SDJ] : Reprogrammation automatique : 2020-12-04 11:13:00
[2020-12-04 10:13:02][DEBUG] : [Salle de jeux][Thermostat SDJ] : Begin auto learning
[2020-12-04 10:13:02][DEBUG] : [Salle de jeux][Thermostat SDJ] : Delta consigne > 0, je lance le calcul avec consigne - delta/2
[2020-12-04 10:13:02][DEBUG] : [Salle de jeux][Thermostat SDJ] : Temp in : 17.9 - Temp out : 3.8 - Consigne : 10
[2020-12-04 10:13:02][DEBUG] : [Salle de jeux][Thermostat SDJ] : Direction : 1
[2020-12-04 10:13:02][DEBUG] : [Salle de jeux][Thermostat SDJ] : La température est supérieure à la consigne de plus de 1.5°C, je ne fais rien
[2020-12-04 10:13:02][DEBUG] : [Salle de jeux][Thermostat SDJ] : Cycle duration : 0
[2020-12-04 10:13:02][DEBUG] : [Salle de jeux][Thermostat SDJ] : Durée du cycle trop courte, aucun lancement
[2020-12-04 10:30:04][DEBUG] : [Salle de jeux][Thermostat SDJ] : Action stop

Qqun serait il m’expliquer pourquoi 17 de consigne est ici a 7 et 20 a 10 ???

Merci d’avance,

Cdlt,
Kikostantini

Bonjour,
Est ce que quelqu’un aurait une information qui pourrait m’aider svp ?
Je ne vois pas ce que j’aurait mal paramétré, cela fait 1 mois que je n’ai pas touché aux paramètres … je suis sur que c’est trop long pour de l’apprentissage … pourquoi les consignes indiquées dans le log sont 10 ° en dessous ?
Merci d’avance,
Kikostantini

Re …
Je repose ici ma config au cas ou ca aide qqun a m’aider :smile:


Merci
Cdlt,
Kikostantini

Sans le log impossible de le dire

Ok je vais en remettre un mais c’est toujours la meme chose que les précedents

Et voila :

[2020-12-09 05:00:03][DEBUG] : [Salle de jeux][Thermostat SDJ] : Action stop
[2020-12-09 05:00:06][DEBUG] : [Salle de jeux][Thermostat SDJ] : Début calcul temporel
[2020-12-09 05:00:06][DEBUG] : [Salle de jeux][Thermostat SDJ] : Reprogrammation automatique : 2020-12-09 06:00:00
[2020-12-09 05:00:06][DEBUG] : [Salle de jeux][Thermostat SDJ] : Begin auto learning
[2020-12-09 05:00:06][DEBUG] : [Salle de jeux][Thermostat SDJ] : Delta consigne > 0, je lance le calcul avec consigne - delta/2
[2020-12-09 05:00:06][DEBUG] : [Salle de jeux][Thermostat SDJ] : Temp in : 18.6 - Temp out : 1.2 - Consigne : 7
[2020-12-09 05:00:06][DEBUG] : [Salle de jeux][Thermostat SDJ] : Direction : 1
[2020-12-09 05:00:06][DEBUG] : [Salle de jeux][Thermostat SDJ] : La température est supérieure à la consigne de plus de 1.5°C, je ne fais rien
[2020-12-09 05:00:06][DEBUG] : [Salle de jeux][Thermostat SDJ] : Cycle duration : 0
[2020-12-09 05:00:06][DEBUG] : [Salle de jeux][Thermostat SDJ] : Durée du cycle trop courte, aucun lancement
[2020-12-09 05:30:03][DEBUG] : [Salle de jeux][Thermostat SDJ] : Action stop
[2020-12-09 06:00:04][DEBUG] : [Salle de jeux][Thermostat SDJ] : Action stop
[2020-12-09 06:00:06][DEBUG] : [Salle de jeux][Thermostat SDJ] : Début calcul temporel
[2020-12-09 06:00:06][DEBUG] : [Salle de jeux][Thermostat SDJ] : Reprogrammation automatique : 2020-12-09 07:00:00
[2020-12-09 06:00:06][DEBUG] : [Salle de jeux][Thermostat SDJ] : Begin auto learning
[2020-12-09 06:00:06][DEBUG] : [Salle de jeux][Thermostat SDJ] : Delta consigne > 0, je lance le calcul avec consigne - delta/2
[2020-12-09 06:00:06][DEBUG] : [Salle de jeux][Thermostat SDJ] : Temp in : 18.4 - Temp out : 0.8 - Consigne : 7
[2020-12-09 06:00:06][DEBUG] : [Salle de jeux][Thermostat SDJ] : Direction : 1
[2020-12-09 06:00:06][DEBUG] : [Salle de jeux][Thermostat SDJ] : La température est supérieure à la consigne de plus de 1.5°C, je ne fais rien
[2020-12-09 06:00:06][DEBUG] : [Salle de jeux][Thermostat SDJ] : Cycle duration : 0
[2020-12-09 06:00:06][DEBUG] : [Salle de jeux][Thermostat SDJ] : Durée du cycle trop courte, aucun lancement
[2020-12-09 06:30:03][DEBUG] : [Salle de jeux][Thermostat SDJ] : Action stop
[2020-12-09 07:00:04][DEBUG] : [Salle de jeux][Thermostat SDJ] : Action stop
[2020-12-09 07:00:06][DEBUG] : [Salle de jeux][Thermostat SDJ] : Début calcul temporel
[2020-12-09 07:00:06][DEBUG] : [Salle de jeux][Thermostat SDJ] : Reprogrammation automatique : 2020-12-09 08:00:00
[2020-12-09 07:00:06][DEBUG] : [Salle de jeux][Thermostat SDJ] : Begin auto learning
[2020-12-09 07:00:06][DEBUG] : [Salle de jeux][Thermostat SDJ] : Delta consigne > 0, je lance le calcul avec consigne - delta/2
[2020-12-09 07:00:06][DEBUG] : [Salle de jeux][Thermostat SDJ] : Temp in : 18.1 - Temp out : 0.5 - Consigne : 7
[2020-12-09 07:00:06][DEBUG] : [Salle de jeux][Thermostat SDJ] : Direction : 1
[2020-12-09 07:00:06][DEBUG] : [Salle de jeux][Thermostat SDJ] : La température est supérieure à la consigne de plus de 1.5°C, je ne fais rien
[2020-12-09 07:00:06][DEBUG] : [Salle de jeux][Thermostat SDJ] : Cycle duration : 0
[2020-12-09 07:00:06][DEBUG] : [Salle de jeux][Thermostat SDJ] : Durée du cycle trop courte, aucun lancement
[2020-12-09 07:30:03][DEBUG] : [Salle de jeux][Thermostat SDJ] : Action stop
[2020-12-09 08:00:05][DEBUG] : [Salle de jeux][Thermostat SDJ] : Action stop
[2020-12-09 08:00:07][DEBUG] : [Salle de jeux][Thermostat SDJ] : Début calcul temporel
[2020-12-09 08:00:07][DEBUG] : [Salle de jeux][Thermostat SDJ] : Reprogrammation automatique : 2020-12-09 09:00:00
[2020-12-09 08:00:07][DEBUG] : [Salle de jeux][Thermostat SDJ] : Begin auto learning
[2020-12-09 08:00:07][DEBUG] : [Salle de jeux][Thermostat SDJ] : Delta consigne > 0, je lance le calcul avec consigne - delta/2
[2020-12-09 08:00:07][DEBUG] : [Salle de jeux][Thermostat SDJ] : Temp in : 18 - Temp out : 0.5 - Consigne : 7
[2020-12-09 08:00:07][DEBUG] : [Salle de jeux][Thermostat SDJ] : Direction : 1
[2020-12-09 08:00:07][DEBUG] : [Salle de jeux][Thermostat SDJ] : La température est supérieure à la consigne de plus de 1.5°C, je ne fais rien
[2020-12-09 08:00:07][DEBUG] : [Salle de jeux][Thermostat SDJ] : Cycle duration : 0
[2020-12-09 08:00:07][DEBUG] : [Salle de jeux][Thermostat SDJ] : Durée du cycle trop courte, aucun lancement
[2020-12-09 08:05:08][DEBUG] : [Salle de jeux][Thermostat SDJ] : Début calcul temporel
[2020-12-09 08:05:08][DEBUG] : [Salle de jeux][Thermostat SDJ] : Reprogrammation automatique : 2020-12-09 09:05:00
[2020-12-09 08:05:08][DEBUG] : [Salle de jeux][Thermostat SDJ] : Delta consigne > 0, je lance le calcul avec consigne - delta/2
[2020-12-09 08:05:08][DEBUG] : [Salle de jeux][Thermostat SDJ] : Temp in : 18 - Temp out : 0.5 - Consigne : 10
[2020-12-09 08:05:08][DEBUG] : [Salle de jeux][Thermostat SDJ] : Direction : 1
[2020-12-09 08:05:08][DEBUG] : [Salle de jeux][Thermostat SDJ] : La température est supérieure à la consigne de plus de 1.5°C, je ne fais rien
[2020-12-09 08:05:08][DEBUG] : [Salle de jeux][Thermostat SDJ] : Cycle duration : 0
[2020-12-09 08:05:08][DEBUG] : [Salle de jeux][Thermostat SDJ] : Durée du cycle trop courte, aucun lancement
[2020-12-09 08:07:32][DEBUG] : [Salle de jeux][Thermostat SDJ] : Début calcul temporel
[2020-12-09 08:07:32][DEBUG] : [Salle de jeux][Thermostat SDJ] : Reprogrammation automatique : 2020-12-09 09:07:00
[2020-12-09 08:07:32][DEBUG] : [Salle de jeux][Thermostat SDJ] : Delta consigne > 0, je lance le calcul avec consigne - delta/2
[2020-12-09 08:07:32][DEBUG] : [Salle de jeux][Thermostat SDJ] : Temp in : 18 - Temp out : 0.5 - Consigne : 7
[2020-12-09 08:07:32][DEBUG] : [Salle de jeux][Thermostat SDJ] : Direction : 1
[2020-12-09 08:07:32][DEBUG] : [Salle de jeux][Thermostat SDJ] : La température est supérieure à la consigne de plus de 1.5°C, je ne fais rien
[2020-12-09 08:07:32][DEBUG] : [Salle de jeux][Thermostat SDJ] : Cycle duration : 0
[2020-12-09 08:07:32][DEBUG] : [Salle de jeux][Thermostat SDJ] : Durée du cycle trop courte, aucun lancement
[2020-12-09 08:30:04][DEBUG] : [Salle de jeux][Thermostat SDJ] : Action stop
[2020-12-09 08:47:37][DEBUG] : [Salle de jeux][Thermostat SDJ] : Début calcul temporel
[2020-12-09 08:47:37][DEBUG] : [Salle de jeux][Thermostat SDJ] : Reprogrammation automatique : 2020-12-09 09:47:00
[2020-12-09 08:47:37][DEBUG] : [Salle de jeux][Thermostat SDJ] : Delta consigne > 0, je lance le calcul avec consigne - delta/2
[2020-12-09 08:47:37][DEBUG] : [Salle de jeux][Thermostat SDJ] : Temp in : 18.1 - Temp out : 0.5 - Consigne : 10
[2020-12-09 08:47:37][DEBUG] : [Salle de jeux][Thermostat SDJ] : Direction : 1
[2020-12-09 08:47:37][DEBUG] : [Salle de jeux][Thermostat SDJ] : La température est supérieure à la consigne de plus de 1.5°C, je ne fais rien
[2020-12-09 08:47:37][DEBUG] : [Salle de jeux][Thermostat SDJ] : Cycle duration : 0
[2020-12-09 08:47:37][DEBUG] : [Salle de jeux][Thermostat SDJ] : Durée du cycle trop courte, aucun lancement
[2020-12-09 09:00:04][DEBUG] : [Salle de jeux][Thermostat SDJ] : Action stop
[2020-12-09 09:30:03][DEBUG] : [Salle de jeux][Thermostat SDJ] : Action stop
[2020-12-09 09:47:03][DEBUG] : [Salle de jeux][Thermostat SDJ] : Début calcul temporel
[2020-12-09 09:47:03][DEBUG] : [Salle de jeux][Thermostat SDJ] : Reprogrammation automatique : 2020-12-09 10:47:00
[2020-12-09 09:47:03][DEBUG] : [Salle de jeux][Thermostat SDJ] : Begin auto learning
[2020-12-09 09:47:03][DEBUG] : [Salle de jeux][Thermostat SDJ] : Delta consigne > 0, je lance le calcul avec consigne - delta/2
[2020-12-09 09:47:03][DEBUG] : [Salle de jeux][Thermostat SDJ] : Temp in : 18.8 - Temp out : 0.4 - Consigne : 10
[2020-12-09 09:47:03][DEBUG] : [Salle de jeux][Thermostat SDJ] : Direction : 1
[2020-12-09 09:47:03][DEBUG] : [Salle de jeux][Thermostat SDJ] : La température est supérieure à la consigne de plus de 1.5°C, je ne fais rien
[2020-12-09 09:47:03][DEBUG] : [Salle de jeux][Thermostat SDJ] : Cycle duration : 0
[2020-12-09 09:47:03][DEBUG] : [Salle de jeux][Thermostat SDJ] : Durée du cycle trop courte, aucun lancement
[2020-12-09 10:00:04][DEBUG] : [Salle de jeux][Thermostat SDJ] : Action stop
[2020-12-09 10:30:04][DEBUG] : [Salle de jeux][Thermostat SDJ] : Action stop
[2020-12-09 10:47:02][DEBUG] : [Salle de jeux][Thermostat SDJ] : Début calcul temporel
[2020-12-09 10:47:02][DEBUG] : [Salle de jeux][Thermostat SDJ] : Reprogrammation automatique : 2020-12-09 11:47:00
[2020-12-09 10:47:02][DEBUG] : [Salle de jeux][Thermostat SDJ] : Begin auto learning
[2020-12-09 10:47:02][DEBUG] : [Salle de jeux][Thermostat SDJ] : Delta consigne > 0, je lance le calcul avec consigne - delta/2
[2020-12-09 10:47:02][DEBUG] : [Salle de jeux][Thermostat SDJ] : Temp in : 18.8 - Temp out : 0.7 - Consigne : 10
[2020-12-09 10:47:02][DEBUG] : [Salle de jeux][Thermostat SDJ] : Direction : 1
[2020-12-09 10:47:02][DEBUG] : [Salle de jeux][Thermostat SDJ] : La température est supérieure à la consigne de plus de 1.5°C, je ne fais rien
[2020-12-09 10:47:02][DEBUG] : [Salle de jeux][Thermostat SDJ] : Cycle duration : 0
[2020-12-09 10:47:02][DEBUG] : [Salle de jeux][Thermostat SDJ] : Durée du cycle trop courte, aucun lancement
[2020-12-09 11:00:03][DEBUG] : [Salle de jeux][Thermostat SDJ] : Action stop
[2020-12-09 11:30:03][DEBUG] : [Salle de jeux][Thermostat SDJ] : Action stop
[2020-12-09 11:47:03][DEBUG] : [Salle de jeux][Thermostat SDJ] : Début calcul temporel
[2020-12-09 11:47:03][DEBUG] : [Salle de jeux][Thermostat SDJ] : Reprogrammation automatique : 2020-12-09 12:47:00
[2020-12-09 11:47:03][DEBUG] : [Salle de jeux][Thermostat SDJ] : Begin auto learning
[2020-12-09 11:47:03][DEBUG] : [Salle de jeux][Thermostat SDJ] : Delta consigne > 0, je lance le calcul avec consigne - delta/2
[2020-12-09 11:47:03][DEBUG] : [Salle de jeux][Thermostat SDJ] : Temp in : 18.9 - Temp out : 1.1 - Consigne : 10
[2020-12-09 11:47:03][DEBUG] : [Salle de jeux][Thermostat SDJ] : Direction : 1
[2020-12-09 11:47:03][DEBUG] : [Salle de jeux][Thermostat SDJ] : La température est supérieure à la consigne de plus de 1.5°C, je ne fais rien
[2020-12-09 11:47:03][DEBUG] : [Salle de jeux][Thermostat SDJ] : Cycle duration : 0
[2020-12-09 11:47:03][DEBUG] : [Salle de jeux][Thermostat SDJ] : Durée du cycle trop courte, aucun lancement
[2020-12-09 12:00:04][DEBUG] : [Salle de jeux][Thermostat SDJ] : Action stop
[2020-12-09 12:30:03][DEBUG] : [Salle de jeux][Thermostat SDJ] : Action stop
[2020-12-09 12:47:02][DEBUG] : [Salle de jeux][Thermostat SDJ] : Début calcul temporel
[2020-12-09 12:47:02][DEBUG] : [Salle de jeux][Thermostat SDJ] : Reprogrammation automatique : 2020-12-09 13:47:00
[2020-12-09 12:47:02][DEBUG] : [Salle de jeux][Thermostat SDJ] : Begin auto learning
[2020-12-09 12:47:02][DEBUG] : [Salle de jeux][Thermostat SDJ] : Delta consigne > 0, je lance le calcul avec consigne - delta/2
[2020-12-09 12:47:02][DEBUG] : [Salle de jeux][Thermostat SDJ] : Temp in : 19.1 - Temp out : 1.3 - Consigne : 10
[2020-12-09 12:47:02][DEBUG] : [Salle de jeux][Thermostat SDJ] : Direction : 1
[2020-12-09 12:47:02][DEBUG] : [Salle de jeux][Thermostat SDJ] : La température est supérieure à la consigne de plus de 1.5°C, je ne fais rien
[2020-12-09 12:47:03][DEBUG] : [Salle de jeux][Thermostat SDJ] : Cycle duration : 0
[2020-12-09 12:47:03][DEBUG] : [Salle de jeux][Thermostat SDJ] : Durée du cycle trop courte, aucun lancement
[2020-12-09 12:47:50][DEBUG] : [Salle de jeux][Thermostat SDJ] : Début calcul temporel
[2020-12-09 12:47:51][DEBUG] : [Salle de jeux][Thermostat SDJ] : Reprogrammation automatique : 2020-12-09 13:47:00
[2020-12-09 12:47:51][DEBUG] : [Salle de jeux][Thermostat SDJ] : Delta consigne > 0, je lance le calcul avec consigne - delta/2
[2020-12-09 12:47:51][DEBUG] : [Salle de jeux][Thermostat SDJ] : Temp in : 19.1 - Temp out : 1.3 - Consigne : 7
[2020-12-09 12:47:51][DEBUG] : [Salle de jeux][Thermostat SDJ] : Direction : 1
[2020-12-09 12:47:51][DEBUG] : [Salle de jeux][Thermostat SDJ] : La température est supérieure à la consigne de plus de 1.5°C, je ne fais rien
[2020-12-09 12:47:51][DEBUG] : [Salle de jeux][Thermostat SDJ] : Cycle duration : 0
[2020-12-09 12:47:51][DEBUG] : [Salle de jeux][Thermostat SDJ] : Durée du cycle trop courte, aucun lancement
[2020-12-09 13:00:04][DEBUG] : [Salle de jeux][Thermostat SDJ] : Action stop
[2020-12-09 13:30:03][DEBUG] : [Salle de jeux][Thermostat SDJ] : Action stop
[2020-12-09 13:47:03][DEBUG] : [Salle de jeux][Thermostat SDJ] : Début calcul temporel
[2020-12-09 13:47:03][DEBUG] : [Salle de jeux][Thermostat SDJ] : Reprogrammation automatique : 2020-12-09 14:47:00
[2020-12-09 13:47:03][DEBUG] : [Salle de jeux][Thermostat SDJ] : Begin auto learning
[2020-12-09 13:47:03][DEBUG] : [Salle de jeux][Thermostat SDJ] : Delta consigne > 0, je lance le calcul avec consigne - delta/2
[2020-12-09 13:47:03][DEBUG] : [Salle de jeux][Thermostat SDJ] : Temp in : 19 - Temp out : 1.5 - Consigne : 7
[2020-12-09 13:47:03][DEBUG] : [Salle de jeux][Thermostat SDJ] : Direction : 1
[2020-12-09 13:47:03][DEBUG] : [Salle de jeux][Thermostat SDJ] : La température est supérieure à la consigne de plus de 1.5°C, je ne fais rien
[2020-12-09 13:47:03][DEBUG] : [Salle de jeux][Thermostat SDJ] : Cycle duration : 0
[2020-12-09 13:47:03][DEBUG] : [Salle de jeux][Thermostat SDJ] : Durée du cycle trop courte, aucun lancement
[2020-12-09 14:00:04][DEBUG] : [Salle de jeux][Thermostat SDJ] : Action stop
[2020-12-09 14:00:45][DEBUG] : [Salle de jeux][Thermostat SDJ] : Début calcul temporel
[2020-12-09 14:00:45][DEBUG] : [Salle de jeux][Thermostat SDJ] : Reprogrammation automatique : 2020-12-09 15:00:00
[2020-12-09 14:00:45][DEBUG] : [Salle de jeux][Thermostat SDJ] : Delta consigne > 0, je lance le calcul avec consigne - delta/2
[2020-12-09 14:00:45][DEBUG] : [Salle de jeux][Thermostat SDJ] : Temp in : 19.1 - Temp out : 1.5 - Consigne : 10
[2020-12-09 14:00:45][DEBUG] : [Salle de jeux][Thermostat SDJ] : Direction : 1
[2020-12-09 14:00:45][DEBUG] : [Salle de jeux][Thermostat SDJ] : La température est supérieure à la consigne de plus de 1.5°C, je ne fais rien
[2020-12-09 14:00:45][DEBUG] : [Salle de jeux][Thermostat SDJ] : Cycle duration : 0
[2020-12-09 14:00:45][DEBUG] : [Salle de jeux][Thermostat SDJ] : Durée du cycle trop courte, aucun lancement
[2020-12-09 14:30:04][DEBUG] : [Salle de jeux][Thermostat SDJ] : Action stop
[2020-12-09 15:00:04][DEBUG] : [Salle de jeux][Thermostat SDJ] : Action stop
[2020-12-09 15:00:06][DEBUG] : [Salle de jeux][Thermostat SDJ] : Début calcul temporel
[2020-12-09 15:00:06][DEBUG] : [Salle de jeux][Thermostat SDJ] : Reprogrammation automatique : 2020-12-09 16:00:00
[2020-12-09 15:00:06][DEBUG] : [Salle de jeux][Thermostat SDJ] : Begin auto learning
[2020-12-09 15:00:06][DEBUG] : [Salle de jeux][Thermostat SDJ] : Delta consigne > 0, je lance le calcul avec consigne - delta/2
[2020-12-09 15:00:06][DEBUG] : [Salle de jeux][Thermostat SDJ] : Temp in : 19.6 - Temp out : 1.6 - Consigne : 10
[2020-12-09 15:00:06][DEBUG] : [Salle de jeux][Thermostat SDJ] : Direction : 1
[2020-12-09 15:00:06][DEBUG] : [Salle de jeux][Thermostat SDJ] : La température est supérieure à la consigne de plus de 1.5°C, je ne fais rien
[2020-12-09 15:00:06][DEBUG] : [Salle de jeux][Thermostat SDJ] : Cycle duration : 0
[2020-12-09 15:00:06][DEBUG] : [Salle de jeux][Thermostat SDJ] : Durée du cycle trop courte, aucun lancement
[2020-12-09 15:30:03][DEBUG] : [Salle de jeux][Thermostat SDJ] : Action stop
[2020-12-09 16:00:05][DEBUG] : [Salle de jeux][Thermostat SDJ] : Action stop
[2020-12-09 16:00:06][DEBUG] : [Salle de jeux][Thermostat SDJ] : Début calcul temporel
[2020-12-09 16:00:06][DEBUG] : [Salle de jeux][Thermostat SDJ] : Reprogrammation automatique : 2020-12-09 17:00:00
[2020-12-09 16:00:06][DEBUG] : [Salle de jeux][Thermostat SDJ] : Begin auto learning
[2020-12-09 16:00:06][DEBUG] : [Salle de jeux][Thermostat SDJ] : Delta consigne > 0, je lance le calcul avec consigne - delta/2
[2020-12-09 16:00:06][DEBUG] : [Salle de jeux][Thermostat SDJ] : Temp in : 19.7 - Temp out : 1.3 - Consigne : 10
[2020-12-09 16:00:06][DEBUG] : [Salle de jeux][Thermostat SDJ] : Direction : 1
[2020-12-09 16:00:06][DEBUG] : [Salle de jeux][Thermostat SDJ] : La température est supérieure à la consigne de plus de 1.5°C, je ne fais rien
[2020-12-09 16:00:06][DEBUG] : [Salle de jeux][Thermostat SDJ] : Cycle duration : 0
[2020-12-09 16:00:06][DEBUG] : [Salle de jeux][Thermostat SDJ] : Durée du cycle trop courte, aucun lancement
[2020-12-09 16:30:04][DEBUG] : [Salle de jeux][Thermostat SDJ] : Action stop
[2020-12-09 17:00:04][DEBUG] : [Salle de jeux][Thermostat SDJ] : Action stop
[2020-12-09 17:00:06][DEBUG] : [Salle de jeux][Thermostat SDJ] : Début calcul temporel
[2020-12-09 17:00:06][DEBUG] : [Salle de jeux][Thermostat SDJ] : Reprogrammation automatique : 2020-12-09 18:00:00
[2020-12-09 17:00:06][DEBUG] : [Salle de jeux][Thermostat SDJ] : Begin auto learning
[2020-12-09 17:00:06][DEBUG] : [Salle de jeux][Thermostat SDJ] : Delta consigne > 0, je lance le calcul avec consigne - delta/2
[2020-12-09 17:00:06][DEBUG] : [Salle de jeux][Thermostat SDJ] : Temp in : 19.7 - Temp out : 1.1 - Consigne : 10
[2020-12-09 17:00:06][DEBUG] : [Salle de jeux][Thermostat SDJ] : Direction : 1
[2020-12-09 17:00:06][DEBUG] : [Salle de jeux][Thermostat SDJ] : La température est supérieure à la consigne de plus de 1.5°C, je ne fais rien
[2020-12-09 17:00:06][DEBUG] : [Salle de jeux][Thermostat SDJ] : Cycle duration : 0
[2020-12-09 17:00:06][DEBUG] : [Salle de jeux][Thermostat SDJ] : Durée du cycle trop courte, aucun lancement
[2020-12-09 17:30:04][DEBUG] : [Salle de jeux][Thermostat SDJ] : Action stop
[2020-12-09 18:00:04][DEBUG] : [Salle de jeux][Thermostat SDJ] : Action stop
[2020-12-09 18:00:06][DEBUG] : [Salle de jeux][Thermostat SDJ] : Début calcul temporel
[2020-12-09 18:00:06][DEBUG] : [Salle de jeux][Thermostat SDJ] : Reprogrammation automatique : 2020-12-09 19:00:00
[2020-12-09 18:00:06][DEBUG] : [Salle de jeux][Thermostat SDJ] : Begin auto learning
[2020-12-09 18:00:06][DEBUG] : [Salle de jeux][Thermostat SDJ] : Delta consigne > 0, je lance le calcul avec consigne - delta/2
[2020-12-09 18:00:06][DEBUG] : [Salle de jeux][Thermostat SDJ] : Temp in : 20 - Temp out : 0.8 - Consigne : 10
[2020-12-09 18:00:06][DEBUG] : [Salle de jeux][Thermostat SDJ] : Direction : 1
[2020-12-09 18:00:06][DEBUG] : [Salle de jeux][Thermostat SDJ] : La température est supérieure à la consigne de plus de 1.5°C, je ne fais rien
[2020-12-09 18:00:06][DEBUG] : [Salle de jeux][Thermostat SDJ] : Cycle duration : 0
[2020-12-09 18:00:06][DEBUG] : [Salle de jeux][Thermostat SDJ] : Durée du cycle trop courte, aucun lancement

Merci,
Cdlt,
Kikostantini

Comme on peut le voir la consigne indiquée dans le log est de 7 ou 10 au lieu de 17 ou 20 …
Merci d’avance pour votre aide,
Cdlt,
Kikostantini

Je ne sais pas si cela est lié mais depuis le 13 novembre les courbes de température intérieure et extérieure ont disparu … si ca peut aider …

Voici l’écran « Equipement » si ca peut aussi donner des infos :

Hello,
Peux-tu fournir une capture des onglets actions, et mode ?

As-tu vérifier que tu n’as pas un scenario ou modes ou virtuel ou autres qui mettraient la consigne à 7 ou 10 ?
Idem, peux-tu fournir un screen à jour de tes coefficients suite à la finalisation de l’auto-apprentissage ?

C’est la consigne qui ne semble pas passer…

Bonjour @pipolas, merci pour ton aide.
Voici l’onglet « Actions » :


Et l’onglet « Modes »

Je n’ai aucun scénario qui change les consignes, juste un scénario qui change le mode suivant l’utilisation du moniteur de ma pièce.
Voici l’onglet « Avancée »

Merci
Cdlt,
Kikostantini

Ce que je peux ajouter c’est que les actions fonctionnent bien en manuel, de toute façon, on voit dans les logs qu’elles ne sont pas exécutées.
J’ai le sentiment qu’il y a un paramètre qui soustrait 10 a mes consignes …
Cdlt,
Kikostantini

Salut,

Il semble que la commande delta consigne ait une valeur (20). Il faut la mettre à zéro