Configuration Shelly 2.5 Volet Roulant

Effectivement ça serait pas de bol.

J’espère que tu peux le faire échanger !

T’es d’accord avec moi sur le symptôme?

Oui, comme tu as inversé et que c’est l’autre commande qui pose problème ça vient du module ou du câble qui les relie mais je ne vois pas ce que ça peut être surtout si le câblage est bon.

Sur ton q1 tu as brancher la phase +le volet

Non, juste le câble marron de descente volet.

Sur la photo on dirait qu’il y a 2 fils de brancher sur q1

Merci pour votre aide, je vais retourner le produit.
Dommage c’était mon test avant d’en faire 9 autres derrière.
Dorsad, il marche bien le Plugin « Gestion Volets » sur les Shelly 2.5?
Merci encore

Désolé je n’avais pas vu ta réponse.

J’utilise le plugin Gestion Volets (Sunshutter, développé par Jeedom) et il marche vraiment bien une fois que tu as compris le fonctionnement du plugin notamment l’azimuth et l’élévation du soleil. J’ai ajouté des capteurs de température pour ajuster au mieux la position des volets. Depuis, je dois me servir des interrupteurs une fois par mois environ.

Je n’ai pas d’avis sur le plugin Gestion des Volets de Mika car je ne l’ai jamais testé.

Bonjour,
Je viens d’installer sur un volet tout marche nickel
Savez si on peut récupérer l’état du rideau?
Merci de vos réponses

Bonjour,

Si état = positionnement, alors il suffit simplement d’effectuer une calibration du volet soit en mqtt soit en se connectant directement à l’interface du module (Positioning controls puis bouton Calibrate)

Du coup, d’après le fournisseur, il a bien un défaut sur une des entrées.
C’est un peu manque de chance sur le coup vu que c’est le premier que je mets en place.
L’avantage c’est que je connais bien le produit maintenant. :laughing:
J’attends l’échange maintenant…

Ah, vraiment pas de chance !
Plus qu’à attendre et refaire le câblage de nouveau, tu pourras même te mettre un défi de le faire les yeux fermés :joy:

Bonjour et merci pour toutes les explications ma question est doit on obligatoirement mettre un interrupteur. Moi je veux juste une commande à distance ( porte de poulailler) merci

Non, pas d’obligation.

Bonjour,

Comme indiqué ici :

Ce genre de questions se posent dans un nouveau sujet.

Bien à vous

Bonjour,

Je me permets de poser la question ici vu que j’ai exactement le même type d’interrupteur et je souhaite y connecter un Shelly 2.5.

En testant le bouton, je me rends compte que le comportement est le suivant:

  • appui sur haut -> seulement la phase connecté au sens « haut » est alimentée
  • appui sur bas -> seulement la phase connecté au sens « bas » est alimentée
  • appui sur stop -> les 2 phases « haut » et « bas » sont alimentées

Je me demande donc comment le scénario suivant pourrait marcher:

  • boutons configurés dans le Shelly en type momentary switch
  • appui sur haut (phase « haut » alimentée)
  • appui sur stop à mi-hauteur (phase « haut » et « bas » alimentées)
  • appui à nouveau sur haut (phase « haut » à nouveau alimentée).

Il n’y aura pas de montée « haute » détectée dans ce cas, comment le volet roulant sera alimentée par le Shelly sortie « haut »?
@Dorsad: vu que vous avez cette configuration, est-ce que le scénario ci-dessus fonctionne avec ce type de bouton ?
@ceab85: avez-vous eu des nouveaux Shelly qui fonctionnent bien maintenant ?

En vous remerciant de vos réponses,

EDIT: un autre scénario donc intéressant serait:

  • appui sur haut sur le bouton
  • stop via l’application
  • appui sur stop sur le bouton
  • appui sur haut à nouveau sur le bouton
    (il n’y a pas non plus ici de montée « haute » de tension pour le shelly?)

Bonjour,

Je ne comprend pas vraiment l’intérêt de ton scénario.
J’ai raccordé 10 modules 2.5 et je règle les niveaux de mes volets en %.
Les boutons mécaniques sont forcément un peu déréglés car si on appuie sur le bouton bas alors qu’on a remonté le volets via jeedom, le bouton est inactif il faut faire haut et bas… tout simplement mécanique. On prend le pli quand on le sait.
Prévoir une très bonne portée Wifi.
Très satisfait de mon installation.

Merci pour ta réponse !
Le scénario était justement là pour illustrer le décrochage avec un arrêt au milieu de course de l’état mécanique des boutons et l’état logique.

Je me demande si ces boutons peuvent être transformés en poussoir comme les autres éléments de la gamme odace ? (en les démontant, je n’en n’ai pas l’impression).

Salut,

Aucun soucis au niveau de mes volets.
Par exemple, je monte le volet manuellement et laisse l’interrupteur sur le bouton « haut », je peux très bien le contrôler depuis Jeedom (ou depuis son interface web sans soucis) même pendant qu’il est en mouvement.
L’inverse est également vrai, le contrôler manuellement lorsque Jeedom à le contrôle dessus.

A aucun moment les relais sont alimentés en même temps en mode volet roulant.

Problème de câblage ou de réglage, mais très étrange que sur la position stop les 2 relais soit alimentés.

Bonne remarque, j’ai donc essayé d’autres circuit et des interrupteurs et en fait, la phase et le neutre sont inversés (les interrupteurs coupent le neutre donc). Sûrement Enedis qui s’est trompé lors du branchement du compteur… Je vais faire modifier cela.
Donc oui. le comportement est plus un comportement classique d’interrupteur.